Блок не соединен с внутрянкой
Сообщение отредактировал baga84: 26 Апрель 2018, 21:59
Отправлено 26 Апрель 2018, 21:59
Сообщение отредактировал baga84: 26 Апрель 2018, 21:59
Отправлено 28 Апрель 2018, 12:23
А с какой целью? Уж не собираетесь ли масло менять в компрессоре?
Отправлено 28 Апрель 2018, 14:05
Отправлено 28 Апрель 2018, 15:09
Если был клин, то масло уже можно не проверять.
Для успокоения можно антикислотный фильтр на жидкость поставить.
Отправлено 28 Апрель 2018, 15:56
Отправлено 28 Апрель 2018, 22:42
Подскажите почему можно не проверять, компрессор так и стоит в клину. Отвозили на экспертизу, говорят клин по вине монтажников, провели тест, масло кислое. В монтаже уверен. Насос двухступенчатый, 150л/мин. Поэтому хочется самому провести тест
Ну, для начала, причину "клина" можно определить только распилив компрессор.
Для этого его, как минимум, надо извлечь из наружного блока.
Есть, конечно, случаи, когда сразу по компрессору видно, что он перегревался при работе без фреона (пожелтевшая наклейка).
Да, и если компрессор в клину, то масло можно взять только распаяв блок и слив масло с компрессора.
Если этого не делалось - Вам "ездят по ушам".
Кстати, марка сплита?
Отправлено 28 Апрель 2018, 23:40
а если просверлить картер?
Отправлено 29 Апрель 2018, 02:11