Перейти к содержимому


- - - - -

Сопротивление вент. системы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 Guest_Олег_*

Guest_Олег_*
  • Гости

Отправлено 28 Август 2007, 09:34

Возник один вопрос, замерял ли кто сопротивление вент. системы, чтобы проверить спроектированные и реальные числа. Есть ли методика таких замеров?

#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 28 Август 2007, 09:43

Методика замеров описана в ГОСТе 12.3.018-79.
На практике обычно обходимся замером расходов воздуха из решеток и сравнением их с расчетными. Да и для паспортов вент. систем больше и не надо smile.gif

#3 Voldemar

Voldemar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 28 Август 2007, 09:51

Цитата(Сергей @ 28.08.2007, 10:43) Просмотр сообщения
Методика замеров описана в ГОСТе 12.3.018-78.
На практике обычно обходимся замером расходов воздуха из решеток и сравнением их с расчетными. Да и для паспортов вент. систем больше и не надо smile.gif

А чем и как замеряете расходы?

#4 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 28 Август 2007, 10:00

Анемометром в нескольких точках, потом находим среднее арифметическое, вычисляем расход и сравниваем с расчетным.