#1 Zuk

Zuk

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 229 сообщений
20
  • из: Екатеринбург

Отправлено 27 Июнь 2018, 11:33

На обьекте Дайкин FTYN25GXV1B. Походу он ушел в "отрицалово" : При включении кондиционера жалюзи закрываются наглухо, а при выключении открываются на полную катушку.  Внутренние жалюзи механические. Целостно все в порядке как с двигателем так и в узле крепления двигателя к жалюзи. Разьем двигателя один и штекер воткнут правильно. 

Данный косяк начался при скачке напряжения.

Попробовал обесточить - безрезультатно.  

Мануал пока не курил по данной модели

Стоит движок MP20Z 1324R  на 12v

Кто сталкивался? Плата поплыла или движок "берега попутал"?



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 27 Июнь 2018, 16:09

Поменяй два провода в разъеме движка.

Ну, или микросхему драйвера на плате. :D


Сообщение отредактировал SSA: 27 Июнь 2018, 16:09


#3 Zuk

Zuk

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 229 сообщений
20
  • из: Екатеринбург

Отправлено 28 Июнь 2018, 07:23

Поменяй два провода в разъеме движка.
Ну, или микросхему драйвера на плате. :D

Там пофиг же какие провода менять?
Значит драйвер поплыл...

#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 28 Июнь 2018, 09:04

Там пофиг же какие провода менять?

Нет, одну обмотку поменяй местами.



#5 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 02 Июль 2018, 13:17

получилось?



#6 Zuk

Zuk

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 229 сообщений
20
  • из: Екатеринбург

Отправлено 03 Июль 2018, 08:01

Сергей, я тебе в лс сообщение отправил.
Сейчас поеду ковырять.

#7 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 09 Июль 2018, 11:43

Скорее всего сдохла копеечная м/сх ULN2003.


Сообщение отредактировал kilowattick: 09 Июль 2018, 11:45


#8 Zuk

Zuk

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 229 сообщений
20
  • из: Екатеринбург

Отправлено 12 Июль 2018, 07:35

А дальше разбираться не стал. Заказчика все устраивает.