Eсть охлаждающий агрегат мощностью 3кВт. При осмотре выяснилось отсутствие фреона. (в установке присутствует совмещенный датчик высокого и низкого давления) Был приглашен специалист по заправке, который заправил систему R410 фреоном, в результате масло превратилось в "кисель". Теперь стоит вопрос что делать.
Я так понимаю систему нужно промыть, масло заменить (на какое?) какой фреон применять?
Я уже почитал форум, в основном спрашивают как промывать трассы, а мне нужно промыть систему.
Я вижу в продаже присутствует R22 фрион, возможно стоит заправить именно его? Старое масло нужно все равно заменить? Как?
Компрессор стоит Danfoss MT64HM4CVE.
После заправки стала срабатывать защита по высокому давлению настроенная на 22кгс*см2
На текущий момент защиту перенастроил на 26 бар и часть фриона была слита чтобы давление не поднималось выше этого значения. На мой взгляд холодит слабовато, но я не знаю как должно быть.
P.S. Прошу прощения за опечатку в названии темы