#1 Григман

Григман

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
2

Отправлено 08 Август 2018, 13:42

Установил сплит кондиционер семерку. Все работало. Пошевелил газовую трубку у крана внешнего блока. Началась утечка. Два раза развальцовывал, дозаправлял. Опять утечка через это же место. 
Удасться ли обеспечить герметичность соединения трубки с краном, если дополнительно промазать герметиком место соприкосновения?
Всем спасибо


#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 08 Август 2018, 17:56

А трубки чем развальцовывали? Гвоздем или отверткой?



#3 Григман

Григман

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
2

Отправлено 08 Август 2018, 21:33

А трубки чем развальцовывали? Гвоздем или отверткой?

Если это юмор, то не смешно. 

Вы хотели пошутить или унизить неизвестного собеседника? Примите мои соболезнования.

 

Причина утечки найдена, оказалось, что ваш коллега поцарапал присадочную поверхность крана и тихонько удалился, сославшись на занятость, оставив неисправный кондер.

Именно ваш коллега, а не мой, т к я не занимаюсь установкой и дозаправкой профессионально. И все выяснил сам.


Сообщение отредактировал Григман: 08 Август 2018, 22:33


#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 08 Август 2018, 22:33

А что Вы обижайтесь?
Если при качании трубы у Вас появляется утечка, то это признак плохой вальцовки.
Поэтому и вопрос.

Сообщение отредактировал SSA: 08 Август 2018, 22:34


#5 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 09 Август 2018, 14:06

Если это юмор, то не смешно. 

Вы хотели пошутить или унизить неизвестного собеседника? Примите мои соболезнования.

 

Причина утечки найдена, оказалось, что ваш коллега поцарапал присадочную поверхность крана и тихонько удалился, сославшись на занятость, оставив неисправный кондер.

Именно ваш коллега, а не мой, т к я не занимаюсь установкой и дозаправкой профессионально. И все выяснил сам.

Маладца!

 

Да, и еще.

Это сказки про белого бычка по поводу царапины. Чтобы найти какую-нибудь причину.

Нормально развальцованная отожженная (мягкая, для тех, кто не с теме, в бухтах) медная труба при затяжке с нормальным усилием (по Installation manual-у, который монтажники НИКОГДА не читают) уплотняет даже случайно нанесенные мелкие царапины.

А монтаж с недостаточно затянутыми трубами как раз и дает утечку как в Вашем случае, так и при работе на обогрев по "толстой" трубе.

 

А претензии надо высказывать не мне, а тому, кто Вам монтировал этот сплит.

Кривыми должны быть извилины в мозгу, а не руки.


Сообщение отредактировал SSA: 09 Август 2018, 14:09