Daikin VRV3-S - ошибка U4.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 12 Август 2018, 14:06

Daikin  VRV3-S
•    Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
•    Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
•    Пульты BRC1D528 – 8 шт.
•    Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
Система нормально работала 5 лет.

806cb662455de9f0aaf21865cb6c0f72.png

 Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.

13d7100198178c2a56ff367b30a4b7c3.png

Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.

Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS  со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
 то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов  1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.

2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
 то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.

bec1740e6c4fe2c3bc70fbbd4b94de96.png
 
3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.

4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить  другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной  линией связи от внутрянок не проверен.

5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный,  дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.

6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.

UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .

7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока  скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.

8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.

9 - В журнале ошибок наружного блока зафиксированы аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.

10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.


Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.

Правильно ли выполнена диагностика?



#2 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 12 Август 2018, 20:09

Вопрос.
За каким ХЭ размещать это в открытом доступе?

#3 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 13 Август 2018, 14:22

SSA, что уж такого секретного в этом?

#4 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 13 Август 2018, 15:38

Да так-то ничего.

Просто начитавшись подобного, долбильщики стен и вешатели сплитов возомнят себя мегаспецами по мультизонам.

Или пользователи.


Сообщение отредактировал SSA: 13 Август 2018, 16:47


#5 kilowattick

kilowattick

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 229 сообщений
132

Отправлено 13 Август 2018, 16:26

Да так-то ничего. Просто начитавшись подобного, долбильщики стен и вешатели сплитов возомнят себя мегаспецами по мультизонам.


Вам же потом больше работы будет. ))

Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:
— Мой принтер начал плохо печатать!
— Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит 50 долларов.
Но для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью, спрашивает:
— А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
— На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли,
когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что—то отремонтировать.

#6 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 13 Август 2018, 16:46

Так-то оно и ничего, но после двух-трех таких специалистов "зависаешь" на объекте, бывает, надолго.

Особенно неприятно, когда где-нибудь по области, а это по 400 км на восток и на запад.



#7 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 13 Август 2018, 21:24

Так-то оно и ничего, но после двух-трех таких специалистов "зависаешь" на объекте, бывает, надолго.

Особенно неприятно, когда где-нибудь по области, а это по 400 км на восток и на запад.

Уважаемый SSA , у Вас есть ответ на указанное описание дефекта?



#8 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 14 Август 2018, 17:20

Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.

Правильно ли выполнена диагностика?

 

Нет.

Я с Дайкином не работаю... Но могу подсказать.  :D

UH      Не определен адрес системы хладагента

U8      Ошибка передачи данных между главным и подчиненным пультами управления 

U3      Проверка не выполнена на соответствие наружного и внутренних блоков 

U4      Ошибка передачи данных между внутренним и наружным блоками 

U7      Ошибка передачи данных между внутренними блоками 

 А все те ашипки, которых нет в таблице - это мусор из-за искажения сигнала в плохой линии связи. :lol:

 

Есть оченно простой и действенный метод устранения ВСЕХ этих ошибок за один раз - заменить межблочную линию связи на ту, которая должна быть по Installation manual.

 

Проверь и отпишись.


Сообщение отредактировал SSA: 14 Август 2018, 17:27


#9 Тетрис

Тетрис

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений
0

Отправлено 25 Август 2018, 19:17

SSA большое спасибо за подсказку.

Может быть и плата, согласно мануала, но в данном случае это не так.

Тема закрыта.