Daikin VRV3-S
• Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
• Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
• Пульты BRC1D528 – 8 шт.
• Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
Система нормально работала 5 лет.
Последние 2 недели стала иногда появляться ошибка U4 – нет межблочной связи наружного и внутренних блоков.
Ошибка U4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.
Наблюдение.
1 - Если на наружном блоке оторвать линию связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS со шлюзом, который нормально управляет еще шестью VRV системами,
то авария U4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
Проблемная VRV система, при появлении ошибки U4, иногда дает сбой на других 6 системах VRV, подключенных к этому шлюзу.
2 - Если на клеммы линии связи F1,F2 – OTHER SYSTEMS вместо внешней сети подключить чекер,
то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
Аварии на чекере UB ? нет в таблице,
есть U8 – конфликт ПДУ, не получившие подтверждения в журналах ПДУ и наружки.
3 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить 2,
то ошибка U4 появляется сразу после вкл. питания.
4 - Если при подключенном шлюзе из 8 внутрянок оставить другие 6 ,
то ошибка U4 тоже появляется сразу после вкл. питания.
Вариант включения внешнего блока со шлюзом, с оторванной линией связи от внутрянок не проверен.
5 - На главном ПДУ BRC1D528 (фиксирует режим работы остальных ПДУ в режиме COOL) иногда не нажимается (нет реакции на нажатие) кнопка ТЕСТ .
При замене этого ПДУ на заведомо исправный, дефект (иногда нет реакции на нажатие) сохраняется. На других ПДУ такого дефекта нет.
6 – В журнале ошибок всех ПДУ последние аварии U4 не фиксируются, сохранились предыдущие аварии произосшедшие за 5 лет эксплуатации.
UH – сбой адресации - последняя авария,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице,
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PE – нет в таблице
PA - автодозаправка,
P9 – нет в таблице,
PA – автодозаправка .
7 - В сервисном режиме ПДУ 41(4) адрес внутреннего блока скачет, показывает случайную цифру от 9-17, если подключен шлюз.
Если шлюза нет, то адрес внутреннего блока стабилен.
Проверено на двух ПДУ.
8 - Если подключить шлюз только на проблемную VRV систему, то тоже сразу появляется ошибка U4.
9 - В журнале ошибок наружного блока зафиксированы аварии:
U7 - сбой связи между внешними блоками - последняя авария,
U3 – нет пробного пуска,
U4 – нет связи с ВБ.
10 – Осциллограммы на наружном блоке на межблочной линии связи F1,F2 и шлюзовой линии связи F1,F2 одинаковы по амплитуде, противоположны по полярности ( +/- 16V), импульсные всплески напряжения, нестабильность амплитуды отсутствуют.
Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.
Правильно ли выполнена диагностика?

Daikin VRV3-S - ошибка U4.
#1
Отправлено 12 Август 2018, 14:06
#2
Отправлено 12 Август 2018, 20:09
За каким ХЭ размещать это в открытом доступе?
#4
Отправлено 13 Август 2018, 15:38
Да так-то ничего.
Просто начитавшись подобного, долбильщики стен и вешатели сплитов возомнят себя мегаспецами по мультизонам.
Или пользователи.
Сообщение отредактировал SSA: 13 Август 2018, 16:47
#5
Отправлено 13 Август 2018, 16:26
Да так-то ничего. Просто начитавшись подобного, долбильщики стен и вешатели сплитов возомнят себя мегаспецами по мультизонам.
Вам же потом больше работы будет. ))
Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:
— Мой принтер начал плохо печатать!
— Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит 50 долларов.
Но для вас будет лучше, если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.
Клиент, удивленный такой откровенностью, спрашивает:
— А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?
— На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли,
когда позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что—то отремонтировать.
#6
Отправлено 13 Август 2018, 16:46
Так-то оно и ничего, но после двух-трех таких специалистов "зависаешь" на объекте, бывает, надолго.
Особенно неприятно, когда где-нибудь по области, а это по 400 км на восток и на запад.
#7
Отправлено 13 Август 2018, 21:24
Так-то оно и ничего, но после двух-трех таких специалистов "зависаешь" на объекте, бывает, надолго.
Особенно неприятно, когда где-нибудь по области, а это по 400 км на восток и на запад.
Уважаемый SSA , у Вас есть ответ на указанное описание дефекта?
#8
Отправлено 14 Август 2018, 17:20
Заключение: неисправна плата управления наружного блока RXYSQ6P8V1B.
Правильно ли выполнена диагностика?
Нет.
Я с Дайкином не работаю... Но могу подсказать.
UH Не определен адрес системы хладагента
U8 Ошибка передачи данных между главным и подчиненным пультами управления
U3 Проверка не выполнена на соответствие наружного и внутренних блоков
U4 Ошибка передачи данных между внутренним и наружным блоками
U7 Ошибка передачи данных между внутренними блоками
А все те ашипки, которых нет в таблице - это мусор из-за искажения сигнала в плохой линии связи.
Есть оченно простой и действенный метод устранения ВСЕХ этих ошибок за один раз - заменить межблочную линию связи на ту, которая должна быть по Installation manual.
Проверь и отпишись.
Сообщение отредактировал SSA: 14 Август 2018, 17:27
#9
Отправлено 25 Август 2018, 19:17
SSA большое спасибо за подсказку.
Может быть и плата, согласно мануала, но в данном случае это не так.
Тема закрыта.