Добрый день, друзья!
Помогите разобраться. Стоит дома кондиционер. Дренаж сливается с помощью помпы eckerle ee 1000. Наблюдается такая проблема - при наполнении резервуара датчика уровня помпа включается на долю секунды и всё. Так может щелкать раз-два в минуту, пока не перестанет поступать конденсат. (при этом чуть сливает).
в соседней комнате стоит тоже кондиционер с такой же помпой - там все работает отлично.
грешил на датчик, но сменил три штуки - все работают так же. Что это может быть? может некорректно подключена? прочитал, что датчик там трёхпозиционный.
проблема усугубляется тем, что помпу при установке монтажник поставил под натяжной потолок - то есть что бы к ней попасть, надо часть потолка демонтировать.
Помпа для кондиционера eckerle ee 1000 не работает
Автор
seallaes
, 02 Сен 2018, 19:43
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 02 Сентябрь 2018, 19:43
#2
Отправлено 02 Сентябрь 2018, 21:09
Стесняюсь спросить...
А как Вы датчики меняли, если они кабелем с разъемом к помпе подключаются?
А как Вы датчики меняли, если они кабелем с разъемом к помпе подключаются?
#3
Отправлено 04 Сентябрь 2018, 14:58
перерезали и соединили по соответствующим цветам. это мастер, который устанавливал делал.
#4
Отправлено 04 Сентябрь 2018, 17:03
Кривыми должны быть не руки, а извилины в мозгу."
Это про Вашего мастера, который устанавливал.
Теперь предложите ему оплатить снятие-натяжение потолка мастерам-потолочникам, а за замену помпы и помпу Вы ему заплатите.