Нужна помощь, кондиционер Fujitsu AOYG45LATT выдает ошибку - Ошибка последовательной свяи. Компрессор не включается. По английски вучит так Serial forward transmission error during Operation и вторая Serisl forward transmission error immediately after Operation. Внутрение блоки мигают , включается вентилятор, но соответственно нет охлаждения
#1
Отправлено 17 Сентябрь 2018, 23:06
#2
Отправлено 18 Сентябрь 2018, 23:23
Для начала проверить межблочную связь. Провода.
Затем - наличие сигналов с внутренних и наружного блоков.
А вообще-то в сервис мануале есть расшифровка ошибок и метод их устранения.
Исправлено.
Причина исправления - перепутал мультисплит с мелкой мультизоной.
Сообщение отредактировал SSA: 19 Сентябрь 2018, 11:07
#3
Отправлено 19 Сентябрь 2018, 11:18
И, все же, я не понял, у Вас какая ошибка - Serial forward transmission error immediately after operation или Serial forward transmission error during operation?
Это в первом случае может быть:
1. Connection failure
2. External cause
3. Main PCB failure
4. Outdoor unit fan motor failure
А во втором -
1. Connection failure
2. External cause
3. Controller PCB failure
4. Power PCB failure.
#4
Отправлено 20 Сентябрь 2018, 07:19
#5
Отправлено 20 Сентябрь 2018, 12:54
На русском мануала не найдете.