Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Змей с половиной голов


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Pegas

Pegas

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
0

Отправлено 03 Август 2009, 18:35

Доброго времени суток.
Сегодня столкнулись с такой проблемой. Стоит мультизоналка Mitsubishi Electric наружний блок MUX-4А74VB в помещении две "головы" одна MSH-GA50VB, вторая MSC-GA25VB. Ни чего не работает и видимо не работало... 25-ка не реагирует на пульт, точнее у неё не светится ни один индикатор на панели, включается-выключается с автомата, 50-ка работает в режиме вентилятора. 25-ка скорее всего страдает неисправностью платы управления, хотя полностью продиагностировать не смог, а вот 50-ка совсем жёстко смонтирована, на внутренний блок приходит только питание, причём с наружнего блока, как и на 25-ку (хотя внутрении блоки должны запитыватся отдельно), двух жил управления нет, точнее они не подключены, а если её точнее то на внутреннем блоке нет клем, чтобы их подключить... и ещё если с наружнего блока выходят трубки диаметром 6 и 9 мм. зачем на них ставить внутренний блок 50-ку, увеличение диаметра фрионопровода непременно ведёт к потере мощьности охлаждения.
В общем это предыстория, остальное по мере распутывания.
Как можно востановить систему и есть ли в этом смысл? Есть ли у кого нибудь электрические схемы этих моделей? Заранее благодарен за помощь.

#2 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 04 Август 2009, 08:38

Цитата(Pegas @ 03.08.2009, 18:35) Просмотр сообщения
Доброго времени суток.
Сегодня столкнулись с такой проблемой. Стоит мультизоналка Mitsubishi Electric наружний блок MUX-4А74VB в помещении две "головы" одна MSH-GA50VB, вторая MSC-GA25VB. Ни чего не работает и видимо не работало... 25-ка не реагирует на пульт, точнее у неё не светится ни один индикатор на панели, включается-выключается с автомата, 50-ка работает в режиме вентилятора. 25-ка скорее всего страдает неисправностью платы управления, хотя полностью продиагностировать не смог, а вот 50-ка совсем жёстко смонтирована, на внутренний блок приходит только питание, причём с наружнего блока, как и на 25-ку (хотя внутрении блоки должны запитыватся отдельно), двух жил управления нет, точнее они не подключены, а если её точнее то на внутреннем блоке нет клем, чтобы их подключить... и ещё если с наружнего блока выходят трубки диаметром 6 и 9 мм. зачем на них ставить внутренний блок 50-ку, увеличение диаметра фрионопровода непременно ведёт к потере мощьности охлаждения.
В общем это предыстория, остальное по мере распутывания.
Как можно востановить систему и есть ли в этом смысл? Есть ли у кого нибудь электрические схемы этих моделей? Заранее благодарен за помощь.

Электрические схемы есть. Запрашивайте у поставщиков ME. На сайте mitsubishi-aircon.ru в разделе Партнеры.
По поводу труб я не понял. На маленькие трубы поставлена 50-я голова? Тогда причем тут то, что Вы написали про потерю мощности?
Если неисправна плата - менять.
Система MUX-4A73VB (74-го блока я не знаю) предполагает подключение только 25-тых или 35-тых голов. 50-тка к ней не контачится.
На 25-тке клемм нет???? Там должны быть L/N и 1/2 да земля. А что же там есть тогда??? Не факт, что проблема с платой.

#3 Pegas

Pegas

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
0

Отправлено 04 Август 2009, 20:01

Извиняюсь, блок действительно 73, допустил опечатку.
25-ка является универсальным блоком, для подключения наружнего блока MUX имеются клемы "1", "2" (межблочная связь) и для подключения наружнего блока MZX имеются клемы "3" и "N", естественно есть клемы "L" и "N" и земля.
на 50-ке кроме клем "L", "N" и земли нет ни каких больше.
Про мощьность охлаждения попробую пояснить, если эту систему всё таки запустить, то работать на полную мощьность она не будет из-за снижения давления при изменении диаметра трубы фрионопровода, да и вообще коментарии излишни, то что 50-ка не конектит с внешним блоком это и так понятно.