Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Me MXZ5e102 трабл


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 08 Октябрь 2019, 23:51

 Добрый день , даже знаю кому вопрос , надеюсь Denny заглядывает сюда :).

Запустили сабж месяца 3 назад все ок , все 5 внутрянок работали  , кондеем не пользовались  , клиент захотел перенести одну внутрянку , собрал фреон , все вроде нормально , мультик месяц стоял, пока строители  разрушения заделали. Сегодня бойцы поставили внутрянку обратно . А она не запускается , внутрянки все мертвые , питание на них не идет , на наружке горят постоянно led1 , led2 , led3 моргает 10 раз , затем горит 8 сек , пауза и все поновой. Полистал мануал ничего похожего нет , я так понимаю что если первые два леда горят то типа все ок , но питание на внутрянки не идет

 

 Блин сначала курить мануал надо , а потом темы на форуме строчить , глянул на схему , там питание прямо через преды на внутрянки , идет без заморочек походу питание на наружку без нас дали , а концы на демонтируемой внутрянке наверное на кз , завтра проверим , а тему наверное прибить можно



#2 Denni

Denni

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
58

Отправлено 09 Октябрь 2019, 11:23

Да, в первую очередь нужно проверить предохранители на плате НБ.

 

А что касается вот этого:

 на наружке горят постоянно led1 , led2 , led3 моргает 10 раз , затем горит 8 сек , пауза и все поновой. Полистал мануал ничего похожего нет

На будущее (вдруг прегодится Вам, или кому-либо еще)...

Эта индикация - не код неисправности, а "communication status" (индикация наличия общения с ВБ).

В сервис-мануале на НБ (вот ссылка на его скачивание: 

Please Login or Register to see this Hidden Content

Please Login or Register to see this Hidden Content

на стр. 104 дается расшифровка такой индикации:

LED1 и LED2 - показывают наличие связи (или "статус") между НБ и ВБ на разных портах (порт А, порт В, порт С, порт D, порт E).

Мигающий светодиод LED1/LED2 означает, что есть нормальная связь по данному порту (т.е, с ВБ подключенным к данному порту).

Горящий светодиод LED1/LED2 означает, что нет нормальной связи по данному порту или к данному порту вообще не подключен ВБ.

А LED3 - показывает, статус каких именно портов в данный момент отображают светодиоды LED1/LED2.

Горящий светодиод LED3 означает, что в данный момент светодиоды LED1/LED2 показывают наличие общения (статус) на портах А и В:

LED1 = порт А.

LED2 = порт В.

Потухший светодиод LED3 означает, что в данный момент светодиоды LED1/LED2 показывают наличие общения (статус) на портах С и D:

LED1 = порт C.

LED2 = порт D.

Мигающий светодиод LED3 означает, что в данный момент светодиод LED1 показывает наличие общения (статус) на порту Е:

LED1 = порт Е.

LED2 = не имеет значения.

Каждые 10 секунд светодиоды LED1/LED2 переходят к отображению статуса других портов (LED3 меняет индикацию).

Вот так :rolleyes:

 

С уважением...


Сообщение отредактировал Denni: 09 Октябрь 2019, 11:28


#3 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 10 Октябрь 2019, 22:55

 Спасибо Denni, как всегда , в точку .

   Мои монтажники позвонили с объекта , я в это время на другом объекте , тоже в запарке (бурили контур под геотермалку ) , пролистал мануал по телефону , а вечером  уже спокойно на компе, глянул схему и понял где ступил . Мы когда внутрянку демонтировали для переноса , межблочку заизолировали, а питание после нас дали , вот преды и выгорели. Зарекся после этого оставлять провода включенные до того как объект не сдан в эксплуатацию 


Сообщение отредактировал flashca: 10 Октябрь 2019, 22:56