Приветствую ВСЕХ. Интересует несколько вопросов:
1. Какими нормативными актами регламентируется выбор/установка кондиционера в серверной комнате.
2. Какие кондиционеры устанавливаются (инверторные, сплит или т.д.)
3. Необходимое обслуживание (n раз в год и т.д.)
4. Как расчитать мощность необходимого кондиционера для серверной.
5. Вопрос может быть не совсем в тему, но... Шеф говорит "берите сплит дешевенький и ставьте", мы "а зимой?", он "зимой - выключайте, открывайте дверь в серверной и проветривайте помещение n раз в день." В общем есть ли вариант ему красиво объяснить, что нужен хотя бы сплит с зимним комплектом (остановились пока на DAIKIN`е) ну или нормативные документы, запрещающие так делать (открывать дверь серверной).

Кондиционер для серверной комнаты
Автор
alexster
, 22 Сен 2009, 06:10
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 22 Сентябрь 2009, 06:10
#2
Отправлено 22 Сентябрь 2009, 09:58
Приветствую ВСЕХ. Интересует несколько вопросов:
1. Какими нормативными актами регламентируется выбор/установка кондиционера в серверной комнате.
2. Какие кондиционеры устанавливаются (инверторные, сплит или т.д.)
3. Необходимое обслуживание (n раз в год и т.д.)
4. Как расчитать мощность необходимого кондиционера для серверной.
5. Вопрос может быть не совсем в тему, но... Шеф говорит "берите сплит дешевенький и ставьте", мы "а зимой?", он "зимой - выключайте, открывайте дверь в серверной и проветривайте помещение n раз в день." В общем есть ли вариант ему красиво объяснить, что нужен хотя бы сплит с зимним комплектом (остановились пока на DAIKIN`е) ну или нормативные документы, запрещающие так делать (открывать дверь серверной).
1. Какими нормативными актами регламентируется выбор/установка кондиционера в серверной комнате.
2. Какие кондиционеры устанавливаются (инверторные, сплит или т.д.)
3. Необходимое обслуживание (n раз в год и т.д.)
4. Как расчитать мощность необходимого кондиционера для серверной.
5. Вопрос может быть не совсем в тему, но... Шеф говорит "берите сплит дешевенький и ставьте", мы "а зимой?", он "зимой - выключайте, открывайте дверь в серверной и проветривайте помещение n раз в день." В общем есть ли вариант ему красиво объяснить, что нужен хотя бы сплит с зимним комплектом (остановились пока на DAIKIN`е) ну или нормативные документы, запрещающие так делать (открывать дверь серверной).
Доброе утро! alexster,
По-моему у нас нет никаких нормативов для охлаждения серверных, есть только по жилым помещениям да офисам.
"Ныне действующие нормативы РФ на проектирование не предусматривают обязательного использования систем кондиционирования воздуха в жилище, офисных и т.п. зданиях. Определение комфортных микроклиматических условий, например, в СНиП 2.04.05-91 соответствует общепринятым международным требованиям и констатирует оптимальными следующие метеорологические условия: температура - 20...22 oС, скорость движения - не более 0,2 м/с, относительная влажность - 40-60%. Существенно меньшее внимание, нежели в международных, уделяется в наших нормативах содержанию во внутреннем воздухе различных газовых и аэрозольных примесей, так или иначе связанных с хозяйственной деятельностью людей и их пребыванием в жилых и иных помещениях: газовыделения от транспорта, мебели, строительных конструкций, содержащих те или иные вредные для здоровья примеси, инженерного оборудования квартир и др."
Насколько мне известно в Европе вообще по нормативам не разрешены сплит системы в серверных. Онли прецизионные серьезные машины, на примере банков. А это совсем другая песня и по цене и по качеству надежности оборудования.
Как правило у нас ставят и инвертора - более чуткие к изменению температуры,но и очень не любящие скачки напряжения и обычные, а по типу от настенных, канальных вплоть до кассетных лепят аж над оборудованием.
Обслуживание зависит конкретно от монтажа, да и от ваших условий по загрязненности воздуха и нагрузке в работе. 2 раза в год обычно вполне достаточно если без экстренных случаев.
Если ставите системы с резервированием 100% или 50 % -то сама техника прослужит дольше так как идет равномерная нагрузка на технику, соответственно и сама система такого типа в разы надежнее, но это смотря какие у вас требования или сколько стоит ваш сервер ^^.
Рассчитать можно, например по выделяемому теплу вашим серверным оборудованием да и к нему заложить еще % 25 для верности так как пики выделяемого тепла бывают разные. Например, имея сервер в потребляемой мощности 3 кВт логично будет ставить машину на 5 кВт по охлаждению. Еще нужно учитывать уровень влажности в помещении серверной ведь от него очень сильно зависит явная холодо производительность кондиционера, если у вас порядка 40% и не больше, то холодо производительность номинальная как указанно в кондиционере. Если влажность выше, то производительность меньше опять же закладываем мощность с запасом. Все это можно просчитать, правильно обратившись к грамотным инженерам. И тем ни менее влажность тоже нужна, совсем пересушенный воздух может оказаться губительным для техники- статические разряды.
Нет документов запрещающих проветривать серверные насыщая их влагой, к примеру, что думаю полезно, но ))) таким образом серверную не охладить никак, если бы речь шла хотя бы об открытом БОЛЬШОМ окне на улицу откуда и может попасть охлажденный воздух к требовательному серверу. Но это конечно из-разряда колхоза и тд.
Ставить надо конечно сразу с зимним комплектом, причем который был установлен профессионалами в представительстве Daikin, Me, MHI, а не дилерами.
Различного рода эконом техника в большинстве своем не предназначена для работы на охлаждение зимой, к примеру, даже очень народный бренд Panasonic, хотя и относится он к среднему классу.