Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Оцените косячников


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Foxeh

Foxeh

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
1

Отправлено 17 Июнь 2020, 19:33

Вызвали монтажников в Москве с Авито, так как было нужно быстро - искали очень много вариантов, но либо монтаж только своего, либо сроки месяц-два. Нашли товарища Алексея на Авито, договорились, пообщались - все вроде хорошо. Сами занимались монтаже в ставропольском крае и могли бы смонтировать сами, но нет инструмента здесь.
Ну вот профессионал Алексей с помощником смонтировал... И удивлены косякам:
- скрутка электоокабеля в кабель-канале, земля не подключена, уклон трассы с дренажом по одному коробку 2 градуса от дренажного выхода в стене, на другом 1 градус в сторону сплита. Изначально товарищ упорно хотел повесить внутряк сантиметров 5 от потолка.
Про вакуумацию вообще ничего "мы трассы до 5 метров не вакуумируем"
Хотя из плюсов есть момент. Вальцовку сделали хорошо, межблочка - ввг, трассу умотали.
Сплит airwell 12 инвертор.
В итоге внутряк и короба пришлось перевешивать самим

#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Ноябрь 2020, 21:16

как вы градусы измерили?))