Panasonic CS/CU-Е9HKDW выдает ошибку H16, а второй такой же F11,что это может быть
Ошибка на Panasonic H16 F11
Автор
muhomor25
, 14 Дек 2009, 17:08
Сообщений в теме: 2
#1
Отправлено 14 Декабрь 2009, 17:08
#2
Отправлено 20 Январь 2010, 19:09
Panasonic CS/CU-Е9HKDW выдает ошибку H16, а второй такой же F11,что это может быть
H16 Токовый трансформатор наруж. блока Ненормально низкое потребление тока наружным блоком в рабочем режиме. См. сервис-мануал Недостаток фреона. Плата наруж. блока – обрыв в цепи токового трансформатора. Транзисторный модуль (IPM).
F11 Некорректная работа 4-х ходового клапана (переключение холод/тепло) CU-2E: Показания трубного термистора внутреннего блока в течение 4 мин. ниже –5С в режиме прогрева (при включении на тепло) либо выше +45С при работе на холод или осушение после включения компрессора. После этого ошибка записывается в память (без индикации). Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 3 срабатывания в течение 30 мин.
CU-3E/4E: Когда разница показаний термистора ТО наруж. блока и термистора трубки жидкостной стороны составляет от 0С до 5С. Индикация кода появляется, когда происходит 5 срабатываний. Механизм 4-х ходового клапана. Электромагнитная катушка 4-х ходового клапана.