Кндиционер есть. Вентиляция?
#1
Отправлено 03 Февраль 2010, 09:25
#2
Отправлено 03 Февраль 2010, 10:46
Если говорить например о квартире, то от приточной системы как правило не сильные тепло притоки около - 60-80 кубов теплого воздуха на жилую комнату. Собственно с этим кондиционер легко справится. Ну а по 500 кубов на комнату редко кто дает.
#3
Отправлено 04 Февраль 2010, 01:05
Удачи!!!!

#4
Отправлено 04 Февраль 2010, 08:39
Удачи!!!!

Спасибо V.T., у меня помещение 40 м.кв. (смежные комнаты, типо офис) стоит канальный конд-р 5 кВт,он затягивает воздух из коридора, вентиляцию можно сделать нормальную?
#5
Отправлено 04 Февраль 2010, 12:09
Удачи!!!!

Специалисты - "Специалистами", для какой температуры вы даете такие параметры? 2.5 ватта на куб. метр ?
Если считать по параметрам применимым летом в Московском регионе от 22 градусов (воздух в помещении, кстати может вы хотите 18 ?) до 28 градусов (наружный воздух) дельта составит 8 градусов и предположить , что в вашем офисе на 40 м2 будет работать 8 человек, то-есть подаем порядка 8*30м3= 240м3.
Далее по формуле Q = G * Cv * дельта t= 240м3/3600 *1.2 (удельная теплоемкость на объем) * 6 градусов = 0,07*1.2*6=0,5 кВт потребуется для утилизации тепла от притока в вашем офисе.
Но справится ли ваш 5 кВт канальник мы не знаем, так как не знаем притоки от техники, людей, окон с солнцем и тд.
Кстати а зачем канальник затягивает воздух из коридора, то-есть забирает теплый воздух и отдает в ваше помещение охлажденным, но обратно этот охлажденный воздух не попадает в кондиционер,а куда-то уходит ? "Хорошо" же ему будет работать в таком режиме, если я Вас правильно понял.
И что для Вас нормальная вентиляция ?
#6
Отправлено 04 Февраль 2010, 17:06
Далее по формуле Q = G * Cv * дельта t= 240м3/3600 *1.2 (удельная теплоемкость на объем) * 6 градусов = 0,07*1.2*6=0,5 кВт потребуется для утилизации тепла от притока в вашем офисе.
Уважаемый Pavlik оказывается мой быстрый расчет верен 2,5Вт х 240м3 = 0,6кВт холода.
Смотрите расчет Classics

Одно дело подача воздуха в помещение, а другое в кондиционер.
Соедените заборную часть кондиционера воздуховодами с решетками или диффузорами возврата воздуха.
А в помещение подайте свежий воздух.Не забудьте про вытяжку.
Удачи!!!
#7
Отправлено 04 Февраль 2010, 18:53
Далее по формуле Q = G * Cv * дельта t= 240м3/3600 *1.2 (удельная теплоемкость на объем) * 6 градусов = 0,07*1.2*6=0,5 кВт потребуется для утилизации тепла от притока в вашем офисе.
Уважаемый Pavlik оказывается мой быстрый расчет верен 2,5Вт х 240м3 = 0,6кВт холода.
Смотрите расчет Classics

Одно дело подача воздуха в помещение, а другое в кондиционер.
Соедените заборную часть кондиционера воздуховодами с решетками или диффузорами возврата воздуха.
А в помещение подайте свежий воздух.Не забудьте про вытяжку.
Удачи!!!
Спасибо еще раз V.T за совет,да и Classics спсибо за развернутый ответ, т.е. если делать вент-ю, то свежий воздух подается в те же каналы, или вообще в конд-р? А по поводу того, что забирается воздух из коридора это со слов жены, она там работает, может частично, не знаю сам там не был. Лето жаркое то было +35 июнь, июль и сухо. Короче походу это лето еще жарче будет. Кондиционера хватает, а вот по поводу вентиляции в +40, это по ходу как пушка на 3 Квт, сумничал

#8
Отправлено 05 Февраль 2010, 08:43
По нормам для офисных и административных помещений на одного человека необходимо подавать 60 м3/ч свежего воздуха. Так что при наличии 6-7 человек в этом офисе, необходимо подавать минимум 360 м3/ч.
Расчёт количества холода, необходимого для охлаждения приточного воздуха ведётся по энтальпии, а не по температуре. Почувствуйте разницу, что называется.
Кондиционера точно не хватит.
#9
Отправлено 05 Февраль 2010, 11:22
Расчёт количества холода, необходимого для охлаждения приточного воздуха ведётся по энтальпии, а не по температуре. Почувствуйте разницу, что называется.
Кондиционера точно не хватит.
Ну, так и где расчеты по энтальпии? А какого хватит ? )
При параметрах наружного воздуха 35 градусов и 360 кубов на помещение, при расчетах по энтальпии требуется 2 кВт на охлаждение приточного воздуха.
#10
Отправлено 05 Февраль 2010, 12:25
#11
Отправлено 05 Февраль 2010, 16:14
Можно делать раздачу вентиляции в 1 адаптер >>> решетку с раздачей воздуха из кондиционера, потоки встречаются в предварительной смесительной камере и обмениваясь температурой выдают, что- то среднее. Ну например горячая и холодная вода в кране, типа того. Вероятно и заборы вентиляции и кондиционирования можно безболезненно объединить.
Если говорить о подмесе воздуха в сам кондиционер - от 10-30 % свежего воздуха возможно подавать в канальник, объединять системы не желательно, лучше когда они не зависимы.
#12
Отправлено 05 Февраль 2010, 17:12

#13
Отправлено 05 Февраль 2010, 17:21
Расчёты чего? По каким параметрам на улице?

Если говорить о Москве, то для охлаждения 360 м3/ч потребуется 1,22 кВт.
Это для какого региона целых 35 град жары?

Речь разве идёт о замене оборудования?
#14
Отправлено 08 Февраль 2010, 12:47

Если говорить о Москве, то для охлаждения 360 м3/ч потребуется 1,22 кВт.
Это для какого региона целых 35 град жары?

Речь разве идёт о замене оборудования?
Альфа, у Павлика температура прыгает с 28 до 40 градусов тепла, так что я считал по его "июльской жаре 35" градусов.
Собственно это уже все не важно,
все-же Павлик, есть ли у Вас желание решить проблему? Тогда пишите поконкретней и кидайте схемку, изобразим чего нибудь. Можно в личку.