Сплит Samsung не работает
Автор
svg
, 04 Фев 2010, 14:07
Сообщений в теме: 13
#1
Отправлено 04 Февраль 2010, 14:07
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Сплит система Samsung 12-ка жена включила на отопление при температуре на улице -5С, сплит поработал часа 2, потом попыталась включить на следующий день компрессор запустился, простоял около часа, внутрений блок так и не включился. Сейчас на улице +10 , компрессор работает, а внутренний блок не охлаждает и не греет. Вызвали мастера, он сказал, что утечки фреона внешне не видно, скорее всего выдавило лепестковый клапан в компрессоре и теперь только замена компрессора, вообщем говорит, что ремонт в 10т встанет. Возможно ли такая поломка или могло что то еще полететь, неужели на компрессоре нет никакой защиты. Что посоветуете?
#2
Отправлено 04 Февраль 2010, 14:52
...внешне не видно, скорее всего выдавило лепестковый клапан в компрессоре...
"Внешне" - как то странно, т.е. точно про фреон не известно, за то "лепестковый клапан" видно из далека....или вы что-то не договариваете....
я сам не сервисник, но по вашему посту мне кажется Вас разводят, или опишите более подробно...если сможете.
#3
Отправлено 04 Февраль 2010, 18:14
Да, все рассказал как было, зачем здесь, что то скрывать? я же прошу помощи а не бесплатного ремонта! Наружный блок запускается, компрессор работает, слышно по звуку, в режиме отопления на внутринем блоки открываются жалюзи а вентилятор не включается, простоял в таком положение 1 час, перевел в режим холод наружний блок включается, компрессор запускается, на внутреннем блоке работает вентилятор, но воздух не охлождается. Мастер посмотрел наружный блок, потрогал патрубки, сказал, что фрион вроде есть, компрессор запускается и работает, сказал, что когда на улице была минусовая температура, масло загустело и двигатель даванул его с максимальной мощностью, скорее всего обломился лепестковый обратный клапан в компрессоре, то есть теперь только замена компрессора, он с этим уже сталкивался на Samsung. Давление в системе не проверял, пояснив, что было бы видно (маслянистые пятна были бы), ведь он у Вас 4 дня назад работал! Я задал ему вопрос. неужели -5 настолько критична и нет никакой защиты. На что получил ответ, что да минусовая температура для samsunga смерть и вообще эта фирма плохая!
#4
Отправлено 04 Февраль 2010, 18:23
Пусть спецы попробуют, что-нибудь посоветовать....но ощущение, что товарищь ставивший диагноз либо далеко не гуру, либо не хотел заморачиваться. Понятно, что Гнусмас|самсунГ не самое лучшее (если хуже не сказать).....но......
ждемс спецов, если конечно снизойдут
ждемс спецов, если конечно снизойдут
#5
Отправлено 05 Февраль 2010, 08:15
Снизошел.
Мастер, не подключавший манометр, не прав.
Сказать, что крякнул клапан, только трогая трубки руками - это шаманство)
Более точный диагноз можно поставить, только выпаяв компрессор из контура.
Он имел ввиду клапан нагнетания.
От масла не помирает. Скорее от гидроудара. при старте на затопленном всасе.
И Самсунг тут ни при чем. Любой ротационый компрессор в любом бренде (кроме инверторных моделей с плавным стартом) не застрахован от поломки клапана на старте при заливе, вопщем как повезет.
Другое дело, что редко кто устанавливает подогревы картеров на компрессоры в блоках с ТН. Но это уже на совести конкретного производителя.
Гавно у Сумсунга есть. Имя ему AQ07(09)XL. Не из-за компрессора. А скорее страны производителя
P/S/ Лучше не включайте компрессор. У него от сухого хода защиты нету
Мастер, не подключавший манометр, не прав.
Сказать, что крякнул клапан, только трогая трубки руками - это шаманство)
Более точный диагноз можно поставить, только выпаяв компрессор из контура.
Он имел ввиду клапан нагнетания.
От масла не помирает. Скорее от гидроудара. при старте на затопленном всасе.
И Самсунг тут ни при чем. Любой ротационый компрессор в любом бренде (кроме инверторных моделей с плавным стартом) не застрахован от поломки клапана на старте при заливе, вопщем как повезет.
Другое дело, что редко кто устанавливает подогревы картеров на компрессоры в блоках с ТН. Но это уже на совести конкретного производителя.
Гавно у Сумсунга есть. Имя ему AQ07(09)XL. Не из-за компрессора. А скорее страны производителя
P/S/ Лучше не включайте компрессор. У него от сухого хода защиты нету
#6
Отправлено 05 Февраль 2010, 13:45
Спасибо! Кондиционер Samsung AQ12NAN. Я так понял, что надо позвать нормального мастера, проверить давление в системе, а только потом выпаявать компрессор и ставить диагноз. Подскажите, а это гарантийный случай или нет? Ему еще года нет, его включали от силу раз 10. И на будущее, а как можно защитится от подобных гидроударов?
#7
Отправлено 05 Февраль 2010, 17:28
Позвать нормального мастера.
Чтобы защититься в будущем надо ставить обогрев картера. Питание на подогрев придетса вести от внутреннего блока.
В вашем случае ремонт будет гарантийным - снимут блок и заменят компрессор, если проблема действительно в нем, а не в четырехходовом клапане. В принципе грамотные спецы и клапан нормально поменяют.
Скажите, вы в каком городе находитесь?
Чтобы защититься в будущем надо ставить обогрев картера. Питание на подогрев придетса вести от внутреннего блока.
В вашем случае ремонт будет гарантийным - снимут блок и заменят компрессор, если проблема действительно в нем, а не в четырехходовом клапане. В принципе грамотные спецы и клапан нормально поменяют.
Скажите, вы в каком городе находитесь?
#8
Отправлено 05 Февраль 2010, 17:51
Спасибо! Кондиционер Samsung AQ12NAN. Я так понял, что надо позвать нормального мастера, проверить давление в системе, а только потом выпаявать компрессор и ставить диагноз. Подскажите, а это гарантийный случай или нет? Ему еще года нет, его включали от силу раз 10. И на будущее, а как можно защитится от подобных гидроударов?
Гарантия на А/С как минимум 1 год. Если он у вас гарантийный, то почему вы сразу не обратились к продавцу-установщику? Если там, действительно, проблема с компрессором (такое, как у вас, редко, но бывает), то они заберут его в сервис и поменяют.
Дело может быть и в микротрещине на трубе в Н.Б. или во В.Б. либо в 4-хходовом клапане. Так что вызывайте сервис и не занимайтесь самолечением по телефону.
P.S. airwave опередил.
#9
Отправлено 06 Февраль 2010, 16:35
Спасибо огромное.Живу в Новороссийске! Попробую обратиться по гарантие!
#10
Отправлено 07 Февраль 2010, 02:34
Есть сервис в Новороссийске, Аргон Сервис кажется...
Так вот они не умеют ремонтировать кондиционеры и холодильники.
Так вот они не умеют ремонтировать кондиционеры и холодильники.
#12
Отправлено 07 Февраль 2010, 22:03
В Питере мастера выездного сервиса получили за месяц по 6000 руб на рыло.
Научатся они? Да они и так все умели. Просто за такой прайс никто долго работать не будет. Они уволились через пару месяцев.
Думаю, в Новороссийске проблема похожая.
Научатся они? Да они и так все умели. Просто за такой прайс никто долго работать не будет. Они уволились через пару месяцев.
Думаю, в Новороссийске проблема похожая.
#13
Отправлено 09 Февраль 2010, 13:02
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Сплит система Samsung 12-ка жена включила на отопление при температуре на улице -5С, сплит поработал часа 2, потом попыталась включить на следующий день компрессор запустился, простоял около часа, внутрений блок так и не включился. Сейчас на улице +10 , компрессор работает, а внутренний блок не охлаждает и не греет. Вызвали мастера, он сказал, что утечки фреона внешне не видно, скорее всего выдавило лепестковый клапан в компрессоре и теперь только замена компрессора, вообщем говорит, что ремонт в 10т встанет. Возможно ли такая поломка или могло что то еще полететь, неужели на компрессоре нет никакой защиты. Что посоветуете?
Без замеров давления и перегрева нельзя сказать о наличии и количестве фреона в холодильном контуре!
По отсутствию масляных подтёков так мог сказать либо дилетант, либо лентяй.
У мастера был манометрический коллектор?
Проверьте по тех документации, до какой наружной температуры можно использовать внешний блок.
Если эта температура ниже чем -5 и сплит на гарантии, то смело можно претендовать на гарантийный ремонт.
Если стоимость сплитсистемы хотя бы в полтора раза больше чем замена компрессора, то считаю лучше купить новую сплитуху.
Если компрессор неправильно заменить, то себе дороже будет.
#14
Отправлено 15 Февраль 2010, 17:13
Спасибо, всем за советы и сочувствие! все оказалось гораздо проще - клапан который находится на внешнем блоке,не держит, а крышечка , которая закрывает нипель была не затянут. естественно весь фрион потихоньку ушел, вообщем пришел мастер. подключил станцию заправочную, вынес вердикт - у Вас же пусто фриона нет! Клапан заводской брак, затянул колпачек, кстати в паспорте было написано, что он должен быть затянут с определенным моментом, заправил кондиционер и он заработал! За все взял 500 рублей. а мастер, что был до него, хотел развести меня на 10 тыс. Еще раз всем спасибо за консультацию!!!