#1 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 22 Март 2010, 19:04

Подскажите что это за ошибка в кондиционере Panasonic CU-A28BBP5. Ошибка- F21. работает где-то около 3 минут и вырубается.

#2 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 09 Апрель 2010, 18:05

[quote name='drusik' date='22.03.2010, 18:04' post='9853']
Подскажите что это за ошибка в кондиционере Panasonic CU-A28BBP5. Ошибка- F21. работает где-то около 3 минут и вырубается.
ошибка термистора температуры труб (сторона внутреннего блока,либо его провод.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  f115812743.pdf   96,82К   1207 Количество загрузок:


#3 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 09 Апрель 2010, 23:45

Спасибо за таблицу!!! Если чем смогу тоже помогу.

#4 maxik

maxik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 22 Апрель 2010, 21:16

Ты можешь мне помочь.У меня вопрос по кондеру Panasonic CS-A50BB4P(где можно скачать инструкции для этого кондера).
после реского отлючения эл.питания я немогу запустить кондиционер Panasonic CS-A50BB4P. Когда нажимаю на контактор, кампресор не может запустится и выбивает контактор

#5 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 22 Апрель 2010, 22:34

Цитата(maxik @ 22.04.2010, 21:16) Просмотр сообщения
Ты можешь мне помочь.У меня вопрос по кондеру Panasonic CS-A50BB4P(где можно скачать инструкции для этого кондера).
после реского отлючения эл.питания я немогу запустить кондиционер Panasonic CS-A50BB4P. Когда нажимаю на контактор, кампресор не может запустится и выбивает контактор

Я просто не совсем понял, контактор или автомат. Если вручную включать контактор, то компрессор должен запустится, если при этом вырубает автомат, то это значит только одно- вклинило компрессор. При ручном включении контактора не советую держать его более 5-10 секунд. А вот инструкции у меня теперь нету, сам отдал и ее и таблицу ошибок ,А обратно не вернули поэтому и спрашивал.

#6 maxik

maxik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 22 Апрель 2010, 22:54

Цитата(drusik @ 22.04.2010, 22:34) Просмотр сообщения
Я просто не совсем понял, контактор или автомат. Если вручную включать контактор, то компрессор должен запустится, если при этом вырубает автомат, то это значит только одно- вклинило компрессор. При ручном включении контактора не советую держать его более 5-10 секунд. А вот инструкции у меня теперь нету, сам отдал и ее и таблицу ошибок ,А обратно не вернули поэтому и спрашивал.

рядом с платой находится в наружном блоке контактор.Я на него нажимаю а он не держится и компресор начинает запускаться так как будто одной фазы нет.
К стате я нашол таблицу ошибок по Panasonic. У меня показывает ошибку F30(первый ряд в таблице).Что можно сделать с компресором.

Прикрепленные файлы



#7 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 22 Апрель 2010, 23:03

Цитата(maxik @ 22.04.2010, 22:54) Просмотр сообщения
рядом с платой находится в наружном блоке контактор.Я на него нажимаю а он не держится и компресор начинает запускаться так как будто одной фазы нет.

Попробуй нажать сильнее, все-таки он запускается, а удерживатся он не будет, т.к. за его запуск т.е. удержание контактора отвечает обмотка контактора управляющаяся платой управления( обычно контакты А1-А2). А не может такого быть, что при отключении питания перемахнули фазы где-нибудь там. Я так понял что он 3-х фазный.

#8 maxik

maxik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 23 Апрель 2010, 16:28

А вот эти контакты(А1 и А2) могут не давать запустится компресору.Если да то как их проверить.

#9 drusik

drusik

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 72 сообщений
1

Отправлено 23 Апрель 2010, 23:03

Цитата(maxik @ 23.04.2010, 16:28) Просмотр сообщения
А вот эти контакты(А1 и А2) могут не давать запустится компресору.Если да то как их проверить.

Я имел ввиду контакты А1-А2 на самом контакторе. При подаче на них с платы управления 220 В, включается сам контактор.

#10 maxik

maxik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 24 Апрель 2010, 21:09

Спасибо за советы.Я уже сделал.Просто причина вся была в 3 фазах.

#11 Bromm

Bromm

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 24 Апрель 2010, 23:53

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожайлуста.

Кондиционер CS-E7HKDW
Внутренний блок включается (горит основная лампочка включения аппарата, поднимается задвижка воздуховода), но никакого движения воздуха, через некоторое время воздуховод закрывается. Внеший блок молчит (нет характерного для рабочего состояния шума).
Начал мограть индикатор таймера и появился двойной пикающий звук, хотя ранее любое нажатие кнопок на пульте сопровождалось одинарным звуком.
Код ошибки устройство выдаёт как 11Н.

Но в выложеной выше табице такого нет.

Где искать причину?

Спасибо!

#12 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 25 Апрель 2010, 09:48

Цитата(Bromm @ 24.04.2010, 22:53) Просмотр сообщения
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожайлуста.

Кондиционер CS-E7HKDW
Внутренний блок включается (горит основная лампочка включения аппарата, поднимается задвижка воздуховода), но никакого движения воздуха, через некоторое время воздуховод закрывается. Внеший блок молчит (нет характерного для рабочего состояния шума).
Начал мограть индикатор таймера и появился двойной пикающий звук, хотя ранее любое нажатие кнопок на пульте сопровождалось одинарным звуком.
Код ошибки устройство выдаёт как 11Н.

Но в выложеной выше табице такого нет.

Где искать причину?

Спасибо!


попробуй cбросить все пораметры (Reset)

#13 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 25 Апрель 2010, 13:27

Всем большой привет!
Есть вопрос по этой теме. Кассетник Panas, (модель уточняется), с проводным ПДУ выдает ошибку
F41-01 (это точно). В мануалах на форуме я такой ошибки не нашел. Проблема в том,
что время доступа ограничено - круглосуточный "общепит", и прежде чем закрыть его хотелось бы знать
причину неисправности. Мой Emeil yarosh.micha@yandex.ru на случай если кто сможет помочь мануалом.
Заранее всем благодарен. С уважением.


#14 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 26 Апрель 2010, 11:45

В дополнение к вопросу об ошибке F41-01 модель
кассетный Panasonic CS-F43DB4E5 - внутр, CUB-43DBE8 - наружн. блоки.

#15 Bromm

Bromm

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 28 Апрель 2010, 00:16

Цитата(iwan @ 25.04.2010, 8:48) Просмотр сообщения
попробуй cбросить все пораметры (Reset)



Попробывал. Не пашет.
Завтра должен прийти сервис инженер.

Но всё равно спасибо!

#16 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 28 Апрель 2010, 01:41

Цитата(Bromm @ 28.04.2010, 0:16) Просмотр сообщения
Попробывал. Не пашет.
Завтра должен прийти сервис инженер.

Но всё равно спасибо!



отпишись если найдут неисправность.

кстати, а ни пробовал запустить его без пульта, переключателем на внутреннем блоке.

#17 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 29 Апрель 2010, 20:27

Цитата(Midas @ 26.04.2010, 11:45) Просмотр сообщения
В дополнение к вопросу об ошибке F41-01 модель
кассетный Panasonic CS-F43DB4E5 - внутр, CUB-43DBE8 - наружн. блоки.

Нашел неисправность и решил отписаться, может кому интересно будет. Ошибка F41 это так, только вот 01 это оказалось номер блока, а другую цифру ошибки надо было еще где-то искать (при помощи нажатия каких-то кнопок- разбираться я ни стал). Начал с простого, проверил электрику, подсоединил коллектор и .... обнаружил низкое давление, ну а дальше как обычно. Теперь все работает.


#18 VictorS

VictorS

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений
0

Отправлено 01 Июль 2010, 14:33

Скачать полную таблицу кодов ошибок Panasonic можно здесь

Please Login or Register to see this Hidden Content




#19 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 01 Июль 2010, 22:44

Panasonic - таблица кодов и ошибок (полная таблица)

Прикрепленные файлы



#20 I_am

I_am

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 12 Август 2010, 08:39

Кондиционер Panasonic PA7KKD
После нескольких дней нормальной работы начались проблемы.
Кондиционер работает нормально, только если включить его кнопкой на внутреннем блоке в режим cool (нажать и держать до сигнала)
В режимах auto, cool включенных через пульт ДУ и в режиме auto включенном при помощи кнопки на внутреннем блоке, кондиционер работает 20-30 минут после чего отключается. Мигает timer, на пульт ДУ не реагирует.
Если выключить и включить, то несколько секунд слышен шум, после чего снова работает но опять недолго.

PS Сервиса в городе нет. Коды ошибок по ссылкам в этой теме мне не помогли. Так как там другие модели и на ДУ моего кондиционера нет кнопок которыми можно включить просмотр кодов