Chigo - наружный блок запускается через раз


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 hattori

hattori

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 09 Июнь 2010, 17:50

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, при запуске кондиционера в режиме охлаждения, внутренний блок запускается (работает вентилятор, индикация), а наружный блок нет (вентилятор и компрессор не запускаются). После того как я произвожу отключения и последующее включение (между выкл и вкл пауза 10-15 мин) с 5 иногда 8 раза наружный блок запускается и система исправно работает весь день (холодит отлично).
На следующий день всё повторяется снова. Подскажите в чём причина неисправности? Я грешу на конденсатор, но почему тогда и вентилятор не запускается?


#2 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 09 Июнь 2010, 18:00

А в режиме обогрева попробуйте запустить, что получится.

#3 hattori

hattori

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 09 Июнь 2010, 18:08

Пробовал. Всё тоже самое. С первого запуска работает только внутренний блок, а наружный нет. 5-10 раз делаю перезапуск, с интервалом 10 минут и с N-й попытки начинает работать на обогрев.

#4 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 09 Июнь 2010, 23:15

А как хоть этот зверь называется? Сколько ему лет?
А то может ослаб где-нибудь контакт и пудрит мозги.

#5 hattori

hattori

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 10 Июнь 2010, 03:16

Зовётся сие чудо Chigo 32 GW/E и ему два года от роду, хотя для китайчега это может и зрелый возраст. В пятницу попробую его победить))), а пока у меня только одни предположения (пускатель или силовое реле на плате управления). Хотя в тех местах и с напряжением может быть проблема.



#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 10 Июнь 2010, 08:36

Цитата(hattori @ 10.06.2010, 3:16)  
Хотя в тех местах и с напряжением может быть проблема.


Удивительно, что никто не помнит истины: начинай поиск неисправности с питания ...

Сразу в какие-то дебри лезут ....

Напоминаю ещё разок, есть хорошая табличка заполнив которую многие вопросы снимаются автоматом ...



#7 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 10 Июнь 2010, 17:31

Цитата(hattori @ 09.06.2010, 17:50)  
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой, при запуске кондиционера в режиме охлаждения, внутренний блок запускается (работает вентилятор, индикация), а наружный блок нет (вентилятор и компрессор не запускаются). После того как я произвожу отключения и последующее включение (между выкл и вкл пауза 10-15 мин) с 5 иногда 8 раза наружный блок запускается и система исправно работает весь день (холодит отлично).
На следующий день всё повторяется снова. Подскажите в чём причина неисправности? Я грешу на конденсатор, но почему тогда и вентилятор не запускается?



Цитата(hattori @ 09.06.2010, 18:08)  
Пробовал. Всё тоже самое. С первого запуска работает только внутренний блок, а наружный нет. 5-10 раз делаю перезапуск, с интервалом 10 минут и с N-й попытки начинает работать на обогрев.



Цитата(Boriska @ 10.06.2010, 8:36)  
Удивительно, что никто не помнит истины: начинай поиск неисправности с питания ...
Сразу в какие-то дебри лезут ....
Напоминаю ещё разок, есть хорошая табличка заполнив которую многие вопросы снимаются автоматом ...

Даже и не знаю как к решению этого вопроса приладить таблицу blink.gif



#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 10 Июнь 2010, 18:21

Цитата(Midas @ 10.06.2010, 17:31)  
Даже и не знаю как к решению этого вопроса приладить таблицу blink.gif


Посмотри в динамике параметры указанные в таблице, и станет более или менее понята причина ....

#9 hattori

hattori

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 12 Июнь 2010, 15:34

Итак:
выяснилось, что вентялятору внешнего блока пришёл кирдык, но не полный (похоже на межвитковое), крутится но еле-еле и как сковородка горячий и возможно из-за этого не хватало напряжения для запуска компрессора. Но даже в случае пуска, после 20-30 минут работы, компрессор выключался (срабатывала защита). После промывки внешенего и внутреннего блока и замены вентилятора , запустился и заработал в штатном режиме. Пусковой конденсатор компрессора в норме, давление в норме, температура на внутреннем блоке в норме.
Сегодня звонят, опять не работает.
Включается компрессор и вентилятор внешнего блока, холодит 10-15 минут и компрессор отключается, вентилятор внешнего блока при этом работает, а компрессор больше не запускается. При повторном пуске через 30-40 минут опять всё повторяется, 10-15 минут холодит и отключается компрессор.
Да, вентилятор ставили нештатный и пришлось изменить направление обдува, производительности вентилятора теоретически должно хватать, чтобы не срабатывавла защита компрессора, да и запускали они его утром при +24 (врядли перегрев).
В чём может быть причина остановки компрессора?
Да и ещё высвечивается ошибка Е4.

#10 Midas

Midas

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 459 сообщений
1
  • из: г. Обнинск Калужской обл.

Отправлено 12 Июнь 2010, 21:53

Цитата(hattori @ 12.06.2010, 15:34)  
Итак:
выяснилось, что вентялятору внешнего блока пришёл кирдык, но не полный (похоже на межвитковое), крутится но еле-еле и как сковородка горячий и возможно из-за этого не хватало напряжения для запуска компрессора. Но даже в случае пуска, после 20-30 минут работы, компрессор выключался (срабатывала защита). После промывки внешенего и внутреннего блока и замены вентилятора , запустился и заработал в штатном режиме. Пусковой конденсатор компрессора в норме, давление в норме, температура на внутреннем блоке в норме.
Сегодня звонят, опять не работает.
Включается компрессор и вентилятор внешнего блока, холодит 10-15 минут и компрессор отключается, вентилятор внешнего блока при этом работает, а компрессор больше не запускается. При повторном пуске через 30-40 минут опять всё повторяется, 10-15 минут холодит и отключается компрессор.
Да, вентилятор ставили нештатный и пришлось изменить направление обдува, производительности вентилятора теоретически должно хватать, чтобы не срабатывавла защита компрессора, да и запускали они его утром при +24 (врядли перегрев).
В чём может быть причина остановки компрессора?
Да и ещё высвечивается ошибка Е4.

1.А вентилятор крутился еле-еле или с трудом, возможно накрылся подшипник.
2.Направление воздушного потока нужно менять.
3.Попробуйте запустить его на обогрев (можно несколько раз меняя режимы холод - тепло), возможно трехходовой клапан не до конца открывается, у меня недавно такое было.



#11 tom

tom

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 77 сообщений
0

Отправлено 13 Июнь 2010, 14:57

Проверь давление,если оно растет то либо перегрев (не правильное направление потока,не достаточная мощность вентилятора,не правильно подобранная пусковая емкость вентилятора(надеюсь вы ее заменили)),если перегрев то маленький кран должен быть теплым,либо проблемы с питанием(напряжение в норме потом начинает падать и падать - это большое сопротивление линии из за плохого контакта где нибудь на скрутке или тонкого провода на линии,упала емкость пускового конденсатора) Если давление не растет,а компрессор перегревается значит либо обмотка на корпусе либо межвитковое компрессора.Соответственно может и клапан,а еще могли замучить теплушку компрессора и она срабатывает раньше чем нужно ,проверь потребление тока если в норме то это она.

#12 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Июнь 2010, 18:57

Бориску не хотите слушать?
До сих пор думаете, шо компрессор это вещь в себе?
Он работает до тех пор, пока параметры в пределах нормы. Придется вешать клещи, врезать Шредер в конденсатор и измерять температуру нагнетания. Если хотите знать по какой причине вырубается.

#13 hattori

hattori

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 14 Июнь 2010, 02:34

Ребята огромное всем спасибо за то, что делитесь своим опытом и высказываете ваши предположения. Просто моя проблема состоит ещё в том, что обьект находится очень далеко и диагностика проводилась по телефону. unsure.gif
Приехал туда только во второй половине дня и на всё про всё было часа два. Так как сразу визуально увидел,что вентилятор внешнего блока практически не работает (запускается с трудом, производительность 30% от нормы и вращается в другую сторону, гонит воздух на теплообменник ) с него и начал. Временно установил вместо него, обычный бытовой но менять направление потока воздуха не стал, так как побоялся, что он расплавится (в следущий раз выложу фото, думаю такого вы ещё не видели). laugh.gif
Проверил емкости конденсаторов (все в норме), запустил, при температуре с наружи +25, температура на испарителе +30 вход и +19 выход, минут 20 погонял, давление 4.2 , холод поступает, конденсат капает, температура внутри снижается. Отключил, промыл блоки и уехал.
На следующий день звонят, не работает, запустился 15 минут поработал и отключился, а на дворе уже +35 +40. Я естественно немогу туда выехать, так как мотор от вентилятора будет у меня только через три дня.
Попросил, чтобы попробовали запустить рано утром, пока не жарко и засекли время (сколько проработает до отключения) и померяли температуру на выходе из испарителя.
Отзвонились: при уличной температуре +24, а в помещении +33, запустился и проработал до отключения 65 минут, температура на выходе из испарителя +20 . И на дисплее опять ошибка E4 . При наружной +35, а внутри +40 выключается через 10 минут.
Вообщем в следующий раз заменю мотор вентилятора и постараюсь проверить параметры по карте, которую выложил Boriskа и обязательно проверю питание и подключу его на отдельный автомат, так как есть большое подозрение на то, что
описал tom
Цитата
напряжение в норме потом начинает падать и падать - это большое сопротивление линии из за плохого контакта где нибудь на скрутке или тонкого провода на линии
, а так же может быть и проблема с обмотками компрессора.
Рябята спасибо ещё раз за подсказки, к концу недели отпишусь о результатах.

#14 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 15 Июнь 2010, 09:41

При чем здесь напруга?
Если расход воздуха через конденсатор пониженный, то при +35 град и будет рубить по перегреву нагнетания.
Температура не должна превышать 100 град, вплоть до +40...+43 град