Проблема с LG-G12LH
Автор
Gasha76
, 15 Июн 2010, 02:33
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 15 Июнь 2010, 02:33
Заправили мне кондиционер,после этого начались стуки во внешнем блоке при отключении по достижении заданной температуры,то есть когда срабатывает внутренний блок на слух слышны два глухих удара,запускается нормально,других шумов нет,что это может быть?
#2
Отправлено 15 Июнь 2010, 09:37
Заправили по давлению
#4
Отправлено 15 Июнь 2010, 18:41
Проблемы с холодопроизводительностью появились после заправки?
стуки может вызывать гидроудар в компрессоре при переизбытке фреона,
таки да, заправляли по давлению...
стуки может вызывать гидроудар в компрессоре при переизбытке фреона,
таки да, заправляли по давлению...
#5
Отправлено 15 Июнь 2010, 23:45
Когда на старте или остановке начинает стучать компрессор - это означает, что чудаки на букву "м" заправили по давлению. Ферштейн?
Чтобы проверить, надо подключать станцию сбора и сливать хладагент.
Толку мало. Сколько раз сливали и тыкали монтажника носом: "какого хрена ты лил туда столько?", а им все похер, последствий не понимают.
Чтобы проверить, надо подключать станцию сбора и сливать хладагент.
Толку мало. Сколько раз сливали и тыкали монтажника носом: "какого хрена ты лил туда столько?", а им все похер, последствий не понимают.
#6
Отправлено 15 Июнь 2010, 23:57
Звонишь на фирму,пущай присылают спецов со станцией;либо людей,которые не ПО ОЧКАМ заправляют,по перегреву (с использованием термометра,в общем),ГРАМОТНЫХ...кондёр юзать не рекомендую,т.к. новый компрессор=60%стоимости...пущай разбираются..на перелив похоже....
#7
Отправлено 19 Июнь 2010, 14:35
Спасибо большое.так и сделаю!