Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Daikin REQ100b8w1B


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 andrey1982

andrey1982

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 21 Июнь 2010, 09:59

Приветствую!
столкнулся с такой неисправностью..При подключении (слава Богу не мной) кондиционера были поданы на внешний блок одновременно "нейтраль и фаза"..Плата естественно выгорела. После покупки новой платы и е установки и переподключения кондиционер отказывается запускатся и показывает наличие ошибки .
как это выглядит(пульт проводной): мигание диода пуска, надпись "UNIT NO. 0",под этим-изображение гаечного ключа, далее изображение мигающего глаза(при нажатии кнопки "ТЕСТ"),и собственно код Е9.
При отсоединении всех термисторов внутреннего блока ошибка меняется на R3.

Прошу помощи....

#2 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 21 Июнь 2010, 11:03

Звоните в сервис Даичи. Они любят лечить по телефону

#3 andrey1982

andrey1982

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 21 Июнь 2010, 12:56

да видимо так и прийдется поступить.. sad.gif