Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

паспорт, инструкция к приводам Belimo BLF-230


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 3

#1 shtirlits

shtirlits

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 16 Июль 2010, 10:12

Ищу инструкцию к клапанам BLF-230. Ну или расскажите, как открыть клапана без подачи электричества. т.к. Пожарная сигнализация будет монтироваться еще не скоро.

#2 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 19 Июль 2010, 12:44

Цитата(shtirlits @ 16.07.2010, 9:12)  
Ищу инструкцию к клапанам BLF-230. Ну или расскажите, как открыть клапана без подачи электричества. т.к. Пожарная сигнализация будет монтироваться еще не скоро.

"Ручное управление.
Возможно ручное управление клапаном, а также фиксирование его в любом положении. Разблокировка осуществляется либо вручную шестигранным ключом из комплекта поставки, либо автоматически при подаче питания."

#3 microklimatsam

microklimatsam

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 81 сообщений
0

Отправлено 19 Июль 2010, 22:31

Цитата(shtirlits @ 16.07.2010, 10:12)  
Ищу инструкцию к клапанам BLF-230. Ну или расскажите, как открыть клапана без подачи электричества. т.к. Пожарная сигнализация будет монтироваться еще не скоро.

надежные привода.там на корпусе под шестигранник взвод пружины имеется.или вообще его откинь,а клапан ключом разводным открой

#4 shtirlits

shtirlits

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0

Отправлено 22 Июль 2010, 13:13

Цитата(microklimatsam @ 19.07.2010, 22:31)  
надежные привода.там на корпусе под шестигранник взвод пружины имеется.или вообще его откинь,а клапан ключом разводным открой


Спасибо! Разобрался. Взял удлинитель, пода питания и зафиксировал ключем.. Показалось проще чем ключем взводить.


Теперь есть еще пру вопросов.
1.Есть подозрение что в системе строительный мусор. что с ним делать? Он может попасть в вентиляторы? ( Вытяжка)
2. Приток смонтирован на VEKAV 3000. Щит управления - автоматика iek, контроллеры - Regin Optigo. Мне бы схемку соединений. Т.к. на вход. автомат ЩУ провода приходят, а дальше ни чего м/у собой не соединенно.
3. Мне бы специалиста кот. провел испытания и настройку системы. yota2@yandex.ru