#1 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 14:25

Кондиционер LG инвертор. В тех паспорте стоит 0.8 кВ, на самом же деле даже на самой мин скорости он потребляет 1.1 кВ, если сделать скорость оборотов выше, то повышается и энерго потребление. Что-то я не пойму это он так и должен?????? sad.gif

#2 voidshah

voidshah

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 16:40

Как определили? Каков потребляемый ток? Какое напряжение в сети? Модель кондея?

#3 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:07

1. Определила - все выключила, запустила кондиционер на 1 час на мин скорость. Набежало 1.1 или 1.2 кВ.
2. Ну напряжение как у всех 220.
3. Потребл. ток не знаю.
4. Модель LG Inverter 12 (Neo Plasma)

#4 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 20 Август 2010, 17:15

Цитата(ankazh @ 20.08.2010, 16:07) Просмотр сообщения
1. Определила - все выключила, запустила кондиционер на 1 час на мин скорость. Набежало 1.1 или 1.2 кВ.
2. Ну напряжение как у всех 220.
3. Потребл. ток не знаю.
4. Модель LG Inverter 12 (Neo Plasma)

И холодильник выключили?

#5 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:20

Цитата(Joy @ 20.08.2010, 16:15) Просмотр сообщения
И холодильник выключили?

у меня он и не был подключен ,я еще не въехала в квартиру

#6 paschket

paschket

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 107 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:28

Потребление надо считать не за час а на протяжении суток или более.Сначала он молотит на максимуме и набрав температуру снижает потребление,а 0.8 это усреднённое значение при определённых условиях наружной температуры и внутренних теплопритоков.У Вас и на стиральной машинке написанно 2 кило,но за час он этого не съест,основное съедает при нагреве воды.

#7 voidshah

voidshah

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:29

ankazh
Так не определяют. Т.к. напряжение м.б. и 220 и 225 и 240 и 190 и т.п. Да и счетчик может подбрехивать. Нужен потребляемый ток и напряжение. LG S12LHP Plasma - такой??? Точное название!
paschket И то верно.

#8 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:37

сегодня мне принесут приборчик для измерения мощности, тогда точно отпишусь... но вот что странно, почемуже они там в документации не указали макс и мин потребления электроэнергии...

#9 voidshah

voidshah

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:39

Модель кондея точно укажите

#10 paschket

paschket

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 107 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:40

Потребляемый ток на инверторе не имеет постоянной величины,за счёт этого получается экономия электричества.Есть максимальное значение и минимальное,это на кондее и в холодильнике компрессор или работает или нет,а тут током регулируются обороты компрессора.

#11 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:41

точная модель LG INVERTER 12 ES-W0964SG2

#12 voidshah

voidshah

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:41

Верно, я имел ввиду потребляемый ток именно на максимальной мощности. Можно еще и на мин. мощности.

#13 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:48

Вобщем я уже не рада, что купила инвертер. Лучше обычный купить и спать спокойно...сколько указано в техпаспорте, то сколько и тянет. unsure.gif

#14 paschket

paschket

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 107 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:52

Этот у Вас выйдет на рабочую температуру и будет Вам счастье,а вот с кондеем сложнее и в спальне не поставить и детей не завести.Это как разница:кондей в машине и климат.У Вас чего в машине?

#15 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:55

Машины нет, но разницу понимаю.... но климат и кондишн этож небо и земля, такое не сравнивают smile.gif

#16 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 17:58

Обидно, что купила его вроде как для экономии электроэнергии, а у меня вместо этого по 20 кВ в день нагорает.

#17 ankazh

ankazh

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 18:01

ну и обидно ,что он ниже 28 градусов не опускает температуру...хех

#18 paschket

paschket

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 107 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 18:02

Так вот инвертор это и есть автомобильный климат.Тем более первые минут 15 инверторы вообще уходят за пределы своей номинальной мощности процентов на 30 чтобы максимально быстро сделать температуру комфортной.Тем более если монтаж был грамотный инвертор проработает дольше обычного кондея из за того что он реже включается-выключается,тоесть находится в тех условиях в которых большинство электроприборов и ломается.

#19 paschket

paschket

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 107 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 18:04

ну и обидно ,что он ниже 28 градусов не опускает температуру...хех

А это как и при каких условиях

#20 voidshah

voidshah

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 38 сообщений
0

Отправлено 20 Август 2010, 18:04

В инверторах экономия - это больше меркетиг, имхо. Т.к. разница в цене всю экономию съедает. А вот то, что шумит меньше - большой плюс! Посмотрел по мануалу, указано 798/951 W. во ссылка на англ.