Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вентиляция серверной


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 10

#1 Десяткин

Десяткин

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 10 Сентябрь 2010, 12:27

Нужна ли она вообще? Есть ли смысл ставить вытяжку от шкафов с серверами в помощь к кондиционированию?

Проблема извечная - нехватка финансирования.
Три кондиционера работают постоянно. При отключении одного температура очень быстро повышается до +28-30. шо не есть гуд совсем.

#2 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 10 Сентябрь 2010, 13:01

А приток откуда брать будете? И охлаждать его летом чем?

#3 Десяткин

Десяткин

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 10 Сентябрь 2010, 13:32

Цитата(Alpha @ 10.09.2010, 13:01) Просмотр сообщения
А приток откуда брать будете? И охлаждать его летом чем?

Приток из приточной вентиляции. В здании на каждый этаж идет приточка через канальный кондиционер. Для комнат он нормально работает (в смысле холодит) а для серверной как слону дробина.

В связи с недостатком финансов хочу извратиться следующщим образом.
Поставить вытяжку над шкафами с тыла. (там температура воздуха до 40-45*)
Направить струи воздуха с кондиционеров на лицевую часть шкафов и вниз.
Приточка пассивная. Температура сейчас +20 и выше уже не будет. (летом соответственно приток будет канальник охлаждать)

Или закрыть нафиг и приток и вытяжку и иногда проветривать путем открытия окна?

Прикрепленные файлы



#4 Десяткин

Десяткин

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 15 Сентябрь 2010, 10:12

Нет пророков в отечестве родном?

#5 CHEL

CHEL

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 203 сообщений
1
  • из: Москва

Отправлено 15 Сентябрь 2010, 10:40

Цитата(Десяткин @ 10.09.2010, 13:32) Просмотр сообщения
Приток из приточной вентиляции. В здании на каждый этаж идет приточка через канальный кондиционер. Для комнат он нормально работает (в смысле холодит) а для серверной как слону дробина.

В связи с недостатком финансов хочу извратиться следующщим образом.
Поставить вытяжку над шкафами с тыла. (там температура воздуха до 40-45*)
Направить струи воздуха с кондиционеров на лицевую часть шкафов и вниз.
Приточка пассивная. Температура сейчас +20 и выше уже не будет. (летом соответственно приток будет канальник охлаждать)

Или закрыть нафиг и приток и вытяжку и иногда проветривать путем открытия окна?

При подобных извращенных импровизациях сложно предсказать результат.
Для того, что бы обеспечить должный теплосъём нужно прогнать довольно много воздуха. На практике в серверных подобный метод почти не применяется, либо имеется индифидуальная вентиляция серверной для увода тепла. От места установки внутреннего блока кондиционера определенным образом будет зависеть эффективность охлаждения (но это скорее лишь экономия ресурса кондея и энергозатрат)
Совсем непонятно, что там с канальником, который будет охлаждать приток - имеете в виду компрессорно-конденсатиорный блок или просто канальный кондей, с внутрянкой подключенной к приточке? (Во 2м случае вряд ли что будет эффективно работать)

#6 Десяткин

Десяткин

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 15 Сентябрь 2010, 12:36

Цитата(CHEL @ 15.09.2010, 10:40) Просмотр сообщения
При подобных извращенных импровизациях сложно предсказать результат.
Для того, что бы обеспечить должный теплосъём нужно прогнать довольно много воздуха. На практике в серверных подобный метод почти не применяется, либо имеется индифидуальная вентиляция серверной для увода тепла. От места установки внутреннего блока кондиционера определенным образом будет зависеть эффективность охлаждения (но это скорее лишь экономия ресурса кондея и энергозатрат)
Совсем непонятно, что там с канальником, который будет охлаждать приток - имеете в виду компрессорно-конденсатиорный блок или просто канальный кондей, с внутрянкой подключенной к приточке? (Во 2м случае вряд ли что будет эффективно работать)

В здании есть вытяжная установка, приточная установка, подключенная через канальные кондиционеры (по 2 на каждый этаж)
Т.е. кондеи при работе кроме рециркуляции берут наружный воздух от системы приточки.
В серверной соответственно приток тоже при работе канальников идет охлажденный.
Мощщи трех установленных кондеев в самой серверной летом недостаточно. (Прецизионник 20 кВт стоит сломаный и ждет капремонта) к следующему лету добавится еще Н-ное количество серверов. Прецизионника по расчетам тоже не хватит.
По этому хочу сделать именно ИНДИВИДУАЛЬНУЮ вытяжку от серверов с отдельным канальным вентилятором,
ВОпрос - сильно ли это поможет и поможет ли вообще?
С учетом того, что канальный конд-р на приточке включается только в жаркое время года


ЗЫ: кстати канальники ДАЙКИН FDY250. Где у них стоит датчик температуры? встроен во внутренний блок как у обычного сплита или выносной? На стене только пулт управления и как я понял датчика температуры в нем нет.
Работаю тут первый месяц и никто ничего не знает толком.

#7 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 15 Сентябрь 2010, 17:51

Цитата(Десяткин @ 15.09.2010, 11:36) Просмотр сообщения
В здании есть вытяжная установка, приточная установка, подключенная через канальные кондиционеры (по 2 на каждый этаж)
Т.е. кондеи при работе кроме рециркуляции берут наружный воздух от системы приточки.
В серверной соответственно приток тоже при работе канальников идет охлажденный.
Мощщи трех установленных кондеев в самой серверной летом недостаточно. (Прецизионник 20 кВт стоит сломаный и ждет капремонта) к следующему лету добавится еще Н-ное количество серверов. Прецизионника по расчетам тоже не хватит.
По этому хочу сделать именно ИНДИВИДУАЛЬНУЮ вытяжку от серверов с отдельным канальным вентилятором,
ВОпрос - сильно ли это поможет и поможет ли вообще?
С учетом того, что канальный конд-р на приточке включается только в жаркое время года
ЗЫ: кстати канальники ДАЙКИН FDY250. Где у них стоит датчик температуры? встроен во внутренний блок как у обычного сплита или выносной? На стене только пулт управления и как я понял датчика температуры в нем нет.
Работаю тут первый месяц и никто ничего не знает толком.


Чем больше воздуха вы вытяните с помещения, тем больше его нужно будет подать! Где вы возьмете столько притока? Заберете с офиса? Вместе с холодом?
Это все глупо!

Если и нужна вентиляция в серверной, то только отдельная!

#8 CHEL

CHEL

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 203 сообщений
1
  • из: Москва

Отправлено 16 Сентябрь 2010, 09:45

Цитата(Десяткин @ 15.09.2010, 12:36) Просмотр сообщения
В здании есть вытяжная установка, приточная установка, подключенная через канальные кондиционеры (по 2 на каждый этаж)
Т.е. кондеи при работе кроме рециркуляции берут наружный воздух от системы приточки.
В серверной соответственно приток тоже при работе канальников идет охлажденный.
Мощщи трех установленных кондеев в самой серверной летом недостаточно. (Прецизионник 20 кВт стоит сломаный и ждет капремонта) к следующему лету добавится еще Н-ное количество серверов. Прецизионника по расчетам тоже не хватит.
По этому хочу сделать именно ИНДИВИДУАЛЬНУЮ вытяжку от серверов с отдельным канальным вентилятором,
ВОпрос - сильно ли это поможет и поможет ли вообще?
С учетом того, что канальный конд-р на приточке включается только в жаркое время года
ЗЫ: кстати канальники ДАЙКИН FDY250. Где у них стоит датчик температуры? встроен во внутренний блок как у обычного сплита или выносной? На стене только пулт управления и как я понял датчика температуры в нем нет.
Работаю тут первый месяц и никто ничего не знает толком.

Отдельно вытяжку компенсировать потребуется обязательно! (тем более если расход будет не малый) в холодное время просто можно воспользоваться забором с улицы.
Датчик у канальников на пульте.

#9 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 17 Сентябрь 2010, 09:42

Ну так пища для ума: Я делал серверную с четырьмя FDY/RP250 (блоки с ТРВ) + зимний комплект! И все отлично работает!

#10 Десяткин

Десяткин

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений
0

Отправлено 20 Сентябрь 2010, 10:30

Цитата(CHEL @ 16.09.2010, 9:45) Просмотр сообщения
Датчик у канальников на пульте.

Это точно? А то у нас эти пульты как попало стоят. Вплоть до того, что некоторые закрыты в боксы под ключ, шоб народ из разных комнат каждые 5 минут не выставлял себе нужную температуру.

Система сделана изначально неправильно. Один канальник обслуживает западную и восточную стороны здания. После обеда восточникам жарко, а западникам холодно.
Кстати о птичках.
По этому поводу возникла мысль поставить регулируемые заслонки в воздуховоды запад/восток.
Доп контроллер, который мониторит температуру в комнатах с разных сторон и при разнице, допустим в пол градуса закрывает на 5% воздуховод на холодной стороне. Через 5 минут опять оценивает разницу температур... В обшем принцип регулирования температуры перераспределением потоков.
Это реально сделать?
Понимаю, что лучше переделать систему по нормальному, но денег на это нет.

#11 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 20 Сентябрь 2010, 12:08

Цитата(Десяткин @ 20.09.2010, 9:30) Просмотр сообщения
Это точно? А то у нас эти пульты как попало стоят. Вплоть до того, что некоторые закрыты в боксы под ключ, шоб народ из разных комнат каждые 5 минут не выставлял себе нужную температуру.

Система сделана изначально неправильно. Один канальник обслуживает западную и восточную стороны здания. После обеда восточникам жарко, а западникам холодно.
Кстати о птичках.
По этому поводу возникла мысль поставить регулируемые заслонки в воздуховоды запад/восток.
Доп контроллер, который мониторит температуру в комнатах с разных сторон и при разнице, допустим в пол градуса закрывает на 5% воздуховод на холодной стороне. Через 5 минут опять оценивает разницу температур... В обшем принцип регулирования температуры перераспределением потоков.
Это реально сделать?
Понимаю, что лучше переделать систему по нормальному, но денег на это нет.


Электрические шиберы вам в помощь!