Пожалуйста, помогите найти канальный или крышный вентилятор с высокой температурой перемещаемого воздуха для вытяжки из парной. Нашла только вентиляторы максимальная температура,которых расчитана на 70 градусов, но, думаю, этого маловато будет...Расход воздуха 170 кубов.
Нужен вентилятор
Автор
Guest_nastya_*
, 27 Сен 2007, 12:54
В теме одно сообщение
#1 Guest_nastya_*
Отправлено 27 Сентябрь 2007, 12:54
#2
Отправлено 28 Сентябрь 2007, 12:37
А зачем Вам для парной такая высокая рабочая температура?
Начнем с того, что вентиляция в парной предусматривается периодического действия и работает не во время использования, а во время уборки и просушки, при этом открывается дверь и удаляемый воздух замещается воздухом из смежного помещения. А в это время даже в финской сауне температура уже не такая высокая, да и объем парилки настолько мал, что вентилятор и не успеет нагреться. Так что ставьте любой подходящий вентилятор. Вот на что бы порекомендовал обратить внимание, так на огнезадерживающий клапан в воздуховоде при пересечении кап. стены или перекрытия. Меня в СЭСе носом в него как-то тыкали
Начнем с того, что вентиляция в парной предусматривается периодического действия и работает не во время использования, а во время уборки и просушки, при этом открывается дверь и удаляемый воздух замещается воздухом из смежного помещения. А в это время даже в финской сауне температура уже не такая высокая, да и объем парилки настолько мал, что вентилятор и не успеет нагреться. Так что ставьте любой подходящий вентилятор. Вот на что бы порекомендовал обратить внимание, так на огнезадерживающий клапан в воздуховоде при пересечении кап. стены или перекрытия. Меня в СЭСе носом в него как-то тыкали