Уважаемые господа. Требуется удаление воздуха в аккумуляторной ( зонт над бочкой куда сливается электролит), на что надо обратить внимание и какого класса вентилятор потруется, из какого материала желательно изготовить воздуховоды.
Вентиляция в аккумуляторной
Автор
Latai
, 01 Окт 2007, 09:26
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 01 Октябрь 2007, 09:26
#2
Отправлено 02 Октябрь 2007, 14:57
Вытяжной вентилятор (и приточный, если он находится в том же помещении) должен быть во взрывобезопасном исполнении. На воздуховоде не должно быть никаких шиберов и заглушек, швы - сварные. Обратите внимание на то, что прокладывать металические воздуховоды над аккумуляторными батареями не допускается.
Если в помещение предусмотрен приток воздуха, то его необходимо подавать в нижнюю зону со скоростью не более 2м/сек.
Если в помещение предусмотрен приток воздуха, то его необходимо подавать в нижнюю зону со скоростью не более 2м/сек.