С чего ты взял? Причём здесь серверная с постоянным тепловыделением, и коридор вообще без них?
Кондиционер в коридор (S квартиры = 65кв м)
#121
Отправлено 20 Май 2012, 22:30
С чего ты взял? Причём здесь серверная с постоянным тепловыделением, и коридор вообще без них?
#122
Отправлено 20 Май 2012, 22:31
да аналогию небольшую провел просто. в коридоре будет еще хуже) нельзя мощный блок с большим испарителем в маленький объем ставить. пока в нем датчик сработает жидкарь до наружки добежать успеет.
#123
Отправлено 21 Май 2012, 00:17
А с чего ты взял, что серверные - это постоянные тепловыделения ???
Как раз в них тепловыделения очень сильно могут варьироваться в зависимости от времени суток ...
#124
Отправлено 21 Май 2012, 00:25
Как раз в них тепловыделения очень сильно могут варьироваться в зависимости от времени суток ...
В серверной есть постоянное тепловыделение. Так лучше? В коридоре, его, практически, нет.
#127
Отправлено 21 Май 2012, 20:40
#130
Отправлено 21 Май 2012, 20:49
вот действительно-как на разных языках говорим. никто не говорил что в серверной теплопритоки постоянные,тоесть константа.
в серверной теплопритоки есть постоянно-когда больше,когда меньше,но есть.в отличие от калидора-где их практически нихт.ферштейн?
#131
Отправлено 21 Май 2012, 20:52
в серверной теплопритоки есть постоянно-когда больше,когда меньше,но есть.в отличие от калидора-где их практически нихт.ферштейн?
Или я не по-русски пишу ? Или это то, о чём я всё время думаю ?..
#132
Отправлено 30 Май 2015, 13:00
С чего ты взял? Причём здесь серверная с постоянным тепловыделением, и коридор вообще без них?
да аналогию небольшую провел просто. в коридоре будет еще хуже) нельзя мощный блок с большим испарителем в маленький объем ставить. пока в нем датчик сработает жидкарь до наружки добежать успеет.
Господа знатоки, объясните, пожалуйста, чуть подробнее суть этой проблемы (большого испарителя в маленьком объёме). Я понимаю, что в маленьком объёме большой кондиционер будет очень быстро достигать заданной температуры воздуха и соответственно чаще включаться и отключаться. И это наверное вредно для компрессора. А что насчет неиспаренного фреона, который пойдет обратно? Откуда и почему он появится? И о срабатывании какого датчика идёт речь? Тут я не вполне понимаю.
Сообщение отредактировал Iliya20: 30 Май 2015, 13:03
#133
Отправлено 31 Май 2015, 16:57
Iliya20, вообще проблема мощных кондиционеров в маленьком помещении начинается с ОЧЕНь большого (у нормальных машин) воздушного потока,получается что он получает охлажденный воздух и сразу отключается,"циклит" . Потом тут же нагревается и включается. Сгорает релюха и ремонт платы. На примере небольшой серверной недавно столкнулся,причем стояла всего то двенашка китайская настенная,стояла года три уже как,и наблюдал такое. Ну не совсем в чистом виде,но примерно так и было.
#134
Отправлено 02 Июнь 2015, 23:14
Вчера и сегодня ставлю у себя в офисе эксперименты по эффективности охлаждения соседнего помещения. Итак: комната с кондиционером примерно 3 х 4 м и коридор 1 х 3 м с холодильником во встроенном шкафу. Кондиционер установлен на боковой стене и дует поперёк комнаты, параллельно дверному проёму. Одинаковые спиртовые термометры расположены на высоте примерно 170 см от пола в обоих помещениях. Один - почти под кондиционером и второй - в дальнем углу коридора. Результаты: Исходная температура 27 и 28 градусов. После охлаждения с утра и до вечера получилось 23,5 и 24,5 , соответственно. Открытая дверь из коридора в ванную комнату с 30 л водонагревателем и открытая дверь шкафа с холодильником результатов не меняют. Находиться в комнате с работающим на минимальной скорости кондиционером неприятно, а в коридоре, наоборот, очень комфортно. Однозначно, у себя дома буду пробовать кондей в коридоре. Осталось только окончательно определиться с требуемой мощностью и решить нужен ли там инвертор.
Сообщение отредактировал Iliya20: 03 Июнь 2015, 00:29
#135
Отправлено 02 Июнь 2015, 23:18
#136
Отправлено 08 Июнь 2015, 02:51
Как определитесь и установите, поделитесь впечатлениями
В том то и дело, что я никак не могу определиться.
На картинке ниже - предполагаемый план установки кондиционера. Задача - охладить кухню, коридор и комнаты до приемлемой температуры (не выше 28 при 38 на улице). Дом кирпичный, с дополнительной наружной теплоизоляцией. Хватит ли на эту квартиру настенного сплит-блока 12 размера (3,5 кВт)? И если да, то какой аппарат в данной ситуации будет холодить лучше, инвертор, с мощностью охлаждения 3300 Вт и объёмом воздуха 834 куб. м/ч, или же обычный с мощностью 3600 Вт и объёмом воздуха 744 куб. м/ч?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Iliya20: 08 Июнь 2015, 02:54
#137
Отправлено 08 Июнь 2015, 16:24
инвертор точно не стоит брать, он охладит возле себя и убавит мощность, либо будет всё время молотить на полную
#138
Отправлено 12 Июнь 2015, 03:16
инвертор точно не стоит брать, он охладит возле себя и убавит мощность, либо будет всё время молотить на полную
По моему, убавить мощность и всё время молотить это как бы противоположные вещи.
#139
Отправлено 13 Июнь 2015, 02:42
Какой уровень шума в "ночном" режиме подойдет для места моей установки при условии, что спальня будет справа, в помещении площадью 18,5 кв.м (см. план в сообщении №136)? У инверторов шум значительно ниже, однако.