Отправлено 25 Февраль 2011, 00:35

Добрый вечер, господа спецы! Хотелось бы узнать ваше мнение, а возможно и советы по следующему вопросу:

Имеется система вентиляции и кондиционирования с фанкойлами Daikin нескольких больших помещений. Фанкойлы работают без чиллера, его подключение планируется в дальнейшем.
Теплоноситель - вода, осуществляет в настоящий зимний период нагрев подаваемого воздуха, до температуры 22 С по настенным термостатам, установленным в помещениях. Фанкойлы 4-х трубные с 3-х ходовыми клапанами.
Проблема заключается в том, что определенный момент клапана на фанкойлах закрываются (это в -25 С!!!!) и в помещения идет холодный воздух, хотя, по-моему все должно происходить наоборот(клапан открывается и горячая вода подогревает воздух).
Настройки режима работы с пультов результата не дают. Перепад давления всего 0,2 атм(???). Может проблема в клапанах??



#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 25 Февраль 2011, 00:37

А температура при этом какая в месте установки датчика ?

#3 ialh8

ialh8

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 25 Февраль 2011, 15:33

Цитата(Boriska @ 24.02.2011, 23:37)  
А температура при этом какая в месте установки датчика ?


меряли ИК-термометром - в разных помещениях от 19 до 22С. Уставка на термостатах 24С. В общем в мороз греть должно, а не греет tongue.gif
P.S. Прошу прощения за то, что в предыдущем сообщении неправильно указал температуру уставки: должно быть 24С, а не 22С


#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 25 Февраль 2011, 20:37

Цитата(ialh8 @ 25.02.2011, 14:33)  
меряли ИК-термометром - в разных помещениях от 19 до 22С. Уставка на термостатах 24С. В общем в мороз греть должно, а не греет tongue.gif
P.S. Прошу прощения за то, что в предыдущем сообщении неправильно указал температуру уставки: должно быть 24С, а не 22С


А если больше поставить ?


Какая реакция системы ?



#5 ialh8

ialh8

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 25 Февраль 2011, 23:43

Цитата(Boriska @ 25.02.2011, 19:37)  
А если больше поставить ?
Какая реакция системы ?


Больше пока не пробовали делать(имхо не думаю, что это как-то повлияет). Трехходовики может снять посмотреть? Вообще какие могут быть версии?

#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:11

Цитата(ialh8 @ 25.02.2011, 22:43)  
Больше пока не пробовали делать(имхо не думаю, что это как-то повлияет). Трехходовики может снять посмотреть? Вообще какие могут быть версии?


Для начала надо понять, они не работаю принципиально или просто есть сдвиг по температуре ...

#7 ialh8

ialh8

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:36

Цитата(Boriska @ 25.02.2011, 23:11)  
Для начала надо понять, они не работаю принципиально или просто есть сдвиг по температуре ...


Они работают, но гонят в помещение холодный воздух, вместо теплого, т.к. клапана закрыты.

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:41

Цитата(ialh8 @ 25.02.2011, 23:36)  
Они работают, но гонят в помещение холодный воздух, вместо теплого, т.к. клапана закрыты.


Что-то у меня такое подозрение, что там какой-то монтажный косяк ...

#9 ialh8

ialh8

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:45

Цитата(Boriska @ 25.02.2011, 23:41)  
Что-то у меня такое подозрение, что там какой-то монтажный косяк ...

Например?

#10 Петр

Петр

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
0

Отправлено 26 Февраль 2011, 00:45

Цитата
Проблема заключается в том, что определенный момент клапана на фанкойлах закрываются (это в -25 С!!!!) и в помещения идет холодный воздух, хотя, по-моему все должно происходить наоборот(клапан открывается и горячая вода подогревает воздух).
Настройки режима работы с пультов результата не дают. Перепад давления всего 0,2 атм(???). Может проблема в клапанах??

Могу привести позиции по которым искал бы причину:
1. Температура подаваемого теплоносителя(это связано напрямую с датчиком температуры термостата на теплообменнике и и если у вас стоит температурный датчик ещё и в термостате на стене, то следует определить какой датчик и какой задатчик и включить правильно дипсвичи в термостате, чтобы они работали корректно, иначе датчик в канале будет всё время закрывать трёхходовой кран).
2. Электрические подсоединения(бывает у термоста Фэн Койла до 11 подключений и иногда путают провода Открытия и Закрытия трёхходового крана).
А почему у Вас идет холодный воздух в помещения, они канальные большой производительности (Пример 25КВт) берут воздух, прямотоком, с улицы?

#11 ialh8

ialh8

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 26 Февраль 2011, 01:02

Цитата(Петр @ 25.02.2011, 23:45)  
Могу привести позиции по которым искал бы причину:
1. Температура подаваемого теплоносителя(это связано напрямую с датчиком температуры термостата на теплообменнике и и если у вас стоит температурный датчик ещё и в термостате на стене, то следует определить какой датчик и какой задатчик и включить правильно дипсвичи в термостате, чтобы они работали корректно, иначе датчик в канале будет всё время закрывать трёхходовой кран).
2. Электрические подсоединения(бывает у термоста Фэн Койла до 11 подключений и иногда путают провода Открытия и Закрытия трёхходового крана).
А почему у Вас идет холодный воздух в помещения, они канальные большой производительности (Пример 25КВт) берут воздух, прямотоком, с улицы?


Спасибо за ответ.
Воздух ф-лы забирают с установки(она не подогревает), и ненагретый подают (при закрытом клапане гоняет воду между прямой и обраткой)
И еще вопрос: что за дипсвичи в термостате?

#12 Петр

Петр

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений
0

Отправлено 26 Февраль 2011, 01:24

Цитата
Воздух ф-лы забирают с установки(она не подогревает), и ненагретый подают (при закрытом клапане гоняет воду между прямой и обраткой)
И еще вопрос: что за дипсвичи в термостате?

Дипсвичи - это маленькие переключатели. В схеме термостата указывается, какой приоритет датчиков выбирается переключением этих маленьких переключателей(программирются при наладке системы).
Т.е я понимаю Фэн Койлы берут какой-то процент свежего подогретого воздуха из приточных центральных кондиционеров. В общем я тоже применяю такую схему.

#13 shtefan

shtefan

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 28 Март 2011, 16:46

Петр, можно немного подробней?