Кстати был тут недавно случай - звонит заказчик, говорит вентиляция ругается, контроллер что-то там постоянно ошибки выкидывает.
Приезжаем и видим прямо картину репина (жаль, что не сфотографировали). Заборная решетка размером где-то метр на полтора расположена на высоте где-то двух метров от земли. Прямо напротив нее стоит контейнер для мусора. А из балкона на третьем этаже они выбрасывают картонки от упаковки какого-то оборудования. Картонки летят вниз, некоторым из них конечно же случается пролететь прямо рядом с решеткой, где расход воздуха не детский. Конечно же эти картонки прилипают к решетке, как листок бумаги к щетке пылесоса. Контроллер видит недостаточный расход и перегрев и вырубает приточку. Картонки опадают вниз, как осенние листья. Затем инженер бежит заново включать приточку, опять картонки, опять пылесос, опять вырубаемся и снова все сначала.
Вот так тоже бывает.