#1 Simple

Simple

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 04 Апрель 2011, 15:03

Добрый день.
Есть проблема после установки кондиционера.
В общем, поставили мне в две комнаты кондционеры, 9-ку Дантекс и 7-ку GC.

С дантексом всё в порядке, а GC при работе издает вибрацию и гул. Если дотронуться до окна или стены, на который висит наружный блок, то чувствуется легкая вибрация стены или окна. Соотвественно в комнате при закрытом окне хорошо слышен гул.
Если открыть окно и послушать сам блок, то на фоне уличного шума работа блока не слышна. Правда, если положить ладонь на блок, то чувствуется легкая вибрация. Блок второго кондиционера тоже немного вибрирует, но слабее.

Монтажники сначала сказали, что нужно поставить резиновые прокладки между блоком и кронштейнами и вибрация уйдет. Подложили, но не помогло, может чуть меньше стало.

Потом сказали, что могли при монтаже попасть в арматуру и надо перевешивать блок на несколько сантиметров в сторону.

И еще сказали такую вещь, что стена мало того, что тонкая (типа 7 см бетона, 10 см пенопласта и опять 7 см бетона), так еще и короткая (!). Поэтому возникает что-то типа резонанса. И возможно надо будет перевешивать блок на другую стену.

Еще я слышал, что бывает дисбаланс вентилятора и от него тоже может быть вибрация. Хотя монтажники проблему с самим блоком отвергают сразу.

Кто-нибудь сталкивался с таким и как решали? Какие еще могут быть причины вибрации?

Странно то, что сам блок в общем-то вибрирует несильно, но гул стоит почему-то ощутимый.

#2 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 04 Апрель 2011, 16:28

монтажники все правильно говорят, кроме перевешивания на другую стену. стену которую Вы описали - это обычная сэндвич панель из которых сейчас все панели лепят. там арматур до жопы и если анкер попадает в арматуру - то может как раз появица гул и вибрация. Лечица либо прокладками между кондером и кронштейном (самое простое) не помогло, то прокладки между кронштейнами и стеной (посложнее и если первый не помог, то можно сразу перейти к третьему варианту) третий вариант - перевесить чуть в сторону/вниз/вверх наружку. мы в ту субботу ставили три панаса в таком же доме, на одном точно такой же эффект =( хозяин сказал потестит, будет досождать звук - позвонит. но там инвертор панас, они тихие...

#3 koenig.marco

koenig.marco

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
0
  • из: Russia

Отправлено 04 Апрель 2011, 16:56

Цитата(Simple @ 04.04.2011, 14:03)  
Добрый день.
Есть проблема после установки кондиционера.
В общем, поставили мне в две комнаты кондционеры, 9-ку Дантекс и 7-ку GC.

С дантексом всё в порядке, а GC при работе издает вибрацию и гул. Если дотронуться до окна или стены, на который висит наружный блок, то чувствуется легкая вибрация стены или окна. Соотвественно в комнате при закрытом окне хорошо слышен гул.
Если открыть окно и послушать сам блок, то на фоне уличного шума работа блока не слышна. Правда, если положить ладонь на блок, то чувствуется легкая вибрация. Блок второго кондиционера тоже немного вибрирует, но слабее.

Монтажники сначала сказали, что нужно поставить резиновые прокладки между блоком и кронштейнами и вибрация уйдет. Подложили, но не помогло, может чуть меньше стало.

Потом сказали, что могли при монтаже попасть в арматуру и надо перевешивать блок на несколько сантиметров в сторону.

И еще сказали такую вещь, что стена мало того, что тонкая (типа 7 см бетона, 10 см пенопласта и опять 7 см бетона), так еще и короткая (!). Поэтому возникает что-то типа резонанса. И возможно надо будет перевешивать блок на другую стену.

Еще я слышал, что бывает дисбаланс вентилятора и от него тоже может быть вибрация. Хотя монтажники проблему с самим блоком отвергают сразу.

Кто-нибудь сталкивался с таким и как решали? Какие еще могут быть причины вибрации?

Странно то, что сам блок в общем-то вибрирует несильно, но гул стоит почему-то ощутимый.


а монтажники из той же фирмы, где вы кондер покупали? Если да, то, конечно, отвергать проблему с блоком будут. даже если проблема есть...

#4 Simple

Simple

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 04 Апрель 2011, 17:27

BomBule

Спасибо, немного успокоили.



#5 Simple

Simple

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 04 Апрель 2011, 17:31

Цитата(koenig.marco @ 04.04.2011, 15:56)  
а монтажники из той же фирмы, где вы кондер покупали? Если да, то, конечно, отвергать проблему с блоком будут. даже если проблема есть...


Да, сам девайс куплен там же, где и установка.
Насколько я представляю, это наоборот упрощает "бодания" с установщиками, т.к. это исключает футбол между конторой и магазином, если кондей куплен на стороне.
Мне-то всё равно как они выйдут из ситуации - заменят блок, если неисправен, либо перевесят.

#6 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 04 Апрель 2011, 21:57

все правильно представляете, как правило первого варианта хватает, просто потолше прокладку поставить.

#7 Casper

Casper

    ученик по жизни

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 632 сообщений
67
  • из: Мамы

Отправлено 04 Апрель 2011, 22:14

Цитата(Simple @ 04.04.2011, 15:03)  
...

И еще сказали такую вещь, что стена мало того, что тонкая (типа 7 см бетона, 10 см пенопласта и опять 7 см бетона), так еще и короткая (!). Поэтому возникает что-то типа резонанса. И возможно надо будет перевешивать блок на другую стену.

Еще я слышал, что бывает дисбаланс вентилятора и от него тоже может быть вибрация. Хотя монтажники проблему с самим блоком отвергают сразу.

Кто-нибудь сталкивался с таким и как решали? Какие еще могут быть причины вибрации?

Странно то, что сам блок в общем-то вибрирует несильно, но гул стоит почему-то ощутимый.

Как только не решали... Вариант с дисбалансом направлящей вентилятора не исклчен, как и другие приведенные. А вообще если дом новый, и есть возможность - поставить кронштейны на шпильки насквозь через бетон, может недостачная длина фасадного крепежа. Т.е. захватывает только одну часть стены. Вот и трясет.

#8 sobera

sobera

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 05 Апрель 2011, 00:05

Такая же проблема.

Кондей Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
Позиционируется как очень тихий. На самом деле так и есть. Шума от него почти нет.

Но когда включаешь на обогрев, первые 5 минут начинает достаточно громко гудеть внешний блок, что конечно же отражается на гуле в комнате. Стена вибрирует. Сидишь как в кабине самолета. Потом все затихает и внешний блок немного шипит, почти безшумно.

Это конечно достает. Вот и возникает вопрос так должно быть или это косяки с установкой или с внешним блоком?

Как громко они вообще должны гудеть, шипеть и тд? ))

#9 Равиль

Равиль

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
  • из: Россия, Уфа

Отправлено 05 Апрель 2011, 00:15

Цитата(Simple @ 04.04.2011, 14:03)  
Поэтому возникает что-то типа резонанса.


Нет, резонанса здесь нет, т.к. он возникает при совпадении частот, т.е. получается, что Ваш дом (стена) колеблется с частотой внешнего блока. Такого не бывает в природе.

#10 Simple

Simple

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 13 Апрель 2011, 14:55

Продолжение истории.
Приходили монтажники, правда, меня дома не было, была жена.
Перевесили блок на несколько сантиметров в сторону, вибрация и гул не ушли.

Дискутировали между - один говорил, что виновата стена, поэтому надо перевешивать на стену соседней комнаты, а блок не виноват, т.к. вибрирует не сильнее обычного, другой говорил, что виноват блок.
Обещали придти перевесить на другую стену, если не может, то заменить блок.

Такая вот эпопея.

#11 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Апрель 2011, 15:52

У кого-нибудь получилось победить вибрацию и гул в панельных домах?

#12 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 13 Апрель 2011, 18:31

куча прокладок или перевес, что исчо сделаешь. обычно прокладок, потому как не включишь - не проверишь . крайняя стадия перевес, но такого у меня лично не было, но в перспективе, из трех панасов в одной хате, от одного гул при работе на тепло. причом на улице не слышно, только в комнате. на стене где висит наружка висит вторая наружка , от нее гула нет. на холод гул слабее, практически не слышен если ухо не напрягать =) клиент сказал будет тестить, позвонит если что. с лыжами прокладки идут толстые в комплекте, их хорошо под гудящие подкладывать.

#13 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Апрель 2011, 19:58

У нас гудели наружки, подкладывали резинки между стеной и кронштейном.
Не помогло.
Тут пишут, что и перенос блока не панацея.
И че тогда делать, если гудят инверторы и ME?
Дома из гавна и тумана? wink.gif

#14 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 13 Апрель 2011, 20:06

Цитата(BomBule @ 13.04.2011, 18:31)  
куча прокладок или перевес, что исчо сделаешь. обычно прокладок, потому как не включишь - не проверишь . крайняя стадия перевес, но такого у меня лично не было, но в перспективе, из трех панасов в одной хате, от одного гул при работе на тепло. причом на улице не слышно, только в комнате. на стене где висит наружка висит вторая наружка , от нее гула нет. на холод гул слабее, практически не слышен если ухо не напрягать =) клиент сказал будет тестить, позвонит если что. с лыжами прокладки идут толстые в комплекте, их хорошо под гудящие подкладывать.

У нас наеборот. Счас на улице холодно, поэтому ощутимее гудит на холод, а тепло тише.
Симптомы теже самые, на улице его не слышно, только закрыл окно и вся комната вибрирует. Субьективно максимальная амплитуда как раз в районе кронштейна под компрессором.
Может реально через арматуру, дюбель или анкер передается?


#15 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 13 Апрель 2011, 20:33

может не только из за попадания анкера (разжимного) в арматуру... может загудеть, если арматура на выходе из отверстия. не срубить и трубки между арматурин запихать. вобщем лучше арматуры рубить нафиг...

#16 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 13 Апрель 2011, 22:04

7-ка GCкоторая у вас установлена,просто такого качества,это первое.Сам не раз попадал на это "чудо"китайских умов.Были и случаи когда после монтажа гудел и гремел ул.блок-разбирали на месте и правили трубки от компрессора,они как раз там и "тряслись"друг об друга.Не факт что у вас такм же.Каждый монтаж,как и блок GC(генерал)индивидуален.Резинки подложенные под болок должны полностью отделять соприкосновение блока и кронштейна,даже через болт передается вибрация и гул.....Кто делал тот в курсе как это сделать.Лучше использовать резинки от лыж или самсунгов.Они умно сделаны и исключают соприкосновение блока с болтом и кронштейном.

#17 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 14 Апрель 2011, 09:18

а боб утверждает что GC качество 100% biggrin.gif

#18 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 14 Апрель 2011, 10:05

Читаем внимательно.
Гудят все МЭ, Хитачи и т.д.

#19 Anatol

Anatol

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
2
  • из: Москва

Отправлено 14 Апрель 2011, 10:28

Цитата(sobera @ 05.04.2011, 0:05)  
Такая же проблема.

Кондей Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA.
Позиционируется как очень тихий. На самом деле так и есть. Шума от него почти нет.

Но когда включаешь на обогрев, первые 5 минут начинает достаточно громко гудеть внешний блок, что конечно же отражается на гуле в комнате. Стена вибрирует. Сидишь как в кабине самолета. Потом все затихает и внешний блок немного шипит, почти безшумно.

Это конечно достает. Вот и возникает вопрос так должно быть или это косяки с установкой или с внешним блоком?

Как громко они вообще должны гудеть, шипеть и тд? ))


У меня точно также. При включении обогрева тарахтит как старый холодильник и вибрирует около минуты может быть. потом практически не слышно.
Я замерил потребляемый ток. Во время тарахтения он жрет больше. И вообще в режиме обогрева энергопотребление почему то больше нежели при охлаждении.Хотя если верить паспорту, должно быть более менее одинаково.

#20 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 14 Апрель 2011, 12:11

Цитата(airwave @ 14.04.2011, 10:05)  
Читаем внимательно.
Гудят все МЭ, Хитачи и т.д.


да что все читать, про GC прочли и давай хаять =)

гудят блоки на панелях не зависимо от модели, зависит больше от везения или его отсутствия. бывает редко, но бывает.

а по поводу тарахтения самих блоков, то и тут не только китай виноват с его сборкой , но и дороги по которым к нам техника едет, и таджики, что разгружают ее на складах =)