Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вибарция и гул от наружного блока


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 29

#21 Simple

Simple

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2011, 17:26

Завершение истории (надеюсь, что завершение).
Перевесили внешний блок на другую стену - гул и вибрация иcчезли.

Остался вопрос - блок отсоединяли от трубок, нужно ли было снова делать вакуумирование?

#22 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 16 Апрель 2011, 17:31

ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно было вакуумировать трассу.

#23 gagarin013

gagarin013

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 891 сообщений
2

Отправлено 16 Апрель 2011, 18:13

Цитата(airwave @ 13.04.2011, 15:52) Просмотр сообщения
У кого-нибудь получилось победить вибрацию и гул в панельных домах?

Отчень многа факторов их могут создавать! Как правило дешёвые модели гудят сами по себе + факторы, дорогие модели только факторы и кривые руки!

#24 Lucky SB

Lucky SB

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2011, 19:58

Цитата(Simple @ 16.04.2011, 17:26) Просмотр сообщения
Остался вопрос - блок отсоединяли от трубок, нужно ли было снова делать вакуумирование?


Конечно надо. Вакуум - он же жидкий, пока туда-сюда, он весь и вытек.

а после вакуумированя еще и фреончиком заправить не помешало бы.


#25 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 16 Апрель 2011, 21:37

Цитата(Lucky SB @ 16.04.2011, 19:58) Просмотр сообщения
Конечно надо. Вакуум - он же жидкий, пока туда-сюда, он весь и вытек.

а после вакуумированя еще и фреончиком заправить не помешало бы.

Не вводите в заблуждение людей,если монтажеры нормальные то они весь хладогент загнали в компрессор и закрыли,а потом отсоединили трассу.А вот вакуумирование обязательно!И если все сделали как положенно,никакие дозаправки не нужны.ПЕРЕЗАПРАВИТЕ!

#26 sivush1976

sivush1976

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 152 сообщений
9
  • из: свао

Отправлено 21 Апрель 2011, 20:04

вешали самсунг, в комплекте были резинки (проставки) сначало поставили без них. гудел дико.(вешали на балкон) поставили проставки перестал.вот.

#27 cpx

cpx

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 20 Май 2014, 17:38

У меня похожая проблема.

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

Летом 2013 купил инверторный кондиционер с установкой в крупной компании. В квартиру заехал не сразу, «проблему» обнаружил потом. На гарантии 4 года (это бесплатное сопровождение оборудования (выезд сервисной бригады, ремонтные работы, демонтаж/монтаж кондиционера или вышедших из строя узлов и агрегатов, транспортировка в сервисный центр и обратно) в период гарантийного срока). 

Проблема: есть вибрация и гул от инвертора electrolux EACS/I-12 HC/N3 (компрессор от Mitsubishi). дом панельный П-44 (12 этаж). Проявляется только при выходе на максимальные обороты (сейчас уже на любых оборотах) - начинает вибрировать и гудеть стены (на которой висит и соседняя) на кухне и резонировать в ванной комнате, хотя он висит на кухне. Также шумит как старый ВАЗ за окном, но подходишь и понимаешь, что это кондей. Звуки: "Жу-жу-жу, жж-жж-жж" (очень похоже на старые оконные кондиционеры), а сейчас еще что-то металлическое слышно. Очень сильно шумит и выбрирует в режиме нагрева. 

Монтажники вещали на вибро прокладки, перевешивали (чтобы избежать арматуру), но толку «0». Теперь привезут новый блок и сравнят, если новый гудеть не будет то поменяют, если нет, то с меня хотят взять деньги за монтаж/демонтаж. 

И что мне делать дальше (если «новый» тоже будет вибрировать и шуметь)? Т.е. либо это шумная серия или проблема со стеной (но у всех соседей все ок, а у них различные кондеи (панасоники, митсубиси, хаеры , самсы, лижы).

Стоит ли вещать на лоджию (если она + окна тоже буду вибрировать)?

П.с. У меня до этого на съёмной квартире (такой же дом и угол) был не инвертор electrolux EACS-12 HL/N3 той же мощности (модель 12). Все было ок, работал тихо. Купил Инвертор electrolux EACS/I-12 HC/N3 и началось..


Сообщение отредактировал cpx: 20 Май 2014, 17:53


#28 LexyFrost

LexyFrost

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
5
  • из: Калининграда

Отправлено 21 Май 2014, 15:34

У меня похожая проблема.

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

Летом 2013 купил инверторный кондиционер с установкой в крупной компании. В квартиру заехал не сразу, «проблему» обнаружил потом. На гарантии 4 года (это бесплатное сопровождение оборудования (выезд сервисной бригады, ремонтные работы, демонтаж/монтаж кондиционера или вышедших из строя узлов и агрегатов, транспортировка в сервисный центр и обратно) в период гарантийного срока). 

Проблема: есть вибрация и гул от инвертора electrolux EACS/I-12 HC/N3 (компрессор от Mitsubishi). дом панельный П-44 (12 этаж). Проявляется только при выходе на максимальные обороты (сейчас уже на любых оборотах) - начинает вибрировать и гудеть стены (на которой висит и соседняя) на кухне и резонировать в ванной комнате, хотя он висит на кухне. Также шумит как старый ВАЗ за окном, но подходишь и понимаешь, что это кондей. Звуки: "Жу-жу-жу, жж-жж-жж" (очень похоже на старые оконные кондиционеры), а сейчас еще что-то металлическое слышно. Очень сильно шумит и выбрирует в режиме нагрева. 

Монтажники вещали на вибро прокладки, перевешивали (чтобы избежать арматуру), но толку «0». Теперь привезут новый блок и сравнят, если новый гудеть не будет то поменяют, если нет, то с меня хотят взять деньги за монтаж/демонтаж. 

И что мне делать дальше (если «новый» тоже будет вибрировать и шуметь)? Т.е. либо это шумная серия или проблема со стеной (но у всех соседей все ок, а у них различные кондеи (панасоники, митсубиси, хаеры , самсы, лижы).

Стоит ли вещать на лоджию (если она + окна тоже буду вибрировать)?

П.с. У меня до этого на съёмной квартире (такой же дом и угол) был не инвертор electrolux EACS-12 HL/N3 той же мощности (модель 12). Все было ок, работал тихо. Купил Инвертор electrolux EACS/I-12 HC/N3 и началось..

монтажники блок не пробовали разбирать? может проблема кроется внутри? раз у соседей все ок, то скорее всего кондей бракованый



#29 cpx

cpx

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 23 Май 2014, 13:58

Эпопея закончилась успешно (:

Вчера привесили на лоджию – гул, вибрация, шум – не исчезли. Заменили на новый, теперь все нормально (хотя легкая вибрация есть – но это из-за тонкой и не массивной стены лоджии).

Кому интересно видео тут:

 

Please Login or Register to see this Hidden Content



#30 LexyFrost

LexyFrost

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
5
  • из: Калининграда

Отправлено 24 Май 2014, 00:02

Эпопея закончилась успешно (:

Вчера привесили на лоджию – гул, вибрация, шум – не исчезли. Заменили на новый, теперь все нормально (хотя легкая вибрация есть – но это из-за тонкой и не массивной стены лоджии).

Кому интересно видео тут:

 

Please Login or Register to see this Hidden Content