Перейти к содержимому


* * * * * 2 Голосов

Кондиционер для обогрева


Сообщений в теме: 913

#241 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2011, 09:54

-15 у него на охлаждение.
при -20 его производительность будет мизерной. если пару сезонов протянет будет хорошо.
не предназначен он для отопления.

Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#242 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 20 Февраль 2011, 10:10

Он разработан специально для северных районов. Расчитан на обогрев до -15.
Смотрите паспорт.

#243 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2011, 10:15

Цитата(bob691774 @ 20.02.2011, 9:10) Просмотр сообщения
Он разработан специально для северных районов. Расчитан на обогрев до -15.
Смотрите паспорт.


смотрел. -15 охлаждение/-10 обогрев. да даже если -15. сейчас -20 и что?

попутал малость -15 обогрев/-10 охлаждение. но сути это не меняет. в сильный мороз эта техника работать не будет.

#244 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 20 Февраль 2011, 11:45

Цитата(tonche @ 20.02.2011, 9:15) Просмотр сообщения
смотрел. -15 охлаждение/-10 обогрев. да даже если -15. сейчас -20 и что?

попутал малость -15 обогрев/-10 охлаждение. но сути это не меняет. в сильный мороз эта техника работать не будет.


tonche
Не поленился сосканировал Тошибу для отопления.
Изучай на будущее.
Пытался отправть не пошло. Видно не хватает возможности форума.
Посмотри внимательно на паспорт. Просто Вы ошиблись. Я работаю с этой серией не один год и знаю этот вопрос не по наслышке.

#245 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2011, 11:48

вы прежде чем что то написать прочитали бы предыдущие посты и подумали бы.
мы этой моделью давно торгуем. просто не туда поглядел. отпаливаться её нельзя. сами же потом клиенту скажете: а зачем вы его при -20 включали у него же по паспорту до -15? хрен вам а не гарантия.

#246 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 20 Февраль 2011, 12:09

Значит всё таки -15.
Это работа при заявленной теплопроизводительности.
При -20 работает с потерей производительности, но в режиме +8 работает поддерживая эту температуру.

#247 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2011, 14:25

Цитата(bob691774 @ 20.02.2011, 11:09) Просмотр сообщения
Значит всё таки -15.
Это работа при заявленной теплопроизводительности.
При -20 работает с потерей производительности, но в режиме +8 работает поддерживая эту температуру.


не выдумывайте. это допустимый рабочий диапазон наружных температур. при -20 производитель не гарантирует исправную работу, даже фактически запрещает эксплуатацию. вот что это значит. а значит оборудование слетит с гарантии при выходе из строя.

#248 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 20 Февраль 2011, 14:37

В паспорте нет запрета на эксплуатацию до -20.
Читайте внимательно.

#249 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2011, 14:39

Цитата(bob691774 @ 20.02.2011, 13:37) Просмотр сообщения
В паспорте нет запрета на эксплуатацию до -20.
Читайте внимательно.


нет конечно. там же не будут для каждого идиота писать не включать при -20. там дан допустимый рабочий диапазон температур. эксплуатация вне этого диапазона только на свой страх и риск. причем ладно превысить верхнюю границу, он просто перегреется и отключится. но при сильном морозе компрессор может нахлебаться жидкого фреона. а это сразу пипец. как специалисту вам должно быть это известно.

#250 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 20 Февраль 2011, 14:46

Какое заблуждение!!!
Ничего он не захлебнётся. Всё зависит от температуры масла. Сплит будет работать и при -20. Уже проверено на опыте.


#251 klima7

klima7

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0

Отправлено 20 Февраль 2011, 14:50

При низких температурах, независимо от того, что пишется в инструкции следите за тем чтобы не обмерзал наружный блок.
Также смотрите чтоб кондиционер не заходил часто в режим дефростации (размораживания, df).
А вообще производительность любого кондиционера в режиме ТЕПЛО падает, когда температура на улице ниже чем +5С.
Насчет обогрева кондиционером есть статья:

Please Login or Register to see this Hidden Content



#252 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2011, 14:54

Цитата(bob691774 @ 20.02.2011, 13:46) Просмотр сообщения
Какое заблуждение!!!
Ничего он не захлебнётся. Всё зависит от температуры масла. Сплит будет работать и при -20. Уже проверено на опыте.


заблуждение - эксплуатация техники вопреки инструкциям производителя.
а при чем тут температура масла? масло фреон вынесет из компрессора, если начнет туда из испарителя в жидкой фазе попадать. причем некоторые компрессоры имеют защиты от жидкаря, которые его какое то время спасать будут, но итог один. клин.

#253 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 20 Февраль 2011, 18:52

Каждая фирма производит своё оборудования из расчёта оптимальной температуры при которой его можно эксплуатировать.
Нижняя граница просто не оговаривается. Просто при более низкой температуре падает эффект отопления.
Так General Япония разработала новый класс сплитов серии Nordic которые работают до -25. Но это просто ход для возможности захватить рынок России. Такое было в начале 21 века когда фирма Хитачи начала производство сплитов с надписью "Только для России".
Они работали на пониженном напряжении до 160 вольт.

#254 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2011, 20:11

Цитата(bob691774 @ 20.02.2011, 17:52) Просмотр сообщения
Каждая фирма производит своё оборудования из расчёта оптимальной температуры при которой его можно эксплуатировать.
Нижняя граница просто не оговаривается. Просто при более низкой температуре падает эффект отопления.
Так General Япония разработала новый класс сплитов серии Nordic которые работают до -25. Но это просто ход для возможности захватить рынок России. Такое было в начале 21 века когда фирма Хитачи начала производство сплитов с надписью "Только для России".
Они работали на пониженном напряжении до 160 вольт.


вы ошибаетесь. на сайте Тошибы официальном написано "Допустимая температура наружного воздуха(Охл./Обогрев) (СВє)" и кроме как допустимости эксплуатации эта фраза ничего означать не может. и нижняя граница оговаривается. если бы вы знали как кондей работает, то знали бы почему эта граница оговаривается и чем грозит нарушение инструкции кроме снятия с гарантии.

#255 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 21 Февраль 2011, 07:57

Ошибаетесь ВЫ.
Написано чёрным по белому: Гарантийные температуры наружного воздуха.
-10 для режима охлаждения
-15 для режима обогрева.
Читайте литературу. Хотите вышлю по МЫЛУ.

#256 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 21 Февраль 2011, 09:01

Цитата(bob691774 @ 21.02.2011, 6:57) Просмотр сообщения
Ошибаетесь ВЫ.
Написано чёрным по белому: Гарантийные температуры наружного воздуха.
-10 для режима охлаждения
-15 для режима обогрева.
Читайте литературу. Хотите вышлю по МЫЛУ.


вы бредите. зайдите на официальный сайт Тошибы

Please Login or Register to see this Hidden Content

и найдите технические характеристики. ни один производитель ни в одном своем каталоге не пишет гарантийные температуры. везде допустимые температуры. хотя и слова гарантийные обо всем говорят. а говорят они о лишении гарантии. если уж на то пошло не гарантийные, а гарантированные рабочие температуры.

я искренне сочувствую вашим клиентам.

#257 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 22 Февраль 2011, 15:10

Практика диктует другое.
Могу скинуть в личку.

#258 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 22 Февраль 2011, 20:40

Цитата(bob691774 @ 22.02.2011, 14:10) Просмотр сообщения
Практика диктует другое.
Могу скинуть в личку.


не надо ничего скидывать. и не надо вводить людей в заблуждение, уверяя что можно эксплуатировать кондиционер, нарушая инструкцию производителя, без последствий.

#259 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
0
  • из: Астрахань

Отправлено 22 Февраль 2011, 20:49

Спорить не хочу. Поставщик Тошибы предварительно выслал документы на согласование.
В них описаны гарантированные температуры работы этой серии.

#260 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
9
  • из: Балашиха

Отправлено 22 Февраль 2011, 20:52

Цитата(bob691774 @ 22.02.2011, 19:49) Просмотр сообщения
Спорить не хочу. Поставщик Тошибы предварительно выслал документы на согласование.
В них описаны гарантированные температуры работы этой серии.


как говорится, будем думать так.



Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 1