Перейти к содержимому


* * * * * 2 Голосов

Кондиционер для обогрева


Сообщений в теме: 917

#81 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 05 Ноябрь 2009, 19:32

Цитата(Daik @ 18.10.2009, 15:44) Просмотр сообщения
... ни одним из указанных аппаратов не выдерживаются при минус двадцати градусов. Хотелось бы реальных данных.
Реальные данные, конечно же, отличаются от номинальных. При -20 перепад между входом-выходом из внутреннего блока будет порядка 5 градС и теплопроизводительность составит 1,2 кВт (при 3,2 кВт номин.)
... укажи-ка источник, на основании которого ты заявляешь следующее: "при работе -20 в режиме обогрева производители рекомендуют устанавливать подогрев поддона".
Эта рекомендация есть в каталоге МЕ за 2009-2010 год.



Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#82 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 05 Ноябрь 2009, 20:47

rolleyes.gif

#83 Крошка Ру

Крошка Ру

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 139 сообщений
1

Отправлено 05 Ноябрь 2009, 21:55

Цитата(Joy @ 05.11.2009, 15:40) Просмотр сообщения
В инструкции в описании режима обогрева про оттайку написано - почитайте и порадуйтесь, что кондиционер исправен.

Что такое оттайка я знаю, и при ее работе лампа мигает, а тут она не мигает а просто горит в штатном режиме. Оттайка у меня происходит примерно раз в 2-3часа.

#84 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
4
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 05 Ноябрь 2009, 23:32

Цитата(Seryi @ 05.11.2009, 18:13) Просмотр сообщения
В поддон будет капать вода, образующаяся при оттайке наружного блока ото льда. В поддоне она будет накапливаться и образовывать ледяную пробку, затыкающую отверстие для слива. Если кондиционером пользуются интенсивно и на улице нет оттепели, лёд может дойти до крыльчатки вентилятора. А Зубадан действительно чемпион по времени оттайки.


Не совсем так ....

Цикл работы оттайки: останов компрессора, переключение четырёхходового клапана, возможен запуск компрессора(это в какой модели как), при этом в теплообменник поступает пар с температурой 95-105 градусов, при нормальной зарпавке и правильной работе кондиционера, стекать никогда ничего не будет, будет просто парить наружный блок, и вся влага будет испаряться, при этом , вентилятор всегда остановлен, а поскольку наледь с наружи теплообменника все испарения уйдут в наружу ....

Вариант работы LG с оттайкой не рассматривается, до сих пор остаётся загадкой, как такой простой процесс можно превратить в нечто, что вызывает образование льда на всех внутренностях !!!

#85 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
10
  • из: Москва

Отправлено 06 Ноябрь 2009, 09:35

Тут стоит оговориться, что в переходных режимах, как например сейчас, действительно влага может намораживаться в поддоне и закупорить сливное отверстие.
По поводу рекомендации производителя - не слышал. Единственное, и это уже обсуждали на форуме, некоторые производители утверждают, что установка сливного патрубка, а, тем более удлинняющей трубки, сильно увеличивает вероятность намерзания льда в поддоне. Это может послужить причиной поломки вентилятора. Но честно говоря, я еще такого не видел ни разу.

#86 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 06 Ноябрь 2009, 10:46

rolleyes.gif

#87 Seryi

Seryi

    Активный участник

  • СKН
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
0

Отправлено 06 Ноябрь 2009, 11:59

Цитата(Joy @ 06.11.2009, 8:35) Просмотр сообщения
Тут стоит оговориться, что в переходных режимах, как например сейчас, действительно влага может намораживаться в поддоне и закупорить сливное отверстие.
По поводу рекомендации производителя - не слышал. Единственное, и это уже обсуждали на форуме, некоторые производители утверждают, что установка сливного патрубка, а, тем более удлинняющей трубки, сильно увеличивает вероятность намерзания льда в поддоне. Это может послужить причиной поломки вентилятора. Но честно говоря, я еще такого не видел ни разу.

На израильских Тадиранах и Электрах образование наледи до крыльчатки вентилятора - обычное дело

#88 Seryi

Seryi

    Активный участник

  • СKН
  • PipPipPip
  • 88 сообщений
0

Отправлено 06 Ноябрь 2009, 14:39

Цитата(Joy @ 06.11.2009, 8:35) Просмотр сообщения
По поводу рекомендации производителя - не слышал. Единственное, и это уже обсуждали на форуме, некоторые производители утверждают, что установка сливного патрубка, а, тем более удлинняющей трубки, сильно увеличивает вероятность намерзания льда в поддоне.


В каталоге МЕ написано "Рекомендуется устанавливать электрический нагреватель в поддон наружного блока для предотвращения замерзания конденсата".

#89 Taurus

Taurus

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 07 Ноябрь 2009, 00:55

Цитата(Boriska @ 05.11.2009, 21:32) Просмотр сообщения
Не совсем так ....

Цикл работы оттайки: останов компрессора, переключение четырёхходового клапана, возможен запуск компрессора(это в какой модели как)

Как-то всё не так происходит. Если Км не запускается, то откуда берётся:
Цитата
пар с температурой 95-105 градусов

А это что за фантазии:
Цитата
стекать никогда ничего не будет, будет просто парить наружный блок, и вся влага будет испаряться, при этом , вентилятор всегда остановлен, а поскольку наледь с наружи теплообменника все испарения уйдут в наружу ....

Сам кондиционер когда-нибудь видел во время оттайки? Зачем здесь пишешь не пойми что..?

#90 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
4
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 07 Ноябрь 2009, 02:18

Цитата(Taurus @ 07.11.2009, 0:55) Просмотр сообщения
Сам кондиционер когда-нибудь видел во время оттайки? Зачем здесь пишешь не пойми что..?


Видел и не раз, поэтому и оговариваю, что модели типа LG видут себя иначе ....

А по поводу температур, не поленитесь на нагнетании компрессора хоть раз их замерить ....

#91 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 118 сообщений
65

Отправлено 15 Ноябрь 2009, 01:16

Уточню, при оттайке 100 градусных паров в конденсаторе не появится, даже на выключенном вентиляторе. Пока дойдет до такой температуры, быстрее сработает токовая защита компрессора.
Поэтому производители ограничивают оттайку по двум параметрам:
- при наличии платы в наружном блоке, с помощью термистора на конденсаторе,
- при отсутствии платы в наружном блоке, с помощью термистора на испарителе.

#92 Крошка Ру

Крошка Ру

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 139 сообщений
1

Отправлено 16 Ноябрь 2009, 17:20

Вообщем есть задумка отапливать квартиру кондиционерами, потянут ли они. Сейчас в зале установлен MITSUBISHI SRK-28HJ, если установить такой-же в комнате то будет ли тепло в квартире? Сверху и снизу также квартиры, дом из железобетона, окна обычные, лоджия застеклена. Регион- Крым, Севастополь. Сейчас обогрев идет от ЦО стоят 14 батарей МС-160, 3 в кухне,7-мь в зале и 4-ре в комнате соответственно.


#93 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 16 Ноябрь 2009, 19:45

Цитата(Крошка Ру @ 16.11.2009, 15:20) Просмотр сообщения
Вообщем есть задумка отапливать квартиру кондиционерами, потянут ли они.
Задумка, конечно, хорошая...
Сейчас в зале установлен MITSUBISHI SRK-28HJ, если установить такой-же в комнате то будет ли тепло в квартире?
Узнайте, какая теплопроизводительность будет у этого китайца при -0 град в ваших климатических условиях, тогда вы узнаете, сколько тепла вы получите.

Сверху и снизу также квартиры, дом из железобетона, окна обычные, лоджия застеклена. Регион- Крым, Севастополь. Сейчас обогрев идет от ЦО стоят 14 батарей МС-160, 3 в кухне,7-мь в зале и 4-ре в комнате соответственно.
Вы собираетесь такой техникой обогреваться зимой? При отсутствии ЦО? А вообще, кондиционер, за редким исключением, не является ПОЛНОЦЕННЫМ источником обогрева.


#94 Крошка Ру

Крошка Ру

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 139 сообщений
1

Отправлено 16 Ноябрь 2009, 22:25

Цитата
Узнайте, какая теплопроизводительность будет у этого китайца при -0 град в ваших климатических условиях, тогда вы узнаете, сколько тепла вы получите.
Узнать где?
Цитата
Вы собираетесь такой техникой обогреваться зимой? При отсутствии ЦО?
Собираюсь. И что?

#95 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 160 сообщений
74
  • из: Одесса

Отправлено 16 Ноябрь 2009, 22:46

Цитата(Крошка Ру @ 16.11.2009, 20:25) Просмотр сообщения
Узнать где?
Вы указали конкретную модель кондиционера, которую вам установил(а) кто-либо. Там же вы и сможете узнать все основные показатели вашего оборудования.

Собираюсь. И что?
Да ничего. Этим вы не сможете полноценно отапливать квартиру.



#96 Крошка Ру

Крошка Ру

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 139 сообщений
1

Отправлено 16 Ноябрь 2009, 23:33

Цитата
Этим вы не сможете полноценно отапливать квартиру.
Почему?

#97 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
9

Отправлено 18 Ноябрь 2009, 09:14

Цитата(Крошка Ру @ 16.11.2009, 16:20) Просмотр сообщения
Вообщем есть задумка отапливать квартиру кондиционерами, потянут ли они. Сейчас в зале установлен MITSUBISHI SRK-28HJ, если установить такой-же в комнате то будет ли тепло в квартире? Сверху и снизу также квартиры, дом из железобетона, окна обычные, лоджия застеклена. Регион- Крым, Севастополь. Сейчас обогрев идет от ЦО стоят 14 батарей МС-160, 3 в кухне,7-мь в зале и 4-ре в комнате соответственно.

HJ серия в мороз не греет. Большой совет в этом смысле смотреть на инвертора. Инвертора Mitsubishi Electric греют до минус 20. При этом производительность по теплу в -20С составляет почти две трети от номинала.

По поводу ухода от центрального отопления и отопления кондиционерами - можно, но это не удобно и гораздо дороже. Плюс центральное отопление не ломается, а кондиционер может сломаться. Плюс батареи не надо обслуживать, а кондиционер надо. Батареи работают всегда, а с кондиционером в трескучий мороз пока все равно не погреешься. Кстати обязательно в каждом отапливаемом помещении должен быть установлен кондиционер. Есть небольшой градиент температуры при отоплении кондиционерами.

А из ежедневного опыта - у отопления кондиционерами есть чисто бытовые неудобства. Шум от вентилятора внутреннего блока все же периодически слышно, даже если вентилятор выставлен на самую низшую ступень. Шум от наружного блока периодически слышен даже у продвинутых и дорогих моделей. Могут возникнуть заморочки с замерзанием воды в поддоне наружного блока (правда пока не возникали).

Все вышесказанное говорит в пользу того, что в квартире есть смысл отапливаться кондиционером только в том случае, если центральное отопление еще не включено или его не хватает. Мы очень рекомендуем использовать обогрев в холодный сезон для проветривания помещения, потому что большинство не любят проветриваться именно из-за боязни холода.

PS все указанные моменты - результат личного опыта.

#98 Крошка Ру

Крошка Ру

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 139 сообщений
1

Отправлено 18 Ноябрь 2009, 14:42

Цитата(Александр @ 18.11.2009, 7:14) Просмотр сообщения
PS все указанные моменты - результат личного опыта.

А что обогреваете и чем?

#99 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
9

Отправлено 18 Ноябрь 2009, 15:17

Цитата(Крошка Ру @ 18.11.2009, 13:42) Просмотр сообщения
А что обогреваете и чем?

Вообще мы с Joy эту тему прорабатываем на разных объектах, в том числе друзьям ставим, что-то наши сотрудники ставят.
Но именно лично я попробовал греться ТОЛЬКО сплитами у своих родителей - они переезжают в новую квартиру, где еще не работает отопление. Там пустили котельную, но на 10% от номинальной мощности (свои причины) - лишь бы не замерзли трубы.
Вот им я поставил три FD25VA Митсубиси Электрик. Очень радуют машинки, но озвученные минусы есть. И кстати эти же моменты присущи в равной степени и другим, не менее качественным кондиционерам.

#100 Крошка Ру

Крошка Ру

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 139 сообщений
1

Отправлено 18 Ноябрь 2009, 18:39

Ну не знаю, комп который у меня включен круглосуточно шумит сильней чем кондей на средних оборотах, а наружный блок я вообще не слышу стоя возле него. Единственно - не получится ли при их работе сквозняк?



Ответить



  


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных