Перейти к содержимому


- - - - -

Проверка работы


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 Guest_Nagan_*

Guest_Nagan_*
  • Гости

Отправлено 19 Октябрь 2007, 12:39

Что мне, обычному пользователю, необходимо делать с кондиционером после его установки? Я имею ввиду проверку, все ли в нем работает?

#2 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 24 Октябрь 2007, 11:13

Обычный пользователь должен внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Там написано, что пользователь должен:
1. Чистить фильтр внутреннего блока кондиционера
2. Менять батарейки в пульте ДУ.


Остальное - дело специализированной бригады сервисников.

#3 veter1

veter1

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 05 Февраль 2008, 20:43

Если Вы не доверяете монтажникам или просто хотите проверить правильность работы кондиционера, можете померить температуру воздуха в комнате и на выходе из внутреннего блока кондиционера, разница (дельта) не длжна быть больше диапазона 8...12 градусов.

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 26 Январь 2009, 02:57

Цитата(veter1 @ 05.02.2008, 19:43) Просмотр сообщения
Если Вы не доверяете монтажникам или просто хотите проверить правильность работы кондиционера, можете померить температуру воздуха в комнате и на выходе из внутреннего блока кондиционера, разница (дельта) не длжна быть больше диапазона 8...12 градусов.


Поправлю: температура измеряется на заборе воздуха и его выходе а не в комнате!!! разница: для R22 8-10градусов, для R410a 10-15градусов при условии что кондиционер НЕ инверторного типа ...

#5 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 27 Январь 2009, 09:43

Цитата(Boriska @ 26.01.2009, 1:57) Просмотр сообщения
Поправлю: температура измеряется на заборе воздуха и его выходе а не в комнате!!! разница: для R22 8-10градусов, для R410a 10-15градусов при условии что кондиционер НЕ инверторного типа ...

При какой скорости вентилятора необходимо производить замеры? Максимальной или в авторежиме?

#6 джон леннон

джон леннон

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0

Отправлено 28 Январь 2009, 14:42

замеры производятся через 10 минут работы на максимальных оборотах вентилятора вн. блока. Только вот разница температур на входе и выходе из испарителя должна быть 10-15 градусов не зависимо от типа хладагента.

#7 алек

алек

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 31 сообщений
0
  • из: удмуртия ижевск

Отправлено 04 Март 2009, 01:49


замеры можно проводить при папортных температурах.
разница в том что при слабой нагрузке на испаритель нужно доверять пред идущему сервиснику!
колхоз обычно нальёт и думает что монтаж делали такие же уроды!
для них манометр термометр и клещи... что то сверх есстественное.
я бы не пускал к себе на выстрел без инструментов.
оч хочется встретить чуваков из москвы которые монтировали в челнинской зоне амико леонардо 4 шт.
я им свечку поставил-за упокой!
так даже чурки дома не делают...

дома нужно самому выносить пылесос...
эльдорадо ни кому не выносило мусор!!!