Проверка работы
Автор
Guest_Nagan_*
, 19 Окт 2007, 12:39
Сообщений в теме: 6
#1 Guest_Nagan_*
Отправлено 19 Октябрь 2007, 12:39
Что мне, обычному пользователю, необходимо делать с кондиционером после его установки? Я имею ввиду проверку, все ли в нем работает?
#2
Отправлено 24 Октябрь 2007, 11:13
Обычный пользователь должен внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Там написано, что пользователь должен:
1. Чистить фильтр внутреннего блока кондиционера
2. Менять батарейки в пульте ДУ.
Остальное - дело специализированной бригады сервисников.
1. Чистить фильтр внутреннего блока кондиционера
2. Менять батарейки в пульте ДУ.
Остальное - дело специализированной бригады сервисников.
#3
Отправлено 05 Февраль 2008, 20:43
Если Вы не доверяете монтажникам или просто хотите проверить правильность работы кондиционера, можете померить температуру воздуха в комнате и на выходе из внутреннего блока кондиционера, разница (дельта) не длжна быть больше диапазона 8...12 градусов.
#4
Отправлено 26 Январь 2009, 02:57
Если Вы не доверяете монтажникам или просто хотите проверить правильность работы кондиционера, можете померить температуру воздуха в комнате и на выходе из внутреннего блока кондиционера, разница (дельта) не длжна быть больше диапазона 8...12 градусов.
Поправлю: температура измеряется на заборе воздуха и его выходе а не в комнате!!! разница: для R22 8-10градусов, для R410a 10-15градусов при условии что кондиционер НЕ инверторного типа ...
#5
Отправлено 27 Январь 2009, 09:43
Поправлю: температура измеряется на заборе воздуха и его выходе а не в комнате!!! разница: для R22 8-10градусов, для R410a 10-15градусов при условии что кондиционер НЕ инверторного типа ...
При какой скорости вентилятора необходимо производить замеры? Максимальной или в авторежиме?
#6
Отправлено 28 Январь 2009, 14:42
замеры производятся через 10 минут работы на максимальных оборотах вентилятора вн. блока. Только вот разница температур на входе и выходе из испарителя должна быть 10-15 градусов не зависимо от типа хладагента.
#7
Отправлено 04 Март 2009, 01:49
замеры можно проводить при папортных температурах.
разница в том что при слабой нагрузке на испаритель нужно доверять пред идущему сервиснику!
колхоз обычно нальёт и думает что монтаж делали такие же уроды!
для них манометр термометр и клещи... что то сверх есстественное.
я бы не пускал к себе на выстрел без инструментов.
оч хочется встретить чуваков из москвы которые монтировали в челнинской зоне амико леонардо 4 шт.
я им свечку поставил-за упокой!
так даже чурки дома не делают...
дома нужно самому выносить пылесос...
эльдорадо ни кому не выносило мусор!!!