Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Ребра жесткости и врезки по 45 градусов


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 AdOnIs

AdOnIs

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 19 Октябрь 2007, 12:50

Монтируем вентиляцию. Генеральный подрядчик требует, чтобы на всех прямоугольных воздуховодах были были ребра жесткости и врезки под 45 градусов! Но нужно ли это? Читал СНИП, про врезки не нашел... Проектировщик говорит, что скорость в сечении не более 4 м/с поэтому ребра не обязательны... Как быть?

#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 22 Октябрь 2007, 09:42

Смотря чего Вы хотите добиться.
Если доказать свою правоту, то можно попробовать исходить из скорости воздуха, сечения воздуховодов и толщины используемой стали. Если все это соответсятвует СНиП, можно смело доказывать свою правоту Ген. подрядчику.
А если дорожите отношениями с Ген. подрядчиком, то лучше прислушаться и сделать ребра жесткости, в любом случае они не помешают, да и много времени у монтажников это не займет.
А вот по поводу врезок, очевидно, что данное требование приведет к доп расходам на фасонину, попробуйте обосновать и пробить в свете этого доп соглашение у Ген. подрядчика wink.gif Думаю, он или согласится его подписать, или оставит Вас в покое.