Какой инструмент нужен для установки и обслуживания?
Автор
qwertylion
, 21 Апр 2011, 23:59
Сообщений в теме: 93
#81
Отправлено 31 Август 2012, 16:31
Видать, блок автоматики тянет на 70К. Или лицензионная софтина в нем
#82
Отправлено 31 Август 2012, 22:44
позвонил менеджер сказал что б отправляли станцию обратно к ним что она должна сама закачивать фреон что это неисправность нашего экземпляра я конечно удивился как он с помощью вакуумника будет закачивать ну да ладно посмотрим в понедельник что будет дальше.
#83
Отправлено 01 Сентябрь 2012, 08:11
менеджеры в ольмаксе к тому же еще и туповатые.
Фреон перетекает под перепадом давлений. Как только устаканится, ниче перетекать не будет.
Понабирают продаванов по объявлению.
Сдавайте ее нафиг. И купите все по отдельности выйдет дешевле.
Фреон перетекает под перепадом давлений. Как только устаканится, ниче перетекать не будет.
Понабирают продаванов по объявлению.
Сдавайте ее нафиг. И купите все по отдельности выйдет дешевле.
#84
Отправлено 01 Сентябрь 2012, 10:14
Менеджер предложил привезти её? Ахахаха, это его фэйл.
#85
Отправлено 01 Сентябрь 2012, 13:50
Менеджер предложил привезти её? Ахахаха, это его фэйл.
почему фейл если устройство не соответствует описанию и функциям заявленным. В любом случае мы это просто так не оставим есть защита прав потребителей и т.д. По хорошему станцию нужно было обозвать так: "станция вакуумирования и контроля заправки кондиционеров" но стоимость не такая должна быть
#86
Отправлено 02 Сентябрь 2012, 16:08
ТС, вот Вы - взрослый и грамотный (надеюсь) по сабжу человек. На что Вы надеялись, когда покупали связку вакуумник-весы-манометрия/шланги-автоматика? Законы физики-то манагерам неподвластны.
#87
Отправлено 02 Сентябрь 2012, 16:55
ТС, вот Вы - взрослый и грамотный (надеюсь) по сабжу человек. На что Вы надеялись, когда покупали связку вакуумник-весы-манометрия/шланги-автоматика? Законы физики-то манагерам неподвластны.
ну откуда люди могли знать что там внутри вакуумник весы и всё.
#89
Отправлено 02 Сентябрь 2012, 20:00
ну откуда люди могли знать что там внутри вакуумник весы и всё.
Блеать, а это для кого написано? Повторю исчо раз после R666a
Блок автоматического управления
Двухступенчатый высоковакуумный насос
3 манометра низкого давления (R22, R407C – 1707.01, R410A – 1707.09)
3 напорных шланга с шариковыми клапанами по 2,5м каждый (R22, R407C – 1715.38, R410A – 1715.35)
3 соединения для баллонов (1/4” резьба малого шага 1732.03, 1/4” SAE 1732.05, 5/16” SAE 1732.04)
2 переходника 1/4” SAE - 5/16” SAE (1700.16)
Точные цифровые весы до 50кг
Вакуумный и напорный выключатель
Минеральное масло (1692.00)
Ну и где здесь насос для заправки и слива фреона?
#90
Отправлено 02 Сентябрь 2012, 20:02
Блеать, а это для кого написано?
Блок автоматического управления
Двухступенчатый высоковакуумный насос
3 манометра низкого давления (R22, R407C – 1707.01, R410A – 1707.09)
3 напорных шланга с шариковыми клапанами по 2,5м каждый (R22, R407C – 1715.38, R410A – 1715.35)
3 соединения для баллонов (1/4” резьба малого шага 1732.03, 1/4” SAE 1732.05, 5/16” SAE 1732.04)
2 переходника 1/4” SAE - 5/16” SAE (1700.16)
Точные цифровые весы до 50кг
Вакуумный и напорный выключатель
Минеральное масло (1692.00)
Ну и где здесь насос для заправки и слива фреона?
Блок автоматического управления
Двухступенчатый высоковакуумный насос
3 манометра низкого давления (R22, R407C – 1707.01, R410A – 1707.09)
3 напорных шланга с шариковыми клапанами по 2,5м каждый (R22, R407C – 1715.38, R410A – 1715.35)
3 соединения для баллонов (1/4” резьба малого шага 1732.03, 1/4” SAE 1732.05, 5/16” SAE 1732.04)
2 переходника 1/4” SAE - 5/16” SAE (1700.16)
Точные цифровые весы до 50кг
Вакуумный и напорный выключатель
Минеральное масло (1692.00)
Ну и где здесь насос для заправки и слива фреона?
в описании установки описаны функции данной установки, там чётко написано заправка и слив фреона. может он с помощью вакуумника будет заправлять/сливать, может ноу хау немецкое поэтому и цена. а оказалось что нихрена
#91
Отправлено 02 Сентябрь 2012, 20:56
Чудес не бывает, даже у немцев)))
#92
Отправлено 04 Сентябрь 2012, 03:56
в описании установки описаны функции данной установки, там чётко написано заправка и слив фреона. может он с помощью вакуумника будет заправлять/сливать, может ноу хау немецкое поэтому и цена. а оказалось что нихрена
Ну а че заправить им не как? Ну да со сливом они погарячилить, хотя может имели введу слив в воздух
причём тут купился не купился, что написано то станция и должна делать или я при покупке чего либо должен углубиться в её элементную базу узнать из чего она должна состоятьи т.д.? мне это должно быть побарабану. а станция должна выполнять функции описанные в руководстве
Тебе как проФФесионалу (такой инструмент домой для забавы не покупают) должно быть понятно что должен иметь нужный тебе девайс и как он будет енто делать.
а станция должна выполнять функции описанные в руководстве
А что она не выполняет? Не заправляет? Не сливает? Так там и не написано что она в баллон сливать должна, просто контролированный слив и усе, а куда хз мож просто на улицу ПШшшшшш.
#93
Отправлено 04 Сентябрь 2012, 04:55
не, ну а чё, вакуумируешь баллон, и сливаешь)Для того что бы сливать много, таскаете с собой бочку литров на 200, а с цистерной глядишь и центробежник в лёгкую сольёте.
#94
Отправлено 04 Сентябрь 2012, 13:52
в описании установки описаны функции данной установки, там чётко написано заправка и слив фреона. может он с помощью вакуумника будет заправлять/сливать, может ноу хау немецкое поэтому и цена. а оказалось что нихрена
Ну а че заправить им не как? Ну да со сливом они погарячилить, хотя может имели введу слив в воздух
причём тут купился не купился, что написано то станция и должна делать или я при покупке чего либо должен углубиться в её элементную базу узнать из чего она должна состоятьи т.д.? мне это должно быть побарабану. а станция должна выполнять функции описанные в руководстве
Тебе как проФФесионалу (такой инструмент домой для забавы не покупают) должно быть понятно что должен иметь нужный тебе девайс и как он будет енто делать.
а станция должна выполнять функции описанные в руководстве
А что она не выполняет? Не заправляет? Не сливает? Так там и не написано что она в баллон сливать должна, просто контролированный слив и усе, а куда хз мож просто на улицу ПШшшшшш.