Температура для автоматического режима, HITACHI RAS-10JH4.
Автор
NGI
, 29 Апр 2011, 20:07
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 29 Апрель 2011, 20:07
Здравствуйте.
Вчера установили сплит-систему HITACHI RAS-10JH4.
Изучаю мануал, выясняю как что работает, возник вопрос. Буду признателен, если кто-то объяснит.
В автоматическом режиме нет установки температуры, которую система поддерживает, во всяком случае я не нашел где она меняется. Есть только коррекция в "+" или "-" 3 градуса. Для ручных режимов, "обогрев", "охлаждение" можно задавать температуру, для автоматического не нашел.
Народ, подскажите, возможно ли задать температуру для автомата?
Если да то как,где?
Если нет, то может кто знает, какая установлена?
Заранее спасибо!
Вчера установили сплит-систему HITACHI RAS-10JH4.
Изучаю мануал, выясняю как что работает, возник вопрос. Буду признателен, если кто-то объяснит.
В автоматическом режиме нет установки температуры, которую система поддерживает, во всяком случае я не нашел где она меняется. Есть только коррекция в "+" или "-" 3 градуса. Для ручных режимов, "обогрев", "охлаждение" можно задавать температуру, для автоматического не нашел.
Народ, подскажите, возможно ли задать температуру для автомата?
Если да то как,где?
Если нет, то может кто знает, какая установлена?
Заранее спасибо!
#2
Отправлено 02 Май 2011, 00:05
Ну что, ни кто не знает?
Пока выяснил, что в автомате система поддерживает температуру в помещении около 25,5 градусов по Цельсию. Видимо это просто заводская установка, которую можно корректировать +/- 3 градуса.
Пока выяснил, что в автомате система поддерживает температуру в помещении около 25,5 градусов по Цельсию. Видимо это просто заводская установка, которую можно корректировать +/- 3 градуса.
#3
Отправлено 02 Май 2011, 12:50
NGI
В автомате эксплуатировать не советую.
В автомате эксплуатировать не советую.
#5
Отправлено 02 Май 2011, 14:22
Тогда сразу еще вопрос. А если использовать режимы обогрева или охлаждения(в зависимости от температурной обстановки вокруг) с регулятором оборотов в автомате, это нормально?
Может еще подскажет кто-нибудь про режим самоочистки. Не знаю как он включается. Нажимаю на пульте соответствующую кнопку, на пульте появляется символ самоочистки, на блоке загорается лампочка, и на этом все. Никаких проявлений процессов, ничего не шумит, не шипит, не журчит... полная тишина.
Может еще подскажет кто-нибудь про режим самоочистки. Не знаю как он включается. Нажимаю на пульте соответствующую кнопку, на пульте появляется символ самоочистки, на блоке загорается лампочка, и на этом все. Никаких проявлений процессов, ничего не шумит, не шипит, не журчит... полная тишина.
#6
Отправлено 02 Май 2011, 16:04
NGI
Автомат будет насиловать систему поддерживая температуру "зашитую" в процессор.
Лучше включать или на холод или на тепло.
Самоочистка работает 1 раз за 24 часа.
Коретка проходит над фильтрами и собирает пыль в контейнер.
Автомат будет насиловать систему поддерживая температуру "зашитую" в процессор.
Лучше включать или на холод или на тепло.
Самоочистка работает 1 раз за 24 часа.
Коретка проходит над фильтрами и собирает пыль в контейнер.