Цитата(Alpha @ 30.12.2011, 15:00)

Хочу переубедить заказчика на два мультика и установить их перпендикулярно стене на 900 мм кронштейны. Вентиля получаются у стены, доступ и всё такое. Это если дадут разрешение на такой монтаж.
Два мультика
перепендикулярно?
- На 900мм кронштейны? а вертикальная полка, та что к стене, сколько мм ? Пробовал посчитать какой минимум силы на отрыв будет в верхней (самой не нагруженной) точке полки, прилегающей к стене при таком плече и какой тип крепления это выдержит в газобетоне. Разве что только на сквозные шпильки. Скорее всего вертикальную полку удлинять надо будет (1:1,5минимум) , плюс косынка под горизонталь для такого вылета в 900 мм - вот тебе уже и никакого выигрыша . Высота всего этого будет те же 2200-2400. Смысл.
- И самое противное то, что горячий поток от двух мультов не ОТ стены, а ВДОЛЬ. А рядом окна соседа...
Цитата(Alpha @ 30.12.2011, 15:00)

Если же заказчик не захочет мультики, то при таком расположении нар. блоков у него получится стена из кондиционеров от пола до потолка, что не есть гуд.
Но если по плану размещения блоки должны стоять стандартно, и их будет четыре штуки (или даже два), то это для меня пока проблема...
Ну чудес ведь не бывает. У тебя вариантов и места для маневра на пальцах одной руки. Или стена из 4-х блоков или стена из 2-х мультиков, причем той же высоты ))) Только слева или справа.