Приточные установки
Автор
Latai
, 15 Ноя 2007, 07:48
Сообщений в теме: 11
#1
Отправлено 15 Ноябрь 2007, 07:48
Но давайте пока перекуриваем, пообщаемся по поводу приточных установок ( более 1000 куб. м. в час ) какой марке отдаете вы предпочтения, какие минусы и плюсы. Если это как то нарушает условия форума, сорри. Можно сами марки запикать. )
#2
Отправлено 20 Ноябрь 2007, 11:20
Боле 1000 кубов обычно ставим Remak. Почему?
- работаем с ними лет семь уже, соответственно имеем дружеские отношения и хорошие условия;
- стабильная цена на оборудование на протяжении последних лет;
- в московском регионе представлен только одним оф. представителем, что исключает демпинг на рынке;
- более привлекательная розничная цена, чем на аналогичное оборудование из Швеции и Германии;
Из минусов - отсутствие линейки круглых канальных вентиляторов и немного перемудрили они с последней линейкой блоков управления (хотя, последнее может и в плюс, клиенты боятся лезть к ним в мозги).
- работаем с ними лет семь уже, соответственно имеем дружеские отношения и хорошие условия;
- стабильная цена на оборудование на протяжении последних лет;
- в московском регионе представлен только одним оф. представителем, что исключает демпинг на рынке;
- более привлекательная розничная цена, чем на аналогичное оборудование из Швеции и Германии;
Из минусов - отсутствие линейки круглых канальных вентиляторов и немного перемудрили они с последней линейкой блоков управления (хотя, последнее может и в плюс, клиенты боятся лезть к ним в мозги).
#3 Guest_Гость_Latai_*_*
Отправлено 22 Ноябрь 2007, 16:00
Слышал про такие установки, только воочию не видел. Это моноблочные установки ?
Как решается вопрос с доставкой ? У ВТС доставка осуществляетса в разобранном виде.
Как решается вопрос с доставкой ? У ВТС доставка осуществляетса в разобранном виде.
#4
Отправлено 23 Ноябрь 2007, 19:19
У них есть линейка сборных установок до 7000 м3/час, моноблочных компактных (от 500 до 4000 м3/час) и более крупных моноблочных, которые они позиционируют как ЦК с расходами от 1500 м3/час до 28000 м3/час.
Соответственно и поставляются они либо в сборе (при небольших размерах), либо отдельными блоками.
Соответственно и поставляются они либо в сборе (при небольших размерах), либо отдельными блоками.
#5 Guest_Гость Latai_*
Отправлено 17 Апрель 2008, 07:19
Интересно модераторы, будут пропускать названия компаний производителей если тут будет предлогаться для обсуждения только личное мнение а не рекомендации. Сергей работает ли ваша компания с ЦК с энергоутилизацией, какие виды чаще применяете ? почему ?
#6
Отправлено 17 Апрель 2008, 07:55
Интересно модераторы, будут пропускать названия компаний производителей если тут будет предлогаться для обсуждения только личное мнение а не рекомендации. Сергей работает ли ваша компания с ЦК с энергоутилизацией, какие виды чаще применяете ? почему ?
В курилке уж точно трогать ничего не будем. И потом, не ради пустой рекламы же пишется эта информация.
По энергоутилизации - одно время ставили подвесные VTS с пластинчатыми рекуператорами. Тот же Ремак аналогичный ставили. Сейчас небольшие системы делаем с Daikin VAM. С роторными - не припоминается.
#7
Отправлено 21 Апрель 2008, 14:16
В курилке уж точно трогать ничего не будем. И потом, не ради пустой рекламы же пишется эта информация.
По энергоутилизации - одно время ставили подвесные VTS с пластинчатыми рекуператорами. Тот же Ремак аналогичный ставили. Сейчас небольшие системы делаем с Daikin VAM. С роторными - не припоминается.
По энергоутилизации - одно время ставили подвесные VTS с пластинчатыми рекуператорами. Тот же Ремак аналогичный ставили. Сейчас небольшие системы делаем с Daikin VAM. С роторными - не припоминается.
Подвесные VTS до 2500 м3 не имеют байпаса, на остальных есть. А у Дайкина какая максимальная производительность? Не мало важный вопрос к примеру нужен ли на роторе поддон под конденсат. Некоторые производители утверждают что не нужен.
Тут еще одни умельцы хотят поставить теплообменик на вытяжке перед ротором ). Жду от них результата работы.
#8
Отправлено 15 Май 2008, 11:15
Подвесные VTS до 2500 м3 не имеют байпаса, на остальных есть. А у Дайкина какая максимальная производительность? Не мало важный вопрос к примеру нужен ли на роторе поддон под конденсат. Некоторые производители утверждают что не нужен.
Тут еще одни умельцы хотят поставить теплообменик на вытяжке перед ротором ). Жду от них результата работы.
Тут еще одни умельцы хотят поставить теплообменик на вытяжке перед ротором ). Жду от них результата работы.
Лучше с VTS не связываться. У них проблематика сначала со сборкой, потом с запуском, и цены на запчасти и комплектующие космические.
неплохие установки Rosenberg моноблочки. А если место позволяет, лучше собрать сборную приточку. Ибо её можно сконфигурировать на любой вкус.Пожалуй единственный минус - это шумность.Хотя если поставить вентилятор в шумоизолированном корпусе (например Systemair) то и этого можно избежать.
#9 Guest_Гость_Latai_*_*
Отправлено 22 Май 2008, 08:02
Лучше с VTS не связываться. У них проблематика сначала со сборкой, потом с запуском, и цены на запчасти и комплектующие космические.
неплохие установки Rosenberg моноблочки. А если место позволяет, лучше собрать сборную приточку. Ибо её можно сконфигурировать на любой вкус.Пожалуй единственный минус - это шумность.Хотя если поставить вентилятор в шумоизолированном корпусе (например Systemair) то и этого можно избежать.
неплохие установки Rosenberg моноблочки. А если место позволяет, лучше собрать сборную приточку. Ибо её можно сконфигурировать на любой вкус.Пожалуй единственный минус - это шумность.Хотя если поставить вентилятор в шумоизолированном корпусе (например Systemair) то и этого можно избежать.
ВТС дешевле будут, а по поводу сборки - так этим занимается сервис, какие проблемы возникают ?Контроллер Сименса. Комплектующие действительно продаются не дешево ( лучше через сервис брать). Ни кто не спорит что солянка всегда дешевле, давайте не будем сравнивать, если вы наберете солянку, аналогична моноблочной установке по всем параметрам, вы далеко вылезите за эту цену !!!!
#10 Guest_АнтиВТС_*
Отправлено 22 Май 2008, 10:21
ВТС дешевле будут, а по поводу сборки - так этим занимается сервис, какие проблемы возникают ?Контроллер Сименса. Комплектующие действительно продаются не дешево ( лучше через сервис брать). Ни кто не спорит что солянка всегда дешевле, давайте не будем сравнивать, если вы наберете солянку, аналогична моноблочной установке по всем параметрам, вы далеко вылезите за эту цену !!!!
У VTS ценовая политика ужасна и наплевательское отношение к дилерам...
То, что они купили половину проектировщиков Москвы - это всем известно. Куда ни глянь в проекте ВТС. И когда начинаешь осмечивать проект и предоставлять цены клиенту с удивлением замечаешь, что у менагеры ВТС предоставляют этому клиенту такие же цены, как своему дилеру.
#11 Guest_гость Latai_*
Отправлено 23 Май 2008, 15:02
))) да у всех такая политика, я не собираюсь превращать этот топик в очередную перебранку !!!! а вы Анти ВТС вообще не по теме написали !!!! займетись лучше тогда работой )
#12
Отправлено 18 Июнь 2008, 15:44
))) да у всех такая политика, я не собираюсь превращать этот топик в очередную перебранку !!!! а вы Анти ВТС вообще не по теме написали !!!! займетись лучше тогда работой )
Хоть я и не сторонник столь резких высказываний, в чем-то не могу не согласиться с антивтс-ом.
Помимо прочего, еще почему-то ни разу не слышал положительных отзывов о дорогущей якобы инновационной автоматике.