Ищу грамотного монтажника
Автор
Кэмэл
, 05 Авг 2011, 23:41
Сообщений в теме: 13
#1
Отправлено 05 Август 2011, 23:41
История проста, много писать не буду.
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12, работал, потом перестал холодить, приехал установщик, сказал что там был стартовое проверочное количество фреона, заправил, уехал, кондей холодил еще 1,5 недели потом опять перестал.
Кто может приехать и сделать мне это все? Рукастый, головастый, и педантично подходящий к делу монтажник. Чтобы у меня все заработало.... руки опускаются..
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12, работал, потом перестал холодить, приехал установщик, сказал что там был стартовое проверочное количество фреона, заправил, уехал, кондей холодил еще 1,5 недели потом опять перестал.
Кто может приехать и сделать мне это все? Рукастый, головастый, и педантично подходящий к делу монтажник. Чтобы у меня все заработало.... руки опускаются..
#2
Отправлено 06 Август 2011, 09:32
История проста, много писать не буду.
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12, работал, потом перестал холодить, приехал установщик, сказал что там был стартовое проверочное количество фреона, заправил, уехал, кондей холодил еще 1,5 недели потом опять перестал.
Кто может приехать и сделать мне это все? Рукастый, головастый, и педантично подходящий к делу монтажник. Чтобы у меня все заработало.... руки опускаются..
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12, работал, потом перестал холодить, приехал установщик, сказал что там был стартовое проверочное количество фреона, заправил, уехал, кондей холодил еще 1,5 недели потом опять перестал.
Кто может приехать и сделать мне это все? Рукастый, головастый, и педантично подходящий к делу монтажник. Чтобы у меня все заработало.... руки опускаются..
Для начала надо написать куда ехать...
#3
Отправлено 06 Август 2011, 12:17
что там был стартовое проверочное количество фреона
Да Сильно Сказано! Эт скока надо ума чёб такое сказать! Действительно умный приезжал!
А Васильич правильно сказал! Вдруг из Владика например?
Да Сильно Сказано! Эт скока надо ума чёб такое сказать! Действительно умный приезжал!
А Васильич правильно сказал! Вдруг из Владика например?
#4
Отправлено 06 Август 2011, 12:19
Цитата
сказал что там был стартовое проверочное количество фреона
это пипец))
Теперь вам нужен не монтажник а сервисник
#5 Guest_Kasta_*
#6
Отправлено 06 Август 2011, 15:25
Да я думал что город по умолчанию - москва)
Сев. тушино
Сев. тушино
#9 Guest_Kasta_*
#10
Отправлено 07 Август 2011, 21:36
История проста, много писать не буду.
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12,
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12,
А почему бы не поставить и третий?
Очень напоминает анекдот с полной пепельницей на 600 мерседесе.
#11 Guest_Kasta_*
Отправлено 07 Август 2011, 22:21
История проста, много писать не буду.
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12, работал, потом перестал холодить, приехал установщик, сказал что там был стартовое проверочное количество фреона, заправил, уехал, кондей холодил еще 1,5 недели потом опять перестал.
Кто может приехать и сделать мне это все? Рукастый, головастый, и педантично подходящий к делу монтажник. Чтобы у меня все заработало.... руки опускаются..
1. Поставил инвертор Баллу 09 - работал лето, включил этим летом - не работает внешний блок.
2. Поставил этим летом второй инвертор general climate 12, работал, потом перестал холодить, приехал установщик, сказал что там был стартовое проверочное количество фреона, заправил, уехал, кондей холодил еще 1,5 недели потом опять перестал.
Кто может приехать и сделать мне это все? Рукастый, головастый, и педантично подходящий к делу монтажник. Чтобы у меня все заработало.... руки опускаются..
1 позиция - демонтирован, отправлен в сервисный центр на ремонт
2 позиция - тупо плохие были вальцовки. Перевальцевал, отвакумировал , заправил по весам.
#12 Guest_Kasta_*
Отправлено 10 Август 2011, 00:29
пару фото. Мега вальцовки были просто класс)))
#13
Отправлено 10 Август 2011, 01:06
фаска снята ножом, вальцовка сделана отвёрткой?)))