санитарные нормы на одного человека
Автор
Guest_mmrb_*
, 05 Дек 2007, 12:19
Сообщений в теме: 6
#1 Guest_mmrb_*
Отправлено 05 Декабрь 2007, 12:19
помогите. есть проект офисного комплекса класса А.
в проекте по вентиляции берется воздухообмен в офисной части здания из расчета 15 м2 на человека. подскажите откуда эта норма???
и какие нормы используете вы??и откуда их берете
в проекте по вентиляции берется воздухообмен в офисной части здания из расчета 15 м2 на человека. подскажите откуда эта норма???
и какие нормы используете вы??и откуда их берете
#2
Отправлено 05 Декабрь 2007, 14:25
помогите. есть проект офисного комплекса класса А.
в проекте по вентиляции берется воздухообмен в офисной части здания из расчета 15 м2 на человека. подскажите откуда эта норма???
и какие нормы используете вы??и откуда их берете
в проекте по вентиляции берется воздухообмен в офисной части здания из расчета 15 м2 на человека. подскажите откуда эта норма???
и какие нормы используете вы??и откуда их берете
Я не профессионал (вентиляционщики наши на этой неделе очень заняты и ответят позже), но мы на этот вопрос отвечали на самом сайте:
#3 Guest_mmrb_*
Отправлено 05 Декабрь 2007, 16:25
дело в том, что смущают эти 15 м2 на человека. по-факту будет меньше. метров 8-10!!!и воздуха уже будет не хватать!!!!
#5
Отправлено 06 Декабрь 2007, 10:35
В СНиПе 2.04.05-91 есть норма 20 м3/час на человека в помещениях с прибыванием там людей до 3 часов непрерывно. Но никак не 15 м3/час. Хотя, если в вашем случае расчетное количество людей в офисе дано с учетом большого количества посетителей, то может быть такой воздухообмен имеет право на жизнь...
Хм..., кстати, у вас написано 15 м2, может это их норма площади помещения на человека, но это жирновато получается
Хм..., кстати, у вас написано 15 м2, может это их норма площади помещения на человека, но это жирновато получается
#6 Guest_mmrb_*
Отправлено 06 Декабрь 2007, 12:13
В СНиПе 2.04.05-91 есть норма 20 м3/час на человека в помещениях с прибыванием там людей до 3 часов непрерывно. Но никак не 15 м3/час. Хотя, если в вашем случае расчетное количество людей в офисе дано с учетом большого количества посетителей, то может быть такой воздухообмен имеет право на жизнь...
Хм..., кстати, у вас написано 15 м2, может это их норма площади помещения на человека, но это жирновато получается
Хм..., кстати, у вас написано 15 м2, может это их норма площади помещения на человека, но это жирновато получается
Но никак не 15 м3/час. © это не очень понятно. я таких данных не давал