Перейти к содержимому


- - - - -

санитарные нормы на одного человека


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 Guest_mmrb_*

Guest_mmrb_*
  • Гости

Отправлено 05 Декабрь 2007, 12:19

помогите. есть проект офисного комплекса класса А.
в проекте по вентиляции берется воздухообмен в офисной части здания из расчета 15 м2 на человека. подскажите откуда эта норма???
и какие нормы используете вы??и откуда их берете

#2 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 05 Декабрь 2007, 14:25

Цитата(mmrb @ 05.12.2007, 11:19) Просмотр сообщения
помогите. есть проект офисного комплекса класса А.
в проекте по вентиляции берется воздухообмен в офисной части здания из расчета 15 м2 на человека. подскажите откуда эта норма???
и какие нормы используете вы??и откуда их берете

Я не профессионал (вентиляционщики наши на этой неделе очень заняты и ответят позже), но мы на этот вопрос отвечали на самом сайте:

Please Login or Register to see this Hidden Content



#3 Guest_mmrb_*

Guest_mmrb_*
  • Гости

Отправлено 05 Декабрь 2007, 16:25

дело в том, что смущают эти 15 м2 на человека. по-факту будет меньше. метров 8-10!!!и воздуха уже будет не хватать!!!!

#4 Александр

Александр

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 397 сообщений
13

Отправлено 06 Декабрь 2007, 08:25

Цитата(mmrb @ 05.12.2007, 15:25) Просмотр сообщения
дело в том, что смущают эти 15 м2 на человека. по-факту будет меньше. метров 8-10!!!и воздуха уже будет не хватать!!!!

И правильно смущают. Этот проект не пройдет защиту.

#5 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 06 Декабрь 2007, 10:35

В СНиПе 2.04.05-91 есть норма 20 м3/час на человека в помещениях с прибыванием там людей до 3 часов непрерывно. Но никак не 15 м3/час. Хотя, если в вашем случае расчетное количество людей в офисе дано с учетом большого количества посетителей, то может быть такой воздухообмен имеет право на жизнь...
Хм..., кстати, у вас написано 15 м2, может это их норма площади помещения на человека, но это жирновато получается smile.gif

#6 Guest_mmrb_*

Guest_mmrb_*
  • Гости

Отправлено 06 Декабрь 2007, 12:13

Цитата(Сергей @ 06.12.2007, 9:35) Просмотр сообщения
В СНиПе 2.04.05-91 есть норма 20 м3/час на человека в помещениях с прибыванием там людей до 3 часов непрерывно. Но никак не 15 м3/час. Хотя, если в вашем случае расчетное количество людей в офисе дано с учетом большого количества посетителей, то может быть такой воздухообмен имеет право на жизнь...
Хм..., кстати, у вас написано 15 м2, может это их норма площади помещения на человека, но это жирновато получается smile.gif

Но никак не 15 м3/час. © это не очень понятно. я таких данных не давал

#7 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 07 Декабрь 2007, 09:09

Цитата(mmrb @ 06.12.2007, 11:13) Просмотр сообщения
Но никак не 15 м3/час. © это не очень понятно. я таких данных не давал

Ээээ.... я не понял.