Помогите пожалуйста разобраться, агрегату 3 года, сначала вообще не запускался с кодом E3, передернули колодку темп. датчиков на ВБ, Е3 погас, кондей заработал, но отключается через 10 мин. ровно, запускаешь по новой, опять 10 мин. и все, горит Е9. Темп датчика всего два на ВБ, кондей помыт и заправлен по весу, пока работает нормально холодит, 5.3 бар на манометре, на улице 27 тепла. Когда вырубается, напряжения на НБ нету, темп датчики звонятся, датчик воздуха 5 ком, датчик на трубе ВБ 1 ком с копейками, ни схемы, ни кодов найти не могу на эту холодилку. Масло чистое, компрессор на слух работает нормально, ток только не померил, нечем было.
RICHVAST 22000 BTU R-22
Автор
z36
, 03 Сен 2011, 09:22
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 03 Сентябрь 2011, 09:22
#2
Отправлено 03 Сентябрь 2011, 22:45
Датчик на трубе барахлит, а мозг думает, что фреона нема
#3
Отправлено 05 Сентябрь 2011, 19:21
Чем можно заменить, как узнать какие параметры у сдохшего термистора, может есть унификация по этим датчикам.
#4
Отправлено 05 Сентябрь 2011, 23:51
А кто его знает, что в этот "прихвостень" воткнули китайцы. В основной массе у них два вида сенсоров. Но самый распространенный вариант-воздушный и трубный имеют одинаковую температурную хар-ку. Но никак не 1кОм на участке 5-25С
#5
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 04:42
Они могут быть одинаковые по параметрам с воздушным? Он то исправен, агрегат сильно похож на изделия GREE, и какие параметры у этих основных двух видов.