Перейти к содержимому


Фотография

Куплю платы для GENERAL FUJITSU серия J


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 31

#1 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 10:44

Нужны платы управления (большие) 2 шт (сгорели заразы), серия J кассетники AU7UFAAR (по-моему платы универсальные для 7-9-12-14 моделей), можно б/у.

#2 gagarin013

gagarin013

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 891 сообщений
2

Отправлено 11 Октябрь 2011, 11:50

Цитата(комрад @ 11.10.2011, 10:44) Просмотр сообщения
Нужны платы управления (большие) 2 шт (сгорели заразы), серия J кассетники AU7UFAAR (по-моему платы универсальные для 7-9-12-14 моделей), можно б/у.

сначала надо установить причину горения зараз, а потом в АЯК!

#3 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 12:13

Цитата(gagarin013 @ 11.10.2011, 11:50) Просмотр сообщения
сначала надо установить причину горения зараз, а потом в АЯК!

Причина - монтажники, дери их за ногу))) На одной линии 2 ближних - ок, два последних пыхнули. Это произошло при замене 2-го блока на более мощный. До этого система работала исправно.

#4 Guest_Kasta_*

Guest_Kasta_*
  • Гости

Отправлено 11 Октябрь 2011, 12:36

а какой у Вас город?

#5 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 12:39

Цитата(Kasta @ 11.10.2011, 12:36) Просмотр сообщения
а какой у Вас город?

Москва.

#6 Guest_Kasta_*

Guest_Kasta_*
  • Гости

Отправлено 11 Октябрь 2011, 12:49

В Нимале нет?

#7 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 13:27

Цитата(Kasta @ 11.10.2011, 12:49) Просмотр сообщения
В Нимале нет?

В Нимале техника ширпотребовская. И вообще, на фирмах купить можно, но дороговато, поэтому надеюсь, что может у кого завалялись б/у с демонтажа...

#8 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 11 Октябрь 2011, 13:36

В Нимале???
Бугагага. Все дороги ведут в Нимал? У вас окроме Генералов Климата есть истчо техника?
Это UE, либо АЯК.
Плат никогда не было в качестве ЗиПа. Штучный продукт, как правило, ремонт плат производился путем снятия с донора. Т.е. дилер фактически покупал новый внутренний блок.
А платы там спалить лехко. Достаточно на пульт 1,2,3 подать межблочную связь 1,2,3, такие вот ипонцы приколисты. У них во внутреннем блоке две клеммы 1,2,3 laugh.gif

#9 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 14:37

Цитата(airwave @ 11.10.2011, 13:36) Просмотр сообщения
В Нимале???
Бугагага. Все дороги ведут в Нимал? У вас окроме Генералов Климата есть истчо техника?
Это UE, либо АЯК.
Плат никогда не было в качестве ЗиПа. Штучный продукт, как правило, ремонт плат производился путем снятия с донора. Т.е. дилер фактически покупал новый внутренний блок.
А платы там спалить лехко. Достаточно на пульт 1,2,3 подать межблочную связь 1,2,3, такие вот ипонцы приколисты. У них во внутреннем блоке две клеммы 1,2,3 laugh.gif

Возможно так мои монтажоры и наваяли... не присутствовал, ночная смена была. Они не признаются, говорят все делали правильно. Вчера лично снимал обе платы - сгорели идентично. Попробую выложить, если получится. Кстати уже нашел по 380 баксов, но хочется дешевле, т.к. из своего кармана...(((

#10 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 11 Октябрь 2011, 14:59

А с обратной стороны можно увидеть плату?
Если пыхнул проц, то 380 это еще по божески, учитывая полное отстутствие запчастей у бренда FGL.
Похоже с тылу, что сгорел импульсный транс.

#11 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 15:48

Цитата(airwave @ 11.10.2011, 14:59) Просмотр сообщения
А с обратной стороны можно увидеть плату?
Если пыхнул проц, то 380 это еще по божески, учитывая полное отстутствие запчастей у бренда FGL.
Похоже с тылу, что сгорел импульсный транс.

По внешнему виду его просто разогрело, жаль не могу сам проверить... На второй плате он вообще выглядит чисто.

#12 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 11 Октябрь 2011, 16:11

Теперь понятно, ваши монтажники не перепутали клеммы питания и пультовую линию (1,2,3). Писец пришел либо снаружи из-за плохого контакта на клеммах, либо изнутри от движка вентилятора, он почти на всех VRF FGL имеет DC исполнение.
Мой совет перед заменой платы на обесточенных блоках прозвоните движки на разъеме и сравните с исправным. Могет быть попали вы не только на платы. blink.gif

#13 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 16:55

Цитата(airwave @ 11.10.2011, 16:11) Просмотр сообщения
Теперь понятно, ваши монтажники не перепутали клеммы питания и пультовую линию (1,2,3). Писец пришел либо снаружи из-за плохого контакта на клеммах, либо изнутри от движка вентилятора, он почти на всех VRF FGL имеет DC исполнение.
Мой совет перед заменой платы на обесточенных блоках прозвоните движки на разъеме и сравните с исправным. Могет быть попали вы не только на платы. blink.gif

Кстати, вентиляторы продолжали крутить после инцидента, блоки показывали "ошибку связи", "слушались" ПДУ (подтверждая команды), нормально адресовались. Ребята говорили, что при запуске после перемонтажа блок №2 тоже выдавал "ошибку связи", они определили, что отвалилась клемма заземления из обжимки, ее заделали и он заработал - более ничего не путали. И вот вопросы:
1. Стоит ли проверять вентиляторы, если они продолжали крутить?
2. Отсутствие "заземления" могло стать причиной выгорания?
3. Возможно ли отремонтировать такую поломку плат (в смысле целесообразности покупки новой)?

#14 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 11 Октябрь 2011, 17:07

Чето вы путаетесь в показаниях.
На фото у вас явный дефект: отвалился импульсный блок питания. Если при этом продолжали вращаться двигатели вентиляторов - это фантастика!!! rolleyes.gif
"Ошибка связи" не имеет никакого отношения к блоку питания платы управления.
Чаще всего сгорает предок на плате связи или ваще транзистор.
Это лечится без замены плат.
Ошибку связи легко получить, если косячно провода завести под клеммы, ну или перепутать 1,2,3 уже на самой клемме связи, тогда на 40 В линию связи приедет 220 В.

#15 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 11 Октябрь 2011, 17:12

Цитата(комрад @ 11.10.2011, 16:55) Просмотр сообщения
Кстати, вентиляторы продолжали крутить после инцидента, блоки показывали "ошибку связи", "слушались" ПДУ (подтверждая команды), нормально адресовались.


Скажу по секрету, "ошибка связи" и "ПДУ" с адресацией - независимы. Т.к. адресация производится на уровне микроконтроллера, а для обмена с другими блоками есть специальная плата связи и модуль связи на плате, которые не имеют отношения к "ПДУ".

#16 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 17:19

Цитата(airwave @ 11.10.2011, 17:07) Просмотр сообщения
Чето вы путаетесь в показаниях.
На фото у вас явный дефект: отвалился импульсный блок питания. Если при этом продолжали вращаться двигатели вентиляторов - это фантастика!!! rolleyes.gif
"Ошибка связи" не имеет никакого отношения к блоку питания платы управления.
Чаще всего сгорает предок на плате связи или ваще транзистор.
Это лечится без замены плат.
Ошибку связи легко получить, если косячно провода завести под клеммы, ну или перепутать 1,2,3 уже на самой клемме связи, тогда на 40 В линию связи приедет 220 В.

Не отвалился, вот более подробное фото: Вентиляторы работали, я сам несколько раз после включения рукой пытался дождаться холодного воздуха)))))

#17 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 11 Октябрь 2011, 17:25

Вот с этого и надо было начинать.
Короче, я вам уже все рассказал. Платы живые, платы связи лечатса. Ремонт копеечный.
Монтажники накосячили, спалив предохранители.

#18 комрад

комрад

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 44 сообщений
0

Отправлено 11 Октябрь 2011, 17:36

Цитата(airwave @ 11.10.2011, 17:25) Просмотр сообщения
Вот с этого и надо было начинать.
Короче, я вам уже все рассказал. Платы живые, платы связи лечатса. Ремонт копеечный.
Монтажники накосячили, спалив предохранители.

Благодарю Вас, airwave!
Последний вопрос: где живет-работает тот мастер, которому можно доверить этот ремонт? (В одной из контор только за диагностику берут больше 2 тыров!!!)

#19 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 11 Октябрь 2011, 19:57

2000 руб ниачем
я бы больше взял. Мастер вам не нужен.Справитесь сами.
Щитайте диагностику уже провели.

#20 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 11 Октябрь 2011, 20:53

Цитата(airwave @ 11.10.2011, 19:57) Просмотр сообщения
2000 руб ниачем
я бы больше взял. Мастер вам не нужен.Справитесь сами.
Щитайте диагностику уже провели.


Коль, а что ты не хочешь восстановить платы ?