Korf/Remak. проблема подключения
#1
Отправлено 09 Ноябрь 2011, 16:19
Проблема в следующем:
(я не вентиляционщик, по этому могу написать глупость)))
В общем, на объекте, смонтирована система приточки (вытяжка отдельно). Система Korf с водяным калорифером. Управляется все это блоком управления с контроллером Siemens RLU 210.
Схем на шкаф нет.
При подключении сервопривода впускной заслонки Remark на 24 вольта, к клеммам в шкафу управления, вышибает автомат защиты цепей управления и автомат который питает этот шкаф. Перепробовал различные комбинации- результат тот же. Не подключаю- все работает. но заслонка естественно мертвая и воздух не идет.
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить сей девайс и куда. Я реально не могу найти информацию.
Если я что то не дописал- скажите, отвечу.
Заранее спасибо.
#2
Отправлено 09 Ноябрь 2011, 19:19
В зависимости какая заслонка провод ставится или 24 или 220 клемник. Вроде даже так и подписаны.
#3
Отправлено 09 Ноябрь 2011, 20:40
у вас на рисунке
1 нейтраль 24 вольт (системы)
2 + 24 вольта (второй контакт) ток переменный
3 управляющий сигнал 0-10 вольт на привод (ток постоянный) мерить относительно нейтрали системы.
4 обратная связь (вам он не нужет)
1. при работающем щите и включенной установке померьте пустые контакты все что есть (на наличие 24 или 220вольт) т.е что бы найти куда все таки цеплять и что (какой привод 24 или 220)
2. по тому же принципу найти сигнал о-10 вольт
3. дайте почту отправлю инструкцию на щит корф, может совпадет моя информация с вашим щитом, так подробнее написано что куда цеплять.
#4
Отправлено 10 Ноябрь 2011, 10:43
у вас на рисунке
1 нейтраль 24 вольт (системы)
2 + 24 вольта (второй контакт) ток переменный
3 управляющий сигнал 0-10 вольт на привод (ток постоянный) мерить относительно нейтрали системы.
4 обратная связь (вам он не нужет)
1. при работающем щите и включенной установке померьте пустые контакты все что есть (на наличие 24 или 220вольт) т.е что бы найти куда все таки цеплять и что (какой привод 24 или 220)
2. по тому же принципу найти сигнал о-10 вольт
3. дайте почту отправлю инструкцию на щит корф, может совпадет моя информация с вашим щитом, так подробнее написано что куда цеплять.
ага, спасибо, почту в личку сбросил.
#5
Отправлено 11 Ноябрь 2011, 09:25
#6
Отправлено 14 Ноябрь 2011, 10:06
Возник следующий вопрос:
Естественно там установлен смесительный узел, который якобы исправен, но там все разболтано и не закреплено.
насос и сервопривод - все подключено в щит управления и при запуске сервопривод клапана жужжит, работает. Единственное, сам привод не закреплен на штоке клапана.
Каким образом закрепить сервопривод на клапане, т.е. в каком положении должен находится клапан по умолчанию, чтоб правильно на него привод повесить и как этот привод правильно поставить? Подскажите пожалуйста!
#7
Отправлено 15 Ноябрь 2011, 18:33
у вас стоит триходовой клапан там риска есть, короче смотрите что отправил, и разбираетесь) (1.4.2 Поворотные клапаны прочитайте)
#8
Отправлено 16 Ноябрь 2011, 09:39
#9
Отправлено 14 Декабрь 2011, 19:50
после модернизации системы вентиляции висят 2 шкафа управления вентиляцией КОРФ собранные на контроллерах siemens rlu 210 и siemens rlu 220 не подключенные, датчики все стоят, привода задвижек и заслонок тоже документации вообще никакой, самое интересное на датчиках монтажники сняли все наклейки помогите пожалуйста с документацией или подскажите где ее можно взять
#10
Отправлено 15 Декабрь 2011, 20:14
С уважением, Сервисный Центр "КиН Сервис".
ООО "КиН Сервис" является официальным сервисным центром,
торговых марок "KORF", "NED" и "Vertro".
www.kn-s.ru
Номер телефона "горячей линии": (495) 748-04-16 с 9-00 до 18-00 с понедельника по пятницу
Номер факса: (495) 741-33-03 доб.203
Инженеры:
Голубков Юрий доб.168
Синякин Сергей доб.221
Мордвинкин Владимир доб.203
Казак Владимир доб.221
Ведерников Алексей доб.188
Сервисный Инженер serv@kn-s.ru
вот контакты с кем связаться и задать вопросы.
#11
Отправлено 24 Январь 2015, 19:04
заводу-изготовителю. очень трудно подключать провода к верхним клеймам. мешают подходящие кабеля и клеймы глубоко посажены. трудно до них добраться. схему подключения частотника и смесительного узла сделать понятней. с уважением. сергей.