Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

помощь с вентиляторами


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 Ilay

Ilay

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2012, 18:19

вобщем смонтирован канальник korf WNК 160/1. работал не долго, стали жаловаться что бежит конденсат а потом и вовсе вентилятор перестал рабтать. между обмотками U1 и Uc 120ом. U1 на землю не звонится. U© звонится на землю(земляной провод) на корпус не пусковая не рабочая не звонится. менял емкость с другого рабочего такогоже. эфекта нет. вентилятор при подачи питания мычит.

#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 24 Январь 2012, 18:52

может заклинил? посмотри подшипники

#3 Ilay

Ilay

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 24 Январь 2012, 19:00

Цитата(V@D1k @ 24.01.2012, 17:52) Просмотр сообщения
может заклинил? посмотри подшипники

сняли его крутится легко, немного влажный

#4 Ilay

Ilay

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 26 Январь 2012, 18:14

после ночной сушки пусковая на землю перестала звониться. вент заработал)

#5 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 26 Январь 2012, 20:10

Цитата(Ilay @ 24.01.2012, 16:19) Просмотр сообщения
вобщем смонтирован канальник korf WNК 160/1. работал не долго, стали жаловаться что бежит конденсат а потом и вовсе вентилятор перестал рабтать. ...


А сифон не забыли сделать на выходе из поддона? wink.gif

#6 Ilay

Ilay

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 27 Январь 2012, 18:46

Цитата(R666A @ 26.01.2012, 19:10) Просмотр сообщения
А сифон не забыли сделать на выходе из поддона? wink.gif

поддона вообще нет icon 9.gif

#7 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 28 Январь 2012, 18:45

Цитата(Ilay @ 27.01.2012, 16:46) Просмотр сообщения
поддона вообще нет icon 9.gif


Пардон, подумал, что канальник - это канальный кондиционер rolleyes.gif

#8 azazello

azazello

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 24 Апрель 2012, 17:17

Подскажите пожалуйста, взял вентилятор TD 350/125 Silent к нему регулятор скорости Reb-1N. Подключаю напрямую вентилятор работает чудесно, через регулятор тоже работает но слышен побочный звук ммммммммммммммм. Это так положено или проблема в регуляторе?

#9 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 24 Апрель 2012, 21:06

так и будет.

#10 azazello

azazello

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Апрель 2012, 00:42

Не влияет это на работу вентилятора?

#11 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 25 Апрель 2012, 08:22

на низких оборотах с тиристорными регуляторами возможен гул..
нужен трансформаторный.. правда там ступенчатое регулирование получается

#12 azazello

azazello

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 25 Апрель 2012, 11:29

Гул идет постоянный, вот этот регулятор

Please Login or Register to see this Hidden Content


с вентилятором

Please Login or Register to see this Hidden Content



#13 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 25 Апрель 2012, 18:37

на любых оборотах чтоль..? ну не знаю это надо смотреть.. он дует хоть?

#14 azazello

azazello

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 26 Апрель 2012, 13:12

Да все работает, просто на полных оборотах этот звук заглушается работой вентилятора.