помощь с вентиляторами
Автор
Ilay
, 24 Янв 2012, 18:19
Сообщений в теме: 13
#1
Отправлено 24 Январь 2012, 18:19
вобщем смонтирован канальник korf WNК 160/1. работал не долго, стали жаловаться что бежит конденсат а потом и вовсе вентилятор перестал рабтать. между обмотками U1 и Uc 120ом. U1 на землю не звонится. U© звонится на землю(земляной провод) на корпус не пусковая не рабочая не звонится. менял емкость с другого рабочего такогоже. эфекта нет. вентилятор при подачи питания мычит.
#2
Отправлено 24 Январь 2012, 18:52
может заклинил? посмотри подшипники
#4
Отправлено 26 Январь 2012, 18:14
после ночной сушки пусковая на землю перестала звониться. вент заработал)
#8
Отправлено 24 Апрель 2012, 17:17
Подскажите пожалуйста, взял вентилятор TD 350/125 Silent к нему регулятор скорости Reb-1N. Подключаю напрямую вентилятор работает чудесно, через регулятор тоже работает но слышен побочный звук ммммммммммммммм. Это так положено или проблема в регуляторе?
#9
Отправлено 24 Апрель 2012, 21:06
так и будет.
#10
Отправлено 25 Апрель 2012, 00:42
Не влияет это на работу вентилятора?
#11
Отправлено 25 Апрель 2012, 08:22
на низких оборотах с тиристорными регуляторами возможен гул..
нужен трансформаторный.. правда там ступенчатое регулирование получается
нужен трансформаторный.. правда там ступенчатое регулирование получается
#12
Отправлено 25 Апрель 2012, 11:29
Гул идет постоянный, вот этот регулятор
с вентилятором
с вентилятором
#13
Отправлено 25 Апрель 2012, 18:37
на любых оборотах чтоль..? ну не знаю это надо смотреть.. он дует хоть?
#14
Отправлено 26 Апрель 2012, 13:12
Да все работает, просто на полных оборотах этот звук заглушается работой вентилятора.