приточно-вытяжые установки с рекуперацией тепла и влаги
Автор
viktorych
, 08 Фев 2012, 03:51
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 08 Февраль 2012, 03:51
Что думаете, уважаемые форумчане, о приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги? Т.е. в них не образуется кондесат и поэтому, как говорят на сайте - работают при низких темепратурах.
#2
Отправлено 08 Февраль 2012, 08:23
образуется ещё и как )
#3
Отправлено 16 Февраль 2012, 14:41
Цель таких рекуператоров - обеспечить нормальную влажность в помещении, например, зимой, когда наружный воздух имеет крайне низкое влагосодержание.
Вадик, но в Lossnay'ях и VAM'ах нет дренажных поддонов, а автоматика отключает приток и/или включает байпасс по достижению определенных температур.
образуется ещё и как )
Вадик, но в Lossnay'ях и VAM'ах нет дренажных поддонов, а автоматика отключает приток и/или включает байпасс по достижению определенных температур.
#4
Отправлено 18 Сентябрь 2012, 00:05
А в приточно-вытяжной установке EcoLuxe (AirLASKA) с тремя теплообменниками как у Daikin или Лосснея, конденсата не было ни при каких условиях зимой. И автоматика ничего не включала.
#6
Отправлено 18 Сентябрь 2012, 17:49
Цель таких рекуператоров - обеспечить нормальную влажность в помещении, например, зимой, когда наружный воздух имеет крайне низкое влагосодержание.
Вадик, но в Lossnay'ях и VAM'ах нет дренажных поддонов, а автоматика отключает приток и/или включает байпасс по достижению определенных температур.
Вадик, но в Lossnay'ях и VAM'ах нет дренажных поддонов, а автоматика отключает приток и/или включает байпасс по достижению определенных температур.
Там теплообменники бумажные, откуда там конденсат!
#8
Отправлено 19 Ноябрь 2012, 18:26
И обещанные 96% КПД дала?)))
Про волшебные 96% рекуперации, сейчас (в 2012 году) пишут и Amalva, и Salda, и лебедь, жук и жаба..)
Меня меньше всего волновали пиковые значения производительности в правильно подобранных условиях. Жизнь она посуровее будет и потребовательнее.
Меня вполне удовлетворяло, то что пустая двухкассетка AirLaska A-400L без автоматики и тенов, с заявленным минимумом в 60% рекуперации давала температуру притока +13С при -13 за бортом (в помещении все время было +20С) что примерно равняется 78% эффективности, +7С при -20С = примерно 67% эффективности и 0С при -28С за бортом = 58% эффективности рекуперации.
В EcoLuxe площадь теплообменика в 500-550 моделях составляет 16,14 м.кв. против 8,67 м.кв. у AirLaska. И он трехкассетный, а не двух. То есть, процесс передачи происходит более плавно.
А скажите мне, какую эффективность сможет показать металлический теплообменник рекуператора при -28С, если у вас получится заставить его работать?)