Что думаете, уважаемые форумчане, о приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла и влаги? Т.е. в них не образуется кондесат и поэтому, как говорят на сайте - работают при низких темепратурах.

#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 08 Февраль 2012, 08:23

образуется ещё и как smile.gif)

#3 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 16 Февраль 2012, 14:41

Цель таких рекуператоров - обеспечить нормальную влажность в помещении, например, зимой, когда наружный воздух имеет крайне низкое влагосодержание.

Цитата(V@D1k @ 08.02.2012, 6:23) Просмотр сообщения
образуется ещё и как smile.gif)


Вадик, но в Lossnay'ях и VAM'ах нет дренажных поддонов, а автоматика отключает приток и/или включает байпасс по достижению определенных температур.

#4 vit777

vit777

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 18 Сентябрь 2012, 00:05

А в приточно-вытяжной установке EcoLuxe (AirLASKA) с тремя теплообменниками как у Daikin или Лосснея, конденсата не было ни при каких условиях зимой. И автоматика ничего не включала.

#5 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 18 Сентябрь 2012, 17:22

Цитата(vit777 @ 17.09.2012, 23:05) Просмотр сообщения
А в приточно-вытяжной установке EcoLuxe (AirLASKA) с тремя теплообменниками как у Daikin или Лосснея, конденсата не было ни при каких условиях зимой. И автоматика ничего не включала.


И обещанные 96% КПД дала?)))

#6 Artyom_dn

Artyom_dn

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 260 сообщений
2
  • из: Украина

Отправлено 18 Сентябрь 2012, 17:49

Цитата(R666A @ 16.02.2012, 13:41) Просмотр сообщения
Цель таких рекуператоров - обеспечить нормальную влажность в помещении, например, зимой, когда наружный воздух имеет крайне низкое влагосодержание.
Вадик, но в Lossnay'ях и VAM'ах нет дренажных поддонов, а автоматика отключает приток и/или включает байпасс по достижению определенных температур.


Там теплообменники бумажные, откуда там конденсат!

#7 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 18 Сентябрь 2012, 18:19

Цитата(Artyom_dn @ 18.09.2012, 16:49) Просмотр сообщения
Там теплообменники бумажные, откуда там конденсат!


Так а я об чём? ))

#8 vit777

vit777

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 19 Ноябрь 2012, 18:26

Цитата(Artyom_dn @ 18.09.2012, 16:22) Просмотр сообщения
И обещанные 96% КПД дала?)))


Про волшебные 96% рекуперации, сейчас (в 2012 году) пишут и Amalva, и Salda, и лебедь, жук и жаба..)
Меня меньше всего волновали пиковые значения производительности в правильно подобранных условиях. Жизнь она посуровее будет и потребовательнее.
Меня вполне удовлетворяло, то что пустая двухкассетка AirLaska A-400L без автоматики и тенов, с заявленным минимумом в 60% рекуперации давала температуру притока +13С при -13 за бортом (в помещении все время было +20С) что примерно равняется 78% эффективности, +7С при -20С = примерно 67% эффективности и 0С при -28С за бортом = 58% эффективности рекуперации.
В EcoLuxe площадь теплообменика в 500-550 моделях составляет 16,14 м.кв. против 8,67 м.кв. у AirLaska. И он трехкассетный, а не двух. То есть, процесс передачи происходит более плавно.