Привествую!
Куда подводить питающий провод для внутреннего блока, слева или справа от него? И каким сечением? Какой автомат ставить? Комната 25 метров, высота 2.8 м. Хочу вешать модель CS-E9MKD, что вы скажете по поводу Панасоников, собираюсь вешать над кроватью, но народ говорит, что шторки у панасоников нельзя выставить параллельно потолку, они выставляются только под углом 60 гр. Это так?
Заранее признателен за помощь.

#2 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 17:47

Цитата(бач @ 08.02.2012, 16:12) Просмотр сообщения
Привествую!
Куда подводить питающий провод для внутреннего блока, слева или справа от него? И каким сечением? Какой автомат ставить? Комната 25 метров, высота 2.8 м. Хочу вешать модель CS-E9MKD, что вы скажете по поводу Панасоников, собираюсь вешать над кроватью, но народ говорит, что шторки у панасоников нельзя выставить параллельно потолку, они выставляются только под углом 60 гр. Это так?
Заранее признателен за помощь.


Питающий кабель (межблочный то есть) подводится справа (там плата управления и колодки для подключения кабеля соответственно). Над кроватью будет в самый раз, т.к. поток воздуха будет проходить над вами. Нежелательно вешать на стене напротив кровати - тогда дуть будет в голову. Жалюзи действительно нельзя выставить параллельно потолку.

#3 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 08 Февраль 2012, 17:53

на этих панасах питание на наружку подается, если память не изменяет. по поводу сечения 3х1,5 желательно NYM, автомат 10А. жалюзи на этих панасах сделаны через одно место и поток вниз есть всегда

#4 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:08

Цитата(tonche @ 08.02.2012, 17:53) Просмотр сообщения
на этих панасах питание на наружку подается, если память не изменяет. по поводу сечения 3х1,5 желательно NYM, автомат 10А. жалюзи на этих панасах сделаны через одно место и поток вниз есть всегда


Не забываем про "землю". Межблочный кабель 5x1,5. Хоть используются всего 4 жилы.


#5 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:12

Цитата(fallen_falcon @ 08.02.2012, 18:08) Просмотр сообщения
Не забываем про "землю". Межблочный кабель 5x1,5. Хоть используются всего 4 жилы.


вопрос изначально про питающий кабель был. при чем тут межблочка? внутренник питается от наружного через межблочку, которую монтирующая организация предоставляет.

#6 бач

бач

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:15

Цитата(fallen_falcon @ 08.02.2012, 5:47) Просмотр сообщения
Питающий кабель (межблочный то есть) подводится справа (там плата управления и колодки для подключения кабеля соответственно). Над кроватью будет в самый раз, т.к. поток воздуха будет проходить над вами. Нежелательно вешать на стене напротив кровати - тогда дуть будет в голову. Жалюзи действительно нельзя выставить параллельно потолку.

не, я про питающий от щитка...я уже понял, что в межблочной трассе закладывается кабель для соединения двух блоков, а вот куда вести провод от щитка? или его прикладывать к тому месту, где будет выходить межблочная трасса под внутренний блок?

#7 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:16

Цитата(tonche @ 08.02.2012, 18:12) Просмотр сообщения
вопрос изначально про питающий кабель был. при чем тут межблочка?


Просто человек спрашивал про внутренний блок. А так, конечно, питание 3x1,5 (на наружный) и 5x1,5 (межблочка).

#8 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:17

Цитата(бач @ 08.02.2012, 18:15) Просмотр сообщения
или его прикладывать к тому месту, где будет выходить межблочная трасса под внутренний блок?


ага. как то так. с запасом

#9 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:24

Цитата(бач @ 08.02.2012, 16:12) Просмотр сообщения
Привествую!
Куда подводить питающий провод для внутреннего блока, слева или справа от него? И каким сечением? Какой автомат ставить? Комната 25 метров, высота 2.8 м. Хочу вешать модель CS-E9MKD, что вы скажете по поводу Панасоников, собираюсь вешать над кроватью, но народ говорит, что шторки у панасоников нельзя выставить параллельно потолку, они выставляются только под углом 60 гр. Это так?
Заранее признателен за помощь.


Да собственно пофих куда )) Главное, чтоб на уровень проекции ВБ попадал, где весь мотлох прячется. А места там хватает с запасам, это не арт-кулы лыжевские. Но если возможность, то заводите справа, чтоб уж наверняка крепежом пластины не повредить. Тут вот сверху заведено питание было, пришлось чуть поковырять стенку, чтоб до низа довести. А еще лучше сразу на НБ кидайте - по умолчанию запитка через наружник




А причем здесь площадь и высота помещения. Вы на потребляемую мощу смотрите (kW ,A) - отсюда и сечение
Жалюзи ..авно у Панасоников)) Эффект КоандЫ -это не про них . Хоть над кроватью, хоть напротив - все плохо. Только в сторонке ))
Это не Е-шка, правда, но у них все одинаково. Это максимальный угол поднятия жалюзи. У остальных обычно угол опускания и нижняя губа в наличии ))



#10 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:25

Цитата(fallen_falcon @ 08.02.2012, 18:08) Просмотр сообщения
Не забываем про "землю".


Если земля не настоящая, то ЗАБЫВАЕМ наглухо

#11 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:36

Цитата(qwerty @ 08.02.2012, 18:25) Просмотр сообщения
Если земля не настоящая, то ЗАБЫВАЕМ наглухо


Ничего не имею против! Просто вдруг есть та самая... настоящая...

#12 бач

бач

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:38

во блин, а это все панасоники через наружный блок запитываются?

#13 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:40

Цитата(бач @ 08.02.2012, 18:38) Просмотр сообщения
во блин, а это все панасоники через наружный блок запитываются?


Современные инверторные все.

#14 бач

бач

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:46

Цитата(fallen_falcon @ 08.02.2012, 6:40) Просмотр сообщения
Современные инверторные все.

а другие производители? я еще к тошибе присматриваюсь , вот к этой Toshiba RAS-10SKVR-E2, что из них лучше и тише? у тошибы створки параллельно полу делаются? они тоже с наружного блока запитываются ?

#15 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 08 Февраль 2012, 18:51

Цитата(бач @ 08.02.2012, 18:46) Просмотр сообщения
а другие производители? я еще к тошибе присматриваюсь , вот к этой Toshiba RAS-10SKVR-E2, что из них лучше и тише? у тошибы створки параллельно полу делаются? они тоже с наружного блока запитываются ?


Насчёт Тошибы не подскажу, но, по-моему, все современные инверторы запитываются через наружный блок. А насчёт лучше - это дело вкуса скорее (по шуму отзывы на панасоник в большинстве случаев получше).


#16 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 08 Февраль 2012, 19:10

тошиба - питалово на наружку

#17 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 08 Февраль 2012, 19:15

И на Панасе и на Тошике питание можно подключить и на внутрянку( на Тошике клеммы 1 и 2,на Панасе скорее всего тоже).Но начиная с 18-на наружку очень нежелательно.

#18 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 08 Февраль 2012, 21:48

ммм... а зачем 5х1,5 для панаса? чем 4х1,5 не устраивает?


#19 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 08 Февраль 2012, 22:04

ну лишний кончик отогнуть))
мы тоже берём 5х1.5 как универсальный

#20 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 08 Февраль 2012, 22:34

Цитата(fallen_falcon @ 08.02.2012, 18:51) Просмотр сообщения
все современные инверторы запитываются через наружный блок.


не все. MHI ZJP-S, к примеру, имеет штатный провод с вилкой на внутрянке.