Отправлено 25 Январь 2008, 10:19

Вопрос к проектировщикам. Требуется сделать вентиляцию в доме (цоколь + два этажа + жилая мансарда). Не хотелось бы размещать какое-либо оборудование на мансарде. Можно ли все оборудование (вентиляторы и т.п.) расположить в цоколе?
При строительстве были предусмотрены вентканалы в стене: из цоколя - два канала для газовых котлов и один свободный, из 1 этажа - два канала из кухни и один из гостинной.
Если нужны дополнительные сведения - скажите, могу предоставить чертежи

#2 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 29 Январь 2008, 12:37

Есть такая схема систем вентиляции жилых помещений, когда подается организованный приток, а вытяжка осуществляется естественно за счет подпора воздуха через существующие каналы в санузлах, из кухни, постирочной и других подсобных помещений. Правда это осуществимо в многоквартирных жилых домах с высотой каналов естественной вытяжной вентиляции не менее трех метров. В Вашем случае возможно на верхних этажах естественная вентиляция в летний период будет не достаточно эффективной. Как вариант, можно установить небольшие канальные вентиляторы за подвесными потолками санузлов.
В любом случае для более предметного разговора необходимы чертежи дома с экспликацией помещений и некоторыми пояснениями с Вашей стороны.


#3 Guest_Гость_ura_*_*

Guest_Гость_ura_*_*
  • Гости

Отправлено 30 Январь 2008, 14:34

как прикрепить файлы?

#4 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 668 сообщений
3472
  • из: Москва

Отправлено 30 Январь 2008, 19:58

Цитата(Гость_ura_* @ 30.01.2008, 13:34) Просмотр сообщения
как прикрепить файлы?

Потратив минуту на регистрацию.

#5 ura

ura

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 31 Январь 2008, 18:23

высылаю файлы
Прикрепленный файл  1_этаж.jpg   43,6К   90 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2_этаж.jpg   35,72К   77 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Мансарда.jpg   25,84К   68 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Цоколь.jpg   30,09К   72 Количество загрузок:

Какая еще информация нужна?

#6 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 04 Февраль 2008, 10:59

Ваш запрос приняли, он находится в обработке.

#7 I.P.V.

I.P.V.

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 546 сообщений
2
  • из: МО

Отправлено 05 Февраль 2008, 17:30

На цокольном этаже можно разместить приточную установку, например в кладовке организовать помещение под вентиляцию. Обогрев приточки желательно сделать водяной от котла, иначе необходима электрическая мощность порядка 20-25 кВт. Вытяжку возможно организовать естественным путем, кроме некоторых помещений, например прачечной. Организация вентиляции вашего дома может стоить от 350....400 т.р, но это ориентировочно.