Кондиционер для серверной
#1
Guest_lugor_*
Отправлено 31 Июль 2007, 10:14
#2
Отправлено 31 Июль 2007, 12:34
Для профессионала вопрос звучит примерно так: нужно постоить дом, скажите, какой марки и сколько надо купить цемента?
К вопросам кондиционирования серверных мы подходим очень аккуратно и допускаем тут исключительно инженерный подход. Бывали случае претензий к климатическим компаниям, когда из-за перебоев работы системы кондиционирования погибал сервер. Поэтому если если Вам нужен полный, ответственный и аргументированный ответ, то расскажите чуть поподробнее про свою серверную.
Какие шкафы, сколько, количество выделяемого тепла, требования и прочее.
#3
Guest_константин_*
Отправлено 01 Август 2007, 14:54
#5
Guest_константин_*
Отправлено 02 Август 2007, 09:34
кста, про прайс, выложи если есть, вчера весь день в инете провел, !ни где! не нашел
#6
Отправлено 02 Август 2007, 10:23
кста, про прайс, выложи если есть, вчера весь день в инете провел, !ни где! не нашел
Прошу прощения, Вы давно кондиционированием занимаетесь?
Найдите к примеру прайс-лист на вентиляцию ВТС.
А даже если найдете, что она Вам даст? К стоимости системы под ключ эти цифры будут иметь весьма опосредованное значение.
То же самое относится к прецизионным кондионерам. Даже в большей степени.
Прайс на форуме мы конечно выкладывать не будем. Если Вас интересует стоимость самих прецизионников, Вы легко можете связаться с представительством компании-производителя конкретной марки этого оборудования, например Liebert-Hiross или Uniflair.
Если раньше Вы не сталкивались с подобным оборудованием, то очень быстро Вам станет очевидно, что формировать прайс, видимый для конечного потребителя - не только не нужная активность, но также имеющая отрицательные последствия для рынка.
Открытость цен часто является причиной демпинга и чисто ценовой конкуренции. Где в большинстве случаев выигрывают непрофессиональные игроки.
#7
Отправлено 02 Август 2007, 10:33
Плюсы - беспрецендентная надежность, простота и отработанность модели.
И конечно стабильная работа на охлаждение при наружных температурах до -35 градусов по Цельсию.
Другие марки кондиционеров мы не применяем, так как при самостоятельной доработке они снимаются с гарантии. Да и бесперебойная работа в этом случае - весьма сомнительная вещь.
Константину - я не понял вас вот в этом месте "сплитки сосут в серверной". Будьте пожалуйста покорректнее. Можем привести десятки примеров серверных более чем солидных компаний, где настенные кондиционеры Daikin безотказно работают уже несколько лет.
Мы между прочим обслуживаем свои серверные решения.
#8
Guest_константин_*
Отправлено 02 Август 2007, 14:30
ЗЫЖ daikin FAQ71B \ RR71BV/W с зимним комплектом 2 штуки - нормально?
#9
Отправлено 06 Август 2007, 15:01
ЗЫЖ daikin FAQ71B \ RR71BV/W с зимним комплектом 2 штуки - нормально?
Если под выражением "сумма бп" имеется ввиду суммарное энергопотребление серверного оборудования, то можно предполжить, что вы имеете дело с тепловыделениями порядка 10-15 кВт. Более точную цифру нужно требовать у хозяина серверной.
В принципе два "Фака" с наружными блоками RR71B с Инеем должно хватить. Но в данном случае вы не делаете никакого резервирования. То есть, в случае выхода из строя одного кондиционера в жару, будете напрямую контактировать с разъяренным заказчиком, которому пришлось аварийно ограничить производительность сервера. А это часто не шутки. Эти дела надо растолковывать заказчику.
#10
Отправлено 06 Август 2007, 15:23
#11
Guest_Aza_*
Отправлено 21 Август 2007, 12:44
P.S. за ранее благодарна
#12
Отправлено 21 Август 2007, 13:25
P.S. за ранее благодарна
Видимо, имеется ввиду система с водяным контуром охлаждения конденсатора. То есть вместо охлаждения воздухом конденсатор охлаждается водой!
Звоните, наши специалисты подроюно ответят на Ваши вопросы.
#13
Отправлено 11 Ноябрь 2009, 22:07
P.S. за ранее благодарна
нужны данные по тепловыделениям.и что за сплит.прецизионник дорого.можно обойтись установкой дополнительной сплит системы
#17
Отправлено 17 Ноябрь 2009, 01:32

#19
Отправлено 17 Ноябрь 2009, 12:17
Она волнует только нас.
Заказчику важна цена.
Инсталлятору - маржа, которую он снимет с заказчика, если он согласится на бытовуху и пошлет умников с дорогущими прецизионниками (которым к тому же еще и место надо найти) отредактировано модератором.
З.Ы. Кстати, есть производители на 3,5 кВт ПК. Для мелких стоек. Но это скорее экзотика