DAIKIN - головная боль


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 13

#1 beaverthegreat

beaverthegreat

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 11 Июль 2012, 17:59

1,5 года назад купил, с дура-ума, кондиционер DAIKIN
RYN25GXV1B, серийный номер K028230
FTYN25GXV1B, серийный номер K029983
произошел сбой в первый раз в прошлом году и периодически дурил.
А в этом - отказался работать совсем. Ошибка J 6 - по результатам тестирования с пульта - ошибка термистора внешнего блока.
Продавец (rosbyt.ru) отказывается устранять неисправность по гарантии, так как утерян акт приемки монтажных работ. Звонил в головной офис Дайкин в Москве - открещиваются и надувают важно щеки. Звонил нескольким мастерам-ремонтникам кондеров - говорят - от Дайкина не дождешься ответа на простейший запрос о наличии запчастей. В одной фирме объявили, что злополучный термистор на складе есть, но стоимость его - 8300 рублей (это что - чип по стоимости TV со звуком стерео?). И не факт, что это именно он (R1T или R2T). Написал в головной офис Дайкин в Европе на английском. Получил подтверждение о приеме запроса. И все…

Помогите, пожалуйста, советом - что делать? Если есть среди глубокоуважаемой аудитории специалисты в курсе этой проблемы – готов оплатить ремонт (в разумных пределах).

Вячеслав
Тел. 8 916 918 27 42

Вычитал из инструкции: “J6” Outdoor Unit: Malfunction of Thermistor (R4T) for all models - значит все-таки не R1T или R2T, а R4T!
Где взять?
Гуру кондиционирования, ПОМОГИТЕ!!!

#2 shidom

shidom

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 12 Июль 2012, 00:19

Цитата(beaverthegreat @ 11.07.2012, 16:59) Просмотр сообщения
1,5 года назад купил, с дура-ума, кондиционер DAIKIN
RYN25GXV1B, серийный номер K028230
FTYN25GXV1B, серийный номер K029983
произошел сбой в первый раз в прошлом году и периодически дурил.
А в этом - отказался работать совсем. Ошибка J 6 - по результатам тестирования с пульта - ошибка термистора внешнего блока.
Продавец (rosbyt.ru) отказывается устранять неисправность по гарантии, так как утерян акт приемки монтажных работ. Звонил в головной офис Дайкин в Москве - открещиваются и надувают важно щеки. Звонил нескольким мастерам-ремонтникам кондеров - говорят - от Дайкина не дождешься ответа на простейший запрос о наличии запчастей. В одной фирме объявили, что злополучный термистор на складе есть, но стоимость его - 8300 рублей (это что - чип по стоимости TV со звуком стерео?). И не факт, что это именно он (R1T или R2T). Написал в головной офис Дайкин в Европе на английском. Получил подтверждение о приеме запроса. И все…

Помогите, пожалуйста, советом - что делать? Если есть среди глубокоуважаемой аудитории специалисты в курсе этой проблемы – готов оплатить ремонт (в разумных пределах).

Вячеслав
Тел. 8 916 918 27 42

Вычитал из инструкции: “J6” Outdoor Unit: Malfunction of Thermistor (R4T) for all models - значит все-таки не R1T или R2T, а R4T!
Где взять?
Гуру кондиционирования, ПОМОГИТЕ!!!

я не специалист, но могу дать самый простой совет, правда на Ваш страх и риск: снимите боковую крышку, куда провода заходят, найдите там разъем с тонкими проводами(на внутренней стороне крышки есть схемка, там цвета проводов посмотрите) отсоедините этот разъем и на ту часть, которая идет во внутренний блок поставьте перемычку(закоротите), таким образом голова будет думать, что с термистором(который, как я понимаю, контролирует температуру компрессора) все в порядке, соответственно компрессор не перегрелся, вот только если он перегревается по-настоящему или когда либо перегреется, то "обманутая" голова не отключит питание от него и он скорее всего сгорит)))

Все в теории, сам такого не делал...
еще вариант достать это термистор и посмотреть на его маркировку, попробовать купить аналог, стоит копейки....

#3 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 12 Июль 2012, 07:47

Никогда перемычка не заменяла термистор)).
Вячеслав ищите аналогичный датчик у инверторов или полупромов Gree.
Евроклимат вам в помощь.

#4 beaverthegreat

beaverthegreat

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 12 Июль 2012, 08:20

Цитата(shidom @ 12.07.2012, 0:19) Просмотр сообщения
я не специалист, но могу дать самый простой совет, правда на Ваш страх и риск: снимите боковую крышку, куда провода заходят, найдите там разъем с тонкими проводами(на внутренней стороне крышки есть схемка, там цвета проводов посмотрите) отсоедините этот разъем и на ту часть, которая идет во внутренний блок поставьте перемычку(закоротите), таким образом голова будет думать, что с термистором(который, как я понимаю, контролирует температуру компрессора) все в порядке, соответственно компрессор не перегрелся, вот только если он перегревается по-настоящему или когда либо перегреется, то "обманутая" голова не отключит питание от него и он скорее всего сгорит)))

Все в теории, сам такого не делал...
еще вариант достать это термистор и посмотреть на его маркировку, попробовать купить аналог, стоит копейки....


Спасибо! Если-бы еще я не боялся электричества и вместо гуманитарного было бы инженерное...

#5 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 12 Июль 2012, 11:24

Цитата(beaverthegreat @ 11.07.2012, 17:59) Просмотр сообщения
1,5 года назад купил, с дура-ума, кондиционер DAIKIN
RYN25GXV1B, серийный номер K028230
FTYN25GXV1B, серийный номер K029983
произошел сбой в первый раз в прошлом году и периодически дурил.
А в этом - отказался работать совсем. Ошибка J 6 - по результатам тестирования с пульта - ошибка термистора внешнего блока.
Продавец (rosbyt.ru) отказывается устранять неисправность по гарантии, так как утерян акт приемки монтажных работ. Звонил в головной офис Дайкин в Москве - открещиваются и надувают важно щеки. Звонил нескольким мастерам-ремонтникам кондеров - говорят - от Дайкина не дождешься ответа на простейший запрос о наличии запчастей. В одной фирме объявили, что злополучный термистор на складе есть, но стоимость его - 8300 рублей (это что - чип по стоимости TV со звуком стерео?). И не факт, что это именно он (R1T или R2T). Написал в головной офис Дайкин в Европе на английском. Получил подтверждение о приеме запроса. И все…

Помогите, пожалуйста, советом - что делать? Если есть среди глубокоуважаемой аудитории специалисты в курсе этой проблемы – готов оплатить ремонт (в разумных пределах).

Вячеслав
Тел. 8 916 918 27 42

Вычитал из инструкции: “J6” Outdoor Unit: Malfunction of Thermistor (R4T) for all models - значит все-таки не R1T или R2T, а R4T!
Где взять?
Гуру кондиционирования, ПОМОГИТЕ!!!



Временно можно поставить резистор с переменным сопротивлением от 10-30 кОм. и попробовать запустить с ним. Но перед этим замерьте сопротивление неисправного- может он исправен и это глючит плата.

#6 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 12 Июль 2012, 12:26

Ошибка J6:


Гидравлическая схема наружки:

Красным обведен интересующий нас термистор.

Электрическая схема наружки:

Красным обведен тот же термистор теплообменника наружного блока ТН2. Никаких R4T там нет.

И электрическая схема внутреннего блока:

Красным отмечены термистор комнатного воздуха R1T и термистор испарителя R2T. Здесь, увы, R4T тоже нет ))

Я бы на Вашем месте проверил соединения тоненького двойного кабеля в межблочке, который присоединяется к наружке и внутрянке спецразъемами. Обычно монтажеры либо укорачивают кабель из комплекта, либо ваяют из своего. Но в обоих случаях имеют место скрутки, которым при некачественном соединении свойственно отсутствие контакта вследствие окисления, например.

Цитата(shidom @ 11.07.2012, 23:19) Просмотр сообщения
я не специалист, но могу дать самый простой совет, правда на Ваш страх и риск:
...
поставьте перемычку(закоротите), таким образом голова будет думать, что с термистором(который, как я понимаю, контролирует температуру компрессора) все в порядке, соответственно компрессор не перегрелся...


Товарищ, в Вашем случае "слово - серебро, молчание - золото!" © И, да будет Вам известно, что термистор при увеличении температуры уменьшает сопротивление и по Вашему же совету при аномальном нагреве компрессора термистор будет стремиться к перемычке laugh.gif

#7 shidom

shidom

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений
0

Отправлено 12 Июль 2012, 17:04

angry.gif
Различают терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) ТКС. Их ещё называют NTC-термисторы и PTC-термисторы соответственно. У позисторов с ростом температуры растет и сопротивление, а у термисторов —- наоборот: при увеличении температуры, сопротивление падает.

согласен, тогда скорее всего этот термистор не на компрессоре, а для контроля температуры окружающей среды(чтобы не дать включиться на охлаждение при температуре ниже 16 ) просто я че-то подумал, про первый тип, но если в кондиционерах применяется второй тип, то "слово - серебро"

#8 beaverthegreat

beaverthegreat

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 12 Июль 2012, 20:02

Цитата(R666A @ 12.07.2012, 12:26) Просмотр сообщения
Ошибка J6:


Гидравлическая схема наружки:

Красным обведен интересующий нас термистор.

Электрическая схема наружки:

Красным обведен тот же термистор теплообменника наружного блока ТН2. Никаких R4T там нет.

И электрическая схема внутреннего блока:

Красным отмечены термистор комнатного воздуха R1T и термистор испарителя R2T. Здесь, увы, R4T тоже нет ))

Я бы на Вашем месте проверил соединения тоненького двойного кабеля в межблочке, который присоединяется к наружке и внутрянке спецразъемами. Обычно монтажеры либо укорачивают кабель из комплекта, либо ваяют из своего. Но в обоих случаях имеют место скрутки, которым при некачественном соединении свойственно отсутствие контакта вследствие окисления, например.
Товарищ, в Вашем случае "слово - серебро, молчание - золото!" © И, да будет Вам известно, что термистор при увеличении температуры уменьшает сопротивление и по Вашему же совету при аномальном нагреве компрессора термистор будет стремиться к перемычке laugh.gif


СПАСИБО!


#9 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 12 Июль 2012, 23:20

Цитата(shidom @ 12.07.2012, 16:04) Просмотр сообщения
angry.gif
Различают терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) ТКС. Их ещё называют NTC-термисторы и PTC-термисторы соответственно. У позисторов с ростом температуры растет и сопротивление, а у термисторов —- наоборот: при увеличении температуры, сопротивление падает.

согласен, тогда скорее всего этот термистор не на компрессоре, а для контроля температуры окружающей среды(чтобы не дать включиться на охлаждение при температуре ниже 16 ) просто я че-то подумал, про первый тип, но если в кондиционерах применяется второй тип, то "слово - серебро"


Спасибо, кэп! А я и не знал laugh.gif
P.S. Что-то я не припоминаю применение позисторов в бытовой климатической технике... angry.gif

Цитата(beaverthegreat @ 12.07.2012, 19:02) Просмотр сообщения
СПАСИБО!


Чем смогли, тем помогли (надеюсь) rolleyes.gif

#10 beaverthegreat

beaverthegreat

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 18 Июль 2012, 20:36

Цитата(beaverthegreat @ 11.07.2012, 17:59) Просмотр сообщения
1,5 года назад купил, с дура-ума, кондиционер DAIKIN
RYN25GXV1B, серийный номер K028230
FTYN25GXV1B, серийный номер K029983
произошел сбой в первый раз в прошлом году и периодически дурил.
А в этом - отказался работать совсем. Ошибка J 6 - по результатам тестирования с пульта - ошибка термистора внешнего блока.
Продавец (rosbyt.ru) отказывается устранять неисправность по гарантии, так как утерян акт приемки монтажных работ. Звонил в головной офис Дайкин в Москве - открещиваются и надувают важно щеки. Звонил нескольким мастерам-ремонтникам кондеров - говорят - от Дайкина не дождешься ответа на простейший запрос о наличии запчастей. В одной фирме объявили, что злополучный термистор на складе есть, но стоимость его - 8300 рублей (это что - чип по стоимости TV со звуком стерео?). И не факт, что это именно он (R1T или R2T). Написал в головной офис Дайкин в Европе на английском. Получил подтверждение о приеме запроса. И все…

Помогите, пожалуйста, советом - что делать? Если есть среди глубокоуважаемой аудитории специалисты в курсе этой проблемы – готов оплатить ремонт (в разумных пределах).

Вячеслав
Тел. 8 916 918 27 42

Вычитал из инструкции: “J6” Outdoor Unit: Malfunction of Thermistor (R4T) for all models - значит все-таки не R1T или R2T, а R4T!
Где взять?
Гуру кондиционирования, ПОМОГИТЕ!!!



СПАСИБО ВСЕМ, кто откликнулся. Проблема была решена в течение 2-х часов после подключения ко всему происходящему менеджера по продажам ДАЙКИН в Европе Кобэ де Калюва и представителя Даичи в Москве Владимира Сорокина. Последнему - ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ - напомнил основы электрики и радиотехники - все вертится вокруг плохих (или намеренно состаренных) контактов.

#11 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 18 Июль 2012, 21:01

Цитата(beaverthegreat @ 18.07.2012, 19:36) Просмотр сообщения
...напомнил основы электрики и радиотехники - все вертится вокруг плохих (или намеренно состаренных) контактов.


Ну не томите же! Что там было? huh.gif

#12 beaverthegreat

beaverthegreat

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 19 Июль 2012, 20:27

Цитата(R666A @ 18.07.2012, 21:01) Просмотр сообщения
Ну не томите же! Что там было? huh.gif


Смешно, но просто отошла клемма на внутреннем блоке. По совету Гуру Сорокина, встал на табуретку, снял защитную крышку и пошевелил черный проводок на открытой распределительной плате.

Все заработало.

ВСЕМ УДАЧИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!

#13 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 20 Июль 2012, 12:56

Цитата(beaverthegreat @ 19.07.2012, 20:27) Просмотр сообщения
Смешно, но просто отошла клемма на внутреннем блоке. По совету Гуру Сорокина, встал на табуретку, снял защитную крышку и пошевелил черный проводок на открытой распределительной плате.

Все заработало.

ВСЕМ УДАЧИ И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ!


Какая честь-сам начальник СЦ Даичи вас консультировал. smile.gif