Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Промывка теплообменника члллера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 6

#1 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 25 Июль 2012, 20:41

Здраствуйте
Поделитесь опытом, нужно промыть теплообменник чиллера, какую химию использовать? (работал только на охлаждение воды)

посоветовали эту

Please Login or Register to see this Hidden Content



но мне кажется это химия не для моего случая, откуда у меня в теплообменнике соли (накипь)? вода же холодная, или я не правильно что то понимаю?
за ранее благодарен.

#2 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 25 Июль 2012, 20:55

А зачем промывать если солей нет?

#3 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 25 Июль 2012, 21:10

Цитата(RusBuka @ 25.07.2012, 22:55) Просмотр сообщения
А зачем промывать если солей нет?



нет протока (авария угроза заморозки)

#4 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 25 Июль 2012, 21:35

Проще выкинуть и установить кожухотрубник

#5 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 26 Июль 2012, 01:42

проблема может быть и не в испарителе, но это совершенно другая история)

#6 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 26 Июль 2012, 14:04

насос, реле протока?

#7 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 26 Июль 2012, 18:19

НЕТ ПРОБЛЕМА ИМЕННО в теплообменнике, промывали уже эффективность возросла (мыли каустиком, но это опасно)
поэтому про химию и спрашиваю