У меня двухэтажный дом, второй этаж мансардный, перекрытия по деревянным балкам. Высота дома от нуля по конек – 8,8м., есть подвал. Полщадь одного уровня - 80м2, высота потолков - 2,75 м., один камин. Хочу смонтировать систему вентиляции самостоятельно. В связи с этим есть несколько вопросов:
1) Где лучше размещать приточные решетки, в потолке или у пола помещения?
2) Можно ли в один вертикальный вытяжной канал «запускать» воздух из помещений на разных этажах, или лучше с каждого этажа делать отдельный канал?
3) Необходимо ли соблюдать уклон в горизонтальных каналах, которые будут располагаться внутри перекрытия?
4) Из какого материала лучше использовать каналы для моего дома?
Спасибо.

#2 Depar

Depar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 26 Февраль 2008, 07:26

Большое спасибо за развернутые консультации!

#3 Сергей

Сергей

    Профессионал

  • СKН
  • PipPipPipPip
  • 166 сообщений
6

Отправлено 27 Февраль 2008, 11:28

Прошу прощения за столь долгое молчание.
По существу заданных вопросов:
1) Приточные решетки лучше размещать в потолке или на стене под потолком, так как если решетка располагается в рабочей зоне помещения, есть возможность попадания человека под поток приточного воздуха, что, согласитесь, не очень комфортно, таким образом для уменьшения скорости потока необходимо будет увеличивать сечение решетки, что не всегда возможно по конструктивным соображениям и ведет к уменьшению дальности струи воздуха и ухудшению циркуляции, да и в процессе "обживания" Вами помещения может возникнуть необходимость поставить у стены, в которой расположена решетка, что-либо, что будет препятствовать потоку воздуха.
2) При условии устройства вытяжной системы с искусственным побуждением, можно и в один стояк, однако существуют нормы, ограничивающие возможность объединения в одну систему вентиляции помещений с различным режимом эксплуатации, так для сан. узлов и душевых, кухни, бассейна (если есть), гаража и жилых помещений должны быть отдельные системы вытяжной вентиляции.
3) В доме нет необходимости устраивать какой-либо уклон в горизонтальных каналах.
4) Лучше использовать оцинкованную сталь.
С уважением, Сергей.

#4 Depar

Depar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 27 Февраль 2008, 14:05

УРА! Заработало! Большое спасибо!

#5 Dyakin Anton

Dyakin Anton

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 27 Февраль 2008, 18:32

Цитата(Depar @ 20.02.2008, 12:08) Просмотр сообщения
Здравствуйте, Depar. Готов помочь Вам своим советом. Ответьте на вопросы.
У Вас камин на дровах или подвод газа? Запах гари от него сильный? Обеспечивает достаточное количества тепла зимой во всей жилой части дома?
Летним утром ощущаете сырость в комнатах?
Окна стандартные или большие, куда направлены-север,юг?
Сколько человек живет в доме?
Сколько электроэнергии потребляете в месяц?



#6 Depar

Depar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2008, 09:14

Здравствуйте, Антон. В доме я еще не живу, камин еще не построил. Планирую дровяной камин с чугунной топкой со стеклянной дверцей. Камин будет установлен в кабинете. Планы этажей постараюсь приложить. Камин планируется в основном не для обогрева, а т.с. для души. smile.gif Материал стен планирую газобетонные блоки 30 см плюс минватные плиты 10 см плюс виниловый сайдинг. В доме будет жить три человека. Сначала. Потом, надеюсь на прибавление.

Первый этаж
Прикрепленный файл  1этаж.jpg   108,86К   84 Количество загрузок:

Второй этаж
Прикрепленный файл  2этаж.jpg   109,17К   70 Количество загрузок:

#7 Dyakin Anton

Dyakin Anton

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2008, 11:55

Цитата(Depar @ 28.02.2008, 8:14) Просмотр сообщения
В первую очередь Вам необходимо определиться с тем, что будет входить в систему вентиляции дома. Будет ли это простая перегонка воздуха или необходимо поддерживать определенные климатические условия (температуры воздуха, влажность). Я бы порекомендовал поставить приточно-вытяжную систему вентиляции с центральным кондиционером, который включает в себя холодильную машину, угольный фильтр и центробежный вентилятор с приводом от электродвигателя. Возможно в качестве дополнительной опции установка увлажнителя.
Располагать кондиционер, судя по плану, необходимо в подвале, чтобы шум от его работы не мешал спать. Следует предусмотреть наличие воздуховода, через который будет забирать наружный воздух. Площадь подвала должна быть достаточной для размещения в нем кондиционера и холодильной машины. Воздуховоды следует протягивать вдоль стен (один общий) и далее разветвления вдоль потолков по комнатам. Прямо на воздуховодах можно разместить приточные решетки. Следует предусмотреть техническую зону (ограждения) под воздуховоды, обычно под один центральный. Вытяжка воздуха осуществляется через отдельные воздуховоды, заборные решетки которых располагают на стене ближе к полу. Система заборных воздуховодов объединяется в один общий, который соединен с крышным вентилятором. Примерная схема вентиляции приведена на рисунке.
В качестве материала воздуховодов используют оцинкованную сталь толщиной примерно 0,8...1,2мм. Обычно в магазинах продаются уже готовые воздуховоды. Уклон воздуховодов соблюдать не обязательно, т.к. на движение воздуха он не влияет.
Теперь затронем тему холодильной машины. Она предназначена для создания холода, который подается в помещение жарким летом. Для небольших комнат используют кондиционеры со встроенными холодильными машинами. Когда речь идет об охлаждении целого дома, возникает необходимость покупки отдельной установки для охлаждения. Здесь возможно несколько вариантов. «Бюджетный вариант» предусматривает установку компрессорно-конденсаторного агрегата с небольшой производительностью холода по мощности, но достаточной для охлаждения. Более дорогостоящий вариант – это установка чиллера с функцией работы «тепловой машины». Такой агрегат обеспечит достаточное количество холода летом, а также возможность работы на обогрев дома весной или осенью, когда температура колеблется в районе от -5 до +10 градусов, а центральное отопление еще не включено.
При проектировании вентиляции не стоит ограничиваться наличием приточных решеток. Очень часто в комнатах устанавливают фанкойлы (кондиционеры-доводчики). Такой агрегат обеспечивает более равномерное распределение воздуха по комнате. Конструкция фанкойла предусматривает возможность подключения к нему центрального отопления, поэтому их дополнительно используют вместо батарей в зимнее время.
Технические параметры вентиляции пришлю чуть позже.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  Схема.bmp   1,43МБ   69 Количество загрузок:


#8 Depar

Depar

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2008, 15:38

Уважаемый Антон! Ваши консультации намного превосходят мои ожидания. За это большое Вам Спасибо!
Нашел информацию о воздушных рекуператорах тепла. Объясните пожалуйста, насколько выгодно их применения в таком доме как мой, существует ли какой-либо опыт их применения и насколько эти приборы уже распространены в торговой сети.


#9 Dyakin Anton

Dyakin Anton

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 28 Февраль 2008, 18:22

Часто потребители сталкиваются с проблемой сбережения потребляемой электрической энергии. Речь идет об энергии необходимой на нагрев воздуха. Для того чтобы экономить применяют рециркуляцию воздуха. Т.е. нагретый в помещении воздух возвращают обратно в кондиционер, где сталкивают его с входящим холодным воздухом. Конструктивно для этой цели в кондиционере предусмотрена смесительная камера со встроенным в нее рекуператором или без него. В результате смешивания, скажем воздуха из помещения при температуре +20 и входящего воздуха -5 образуется воздух с температурой +5. Такой воздух нагреть проще и быстрее. Можно поставить менее мощный калорифер с меньшим потреблением энергии.
Работу рекуператора можно охарактеризовать следующим образом. Имеется некий теплообменник, который обладает высокой удельной теплоемкостью, т.е. быстро нагревается и долго держит тепло. Он нагревается воздухом из помещения и отдает тепло входящему. Прямой контакт потоков воздуха не обеспечивается.
Все рекуператоры условно можно разделить на следующие виды: пластинчатые, трубчатые и роторные. Первые представляют собой набор алюминиевых пластин, передающих тепло, вторые – медные трубки, заполненные перегретой жидкостью, третьи – вращающееся колесо, которое поочередно воспринимает то холод, то тепло. Наиболее высокие отзывы получили рекуператоры второго вида. Какая марка рекуператора лучше сказать не могу. Мы продвигаем свою. Пока без жалоб. Цены на рекуператоры назвать не могу, слишком большое варьирование. Берите из расчета, чтобы он окупился Вам за год-два. Так обычно и продают.
Применение рекуператора обусловлено также стремлением оградить вытяжной и поступающий воздух. В случае если в помещении имеется вредное производство и «грязный» воздух нельзя запускать обратно. Тепло передается без смешивания через промежуточный теплоноситель. В Вашем случае вполне возможно применение рециркуляционной системы вентиляции, но без рекуператора.
Летом, когда нет необходимости в использовании рекуператора, воздух подают обходным путем.
На кондиционерах «бюджетного варианта» обычно рекуператоры не устанавливают, обходятся простыми смесительными камерами. Рекуператоры – это удел дорогостоящей японской техники, где предусмотрен строгий контроль над работой аппаратуры, самодиагностика несколько ступеней подогрева воздуха. Когда устанавливается дополнительный калорифер для обогрева теплообменника во время остановки кондиционера и основное тепло не поступает. Здесь применение рекуператоров дает значительную экономию энергии.
Применять рекуператоры необходимо там, где потребляется энергии много и стоимость ее высокая. Скажем в многоэтажных офисах в центре Москвы. Промышленные цеха и заводы – обязательно.


#10 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
27
  • из: Москва

Отправлено 29 Февраль 2008, 15:59

Цитата(Dyakin Anton @ 28.02.2008, 17:22) Просмотр сообщения
Часто потребители сталкиваются с проблемой сбережения потребляемой электрической энергии. Речь идет об энергии необходимой на нагрев воздуха. Для того чтобы экономить применяют рециркуляцию воздуха. Т.е. нагретый в помещении воздух возвращают обратно в кондиционер, где сталкивают его с входящим холодным воздухом. Конструктивно для этой цели в кондиционере предусмотрена смесительная камера со встроенным в нее рекуператором или без него. В результате смешивания, скажем воздуха из помещения при температуре +20 и входящего воздуха -5 образуется воздух с температурой +5. Такой воздух нагреть проще и быстрее. Можно поставить менее мощный калорифер с меньшим потреблением энергии.
Работу рекуператора можно охарактеризовать следующим образом. Имеется некий теплообменник, который обладает высокой удельной теплоемкостью, т.е. быстро нагревается и долго держит тепло. Он нагревается воздухом из помещения и отдает тепло входящему. Прямой контакт потоков воздуха не обеспечивается.
Все рекуператоры условно можно разделить на следующие виды: пластинчатые, трубчатые и роторные. Первые представляют собой набор алюминиевых пластин, передающих тепло, вторые – медные трубки, заполненные перегретой жидкостью, третьи – вращающееся колесо, которое поочередно воспринимает то холод, то тепло. Наиболее высокие отзывы получили рекуператоры второго вида. Какая марка рекуператора лучше сказать не могу. Мы продвигаем свою. Пока без жалоб. Цены на рекуператоры назвать не могу, слишком большое варьирование. Берите из расчета, чтобы он окупился Вам за год-два. Так обычно и продают.
Применение рекуператора обусловлено также стремлением оградить вытяжной и поступающий воздух. В случае если в помещении имеется вредное производство и «грязный» воздух нельзя запускать обратно. Тепло передается без смешивания через промежуточный теплоноситель. В Вашем случае вполне возможно применение рециркуляционной системы вентиляции, но без рекуператора.
Летом, когда нет необходимости в использовании рекуператора, воздух подают обходным путем.
На кондиционерах «бюджетного варианта» обычно рекуператоры не устанавливают, обходятся простыми смесительными камерами. Рекуператоры – это удел дорогостоящей японской техники, где предусмотрен строгий контроль над работой аппаратуры, самодиагностика несколько ступеней подогрева воздуха. Когда устанавливается дополнительный калорифер для обогрева теплообменника во время остановки кондиционера и основное тепло не поступает. Здесь применение рекуператоров дает значительную экономию энергии.
Применять рекуператоры необходимо там, где потребляется энергии много и стоимость ее высокая. Скажем в многоэтажных офисах в центре Москвы. Промышленные цеха и заводы – обязательно.

Не надо путать рекуперацию и рециркуляцию.
Рекуператор не допускает или почти не допускает перемешивания приточного и вытяжного потоков.
Рециркуляция - подмес вытяжки в приток.